1. 关于有关建筑剪刀楼梯的理解,大家在实际项目中有什么心得体会?
2. 有关建筑剪刀楼梯的理解这类问题在设计过程中通常有哪些解决思路?
3. 有没有做过类似有关建筑剪刀楼梯的理解相关项目的同行愿意分享经验?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 昨天 19:57 |摩洛哥| 显示全部楼层
关于剪刀楼梯的核心设计理念

剪刀楼梯本质上就是为了在有限的建筑平面内,通过“一梯双跑”的形式同时提供两个独立的疏散通道,以满足消防规范对于两股人流疏散的基本要求。它在高层住宅、公寓以及部分商业综合体中非常常见。

从消防角度讲,剪刀楼梯间的核心底线是两个梯段必须物理隔离。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.1条的规定,剪刀楼梯间应分别设置前室确有困难时,可共用一个前室,但两个梯段之间必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙完全隔开,且两个门的最近边缘水平距离不应小于5.0m。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。全文强制性规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,相关条文可能有更新,设计时务必核对最新版本。

设计过程中的解决思路与平面布局

在实际画图过程中,剪刀楼梯最头疼的就是“抠面积”和“保合规”之间的矛盾。我的常规解决思路如下:

■ 优先选择矩形或接近矩形的标准层平面。剪刀楼梯最适合放在建筑的端部或转角处,利用现成的直角空间布置,避免强行塞进异形房间。
■ 严格控制分割墙厚度。防火隔墙通常需要做200mm厚(混凝土墙或加气块墙抹灰),这200mm会直接吃掉楼梯间的净宽。设计时建议提前跟结构提资,看能不能靠结构梁板轮廓线来定位,减少装修找平层的额外占用。
■ 休息平台的分配要讲究。剪刀楼梯的两个梯段在休息平台处是交叉重叠的。为了保证人流通行不别扭,平台深度不能小于梯段宽度,且通常要留出足够的转身空间。如果是住宅项目,平台净宽一般控制在1.2m~1.5m比较舒适,太窄了搬东西进去绝对卡住。
■ 栏杆扶手的连续性问题。分割墙上方的栏杆必须做到顶,或者至少达到1.1m的高度,并且要与两侧梯段的扶手平滑过渡。很多图纸画到这里就断了,现场做出来的时候会有尖锐的棱角或者断点,既不安全也难看。

施工图落地与现场配合的经验

图纸画得再漂亮,现场干不好一样过不了消防验收。结合之前项目上遇到的情况,提醒几个容易踩坑的细节:

■ 防火隔墙的封堵。这是重灾区!很多施工队为了省事,隔墙砌到顶但不打发泡剂或防火泥,导致上下楼层之间的缝隙直通,烟气测试直接不合格。一定要强调楼板底与隔墙交接处必须做严密的防火封堵。
■ 踏步收口与地面标高。两个梯段在平台交汇处,地面面层做法必须对齐。如果一个是水泥砂浆压光,一个是铺地砖,很容易出现高低差绊脚。建议在水电预埋阶段就把管线走向避开交叉区域,避免开槽破坏结构。
■ 自然采光与通风的落实。剪刀楼梯间往往夹在房子中间,暗楼梯的情况不少。如果是暗楼梯,防排烟系统的风井位置一定要提前规划,风管截面不要贪小便宜,否则风机全开还是抽不走烟,调试阶段很折磨人。
■ 净高控制。剪刀楼梯的分割墙加上两侧的斜跑,对室内净高要求较高。如果建筑层高只有2.9m,做成剪刀楼梯可能会压抑得很厉害,踏步高度最好控制在150mm左右,避免爬楼像攀岩。

注:具体设计请咨询注册建筑师,以正式施工图及当地消防部门审批意见为准。