关于第一个问题:制图规范中容易出错的地方
做立面图常踩的坑主要集中在线型、标注、图例和平面呼应上,列几个遇到过最多的:
■ 线型层次混乱:外轮廓线、门窗洞口线、填充线不分粗细。应该是最外轮廓用粗实线,门窗洞口用中粗线,填充和装饰线用细线。画完打出来糊成一片,基本就是线型没设对
■ 标高漏标或标错:首层室内地坪标高±0.000没标或者标在立面图上位置不显眼,各层楼面标高、屋面标高、女儿墙顶标高有遗漏,下次被审图老师圈出来就记住了
■ 与平面图不呼应:立面图上窗的位置、宽度和平面图对不上,或者凸窗、阳台的尺寸和平面大样打架。画立面时一定要把平面图叠在下面核对
■ 材料标注不全或者表达不清:一些常见材料比如涂料、真石漆、石材,可以用引线和文字说明,但不同材质的分界线一定要画清楚。遇到需要索引详图的节点,忘了画索引符号也是新手常犯的
■ 尺寸标注不规范:立面图一般只标竖向两道尺寸——细部尺寸(门窗高度、窗台高度等)和层高尺寸,再外加总高度,有些人把水平方向的尺寸也标上去,其实那是平面图的事
关于第二个问题:不同设计阶段的标注区别
方案阶段、初步设计阶段和施工图阶段的立面标注深度差别很大,很多时候设计小白就是没分清楚阶段,该粗的过细,该细的又漏了。
方案阶段
这个阶段重点是表达设计意图和建筑形态,标注内容要简洁:
■ 主要标注建筑总高度、层数、各层层高,标明±0.000位置
■ 关键标高(女儿墙顶、檐口、屋脊)要标出来
■ 主要材质意向可以用文字简单说明,不需要具体索引和编号
■ 尺寸标注一般只给总高和主要体量尺寸,细部门窗尺寸可以省略
■ 外轮廓线用最粗线,体块转折用中粗线,其他简化
初步设计阶段
初设是在方案基础上深化,要表达清楚各部位的控制尺寸和主要材料,供报规和初步审查用:
■ 在方案图基础上增加各层楼面标高、门窗洞口上下口标高
■ 需要标注不同饰面材料的大致范围和名称,但还不需要给到详细的构造做法索引
■ 立面线型层次更丰富,阳台、雨蓬、空调隔板等构件要有清晰的轮廓和标高
■ 关键节点如幕墙分格、屋面檐口等开始要表达出关系,但详细构造留到施工图
施工图阶段
施工图立面要达到直接指导施工的深度,标注必须完整、准确:
■ 竖向尺寸至少编三道:细部尺寸(门窗分格、窗台高、栏杆高)、层高尺寸、总高累积尺寸
■ 所有标高——包括室内地面、各层楼面、屋面结构面及完成面、女儿墙顶、挑檐底部、雨蓬底部、门窗洞顶底——全部标齐
■ 不同材料要有完整引线和编号,并标注对应的详图索引号,比如“见墙身大样XX”
■ 外饰面分格线、伸缩缝、变形缝位置都要表达清楚
■ 需要配合建筑节能专篇和外墙大样图,材料做法表引用编号要在立面图上可查
实际工作中方案图和施工图团队可能不是同一批人,如果你是做方案深化,别忘了留好标注的接口,给施工图同事多留几根可参考的控制线。
关于第三个问题:可以参考的制图标准
立面制图主要遵循以下国家标准和行业标准,建议手头备着:
■ 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017 —— 这是基础,规定了图线、字体、比例、尺寸标注等通用的制图规则,立面图的线型、尺寸、标高画法都按这个来
■ 《建筑制图标准》GB/T 50104-2010 —— 专门针对建筑专业,对立面图的画法、材料图例、剖切符号、索引符号等有详细规定
■ 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 —— 虽然不是纯制图规范,但里面涉及立面设计的很多表达要求,比如建筑高度、日照间距、立面材料安全等,画图时心里要有数
■ 各省市地方性的审图要点和制图指南 —— 有些地方会有更细化的要求,比如某些地区要求立面图上表达节能措施,可以问一下你们当地审图机构的常见审查意见
另外,像《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质函〔2016〕247号)虽然不是标准编号形式,但它规定了不同设计阶段图纸的深度要求,对标注的详细程度给出了明确指引,做立面图时按这个查漏补缺非常管用。
以上标准均为我依据训练数据覆盖范围所知的版本,具体条文和有效性请以住建部及国家标准化管理委员会最新发布的官方文本为准,尤其是全文强制性规范出台后部分旧规可能已有修订。 |
|