举个实际案例:我们去年做的一个30m高住宅项目,EPS板厚80mm。在技术交底时特别强调:保温板四角必须先打锚固件,再从中间向边缘辐射布置。结果第三方检测拉拔力全部达标(≥0.3MPa),比单纯按600mm间距施工的项目空鼓率低40%。