轴号标注看着简单,实际踩坑的人不少,三个问题一个一个说。
一、容易出错的地方
画了这么多年图,见过最频繁的轴号错误集中在这些点:
■ 轴号圆圈直径不合规——根据《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017第7.0.4条,轴号圆的直径应为8mm,详图上可以放大到10mm。很多人随手画成6mm或者不统一,晒蓝图之后根本看不清。
■ 横向轴号用错了字母——I、O、Z这三个字母不能用作轴号,原因是容易和数字1、0、2混淆。规范明确规定了这一点,但新手经常翻车,尤其是I和O。
■ 附加轴号的写法——在主轴号之间加轴线时,附加轴号应该写成分数形式,分母是前一根主轴号,分子是从该主轴起算的附加序号。比如在轴2和轴3之间加的第一根附加轴,应该写成2/1,很多人直接写成2-1或者别的形式。
■ 分区轴号不带分区号——一个项目分成几个区的时候,每个区的轴号前必须加分区代号,比如A区轴1写成A-1。如果不带分区号,到了大总图上一堆轴1轴2谁都对不上。
■ 折线形平面轴号编号混乱——圆形、弧形或者折线形平面,轴号应该沿着径向或者按一定规律编号,不能跳着编。见过椭圆形平面的项目,轴号顺时针编到一半突然逆时针了,校审的时候被一顿骂。
二、不同设计阶段的标注区别
轴号标注从方案到施工图,精度和完整性是逐步加深的:
方案阶段:轴号主要是为了说清楚大的柱网关系和建筑布局。这时候轴线可以不用拉满全图,但开间和进深方向的主轴号必须标清楚。编号从下往上用大写拉丁字母(除去I、O、Z),从左往右用阿拉伯数字。
初步设计阶段:轴网必须完整闭合,所有竖向构件(柱、剪力墙)都要有轴线定位。复杂平面要开始考虑附加轴号了,有些地方还要标注轴线间距。这个阶段最容易漏的是电梯井道、管井等小尺寸构件的定位轴线。
施工图阶段:这是最严格的时候。除了符合前面说的所有规则外,还要注意:
● 每张平面图上的轴号必须与其它专业(结构、给排水、暖通)的底图完全一致,不然后期管线综合根本没法做
● 详图上的轴号要放大到10mm直径,并且标注清楚是从哪根主轴线引出的
● 立面图和剖面图两端的轴号必须和平面图对应,不能出现平面对得上但立面图轴号少一个的情况
● 如果因为出图比例问题导致轴号重叠,需要局部调整轴号位置,但编号规律不能变
个人经验:方案和初设阶段最容易偷懒不补全轴网,到了施工图一查漏一堆,被结构专业追着要定位,那时候再加轴号很容易打乱编号顺序,返工量很大。
三、可参考的制图标准
国内最核心的标准是:
■ 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017 ——这个是轴号标注的基础规范,第7章对定位轴线有详细规定,必看。
■ 《建筑制图标准》GB/T 50104-2010 ——里面对建筑专业的轴线画法有更细的要求,和图例配套使用。
■ 如果是总图专业的轴线,还要看《总图制图标准》GB/T 50103-2010,总图上的坐标网格和建筑轴网是两套体系,别混了。
另外提醒一下,上述三个标准都属于推荐性标准(GB/T),不是全文强条。但在实际审图和质量检查中,不按这些标准画图审图老师直接给你开强条也不是没可能,因为不规范的轴号标注会导致图纸表达不清,往严重了说就是设计深度不足。所以最好老老实实按标准来。
以上引用的规范版本是我掌握的信息,GB/T 50001目前有效版本是2017版,具体请以住房城乡建设部发布的最新标准公告为准。如果设计院内部有制图统一技术措施,优先执行院标——一般院标比国标要求更细。 |
|