问题背景:分享一些模板支撑体系施工中的安全隐患及预防措施:常见安全隐患:1. 立杆基础不牢- 基础未夯实、未设置垫板- 立杆悬空或支撑在松软土上- 预防:基础必须夯实,设置通长垫板2. 扫地杆缺失- 未按规定设置纵横向扫地杆- 扫地杆距地面过高(应≤200mm)- 预防:严格按方案设置扫地杆3. 剪刀撑不足- 竖向剪刀撑连续设置不足- 水 ...

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-9-17 12:27:28 | 显示全部楼层
楼主列的几个点都是现场常见通病,我补充一些规范依据和实际处理经验,供参考。

关于立杆基础不牢

这个确实是排第一的高发问题。根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008第6.1.2条,模板支撑架的基础必须坚实,立杆底部应设置底座或垫板。垫板厚度不应小于50mm,通长设置最好,宽度不小于200mm。如果是回填土区域,分层夯实后还要做承载力验算,不能凭感觉。

现场实操建议:

■ 立杆底部垫板采用50mm厚、200mm宽的通长木板或槽钢,严禁用砖块、短木方支垫
■ 浇筑混凝土前安排专人对立杆底部逐根检查,发现有悬空、松动的一律整改后再浇筑
■ 雨后复工必须重新检查基础,松软土区域的支撑架雨后沉降风险很大

关于扫地杆缺失

JGJ 162-2008第6.2.4条写得很清楚,扫地杆距地面高度不宜大于200mm,必须纵横向连续设置。实际检查中发现很多工地要么不设扫地杆,要么设了但离地四五百毫米,这等于没设。

这里有个容易忽略的点:扫地杆的作用不只是传力,更重要的是约束立杆底部的侧向位移。少了扫地杆,立杆的计算长度变大,稳定承载力会明显下降,这个在方案验算时是看不出来的,因为方案里默认是设置了扫地杆的。

关于剪刀撑不足

竖向剪刀撑和水平剪刀撑的要求分开说:

■ 竖向剪刀撑:根据JGJ 162-2008第6.2.4条,满堂模板支撑架四边与中间每隔4排立杆应从底到顶连续设置竖向剪刀撑,与地面夹角应为45°~60°
■ 水平剪刀撑:当支撑架高度超过4m时,顶部和底部必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑的设置间距要按方案执行

现场常见问题就是剪刀撑只做一两道意思一下,或者搭设角度太陡太缓,还有的用钢管对接代替搭接。剪刀撑钢管搭接长度不应小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,这个在JGJ 130-2011里有规定。

补充几个楼主没列全的隐患

■ 水平杆缺失或步距过大:JGJ 162-2008第6.2.4条规定步距不应超过1.8m,实际很多工地为了省材料把步距拉到2m以上,这个对稳定性的影响非常大
■ 可调托撑伸出长度超标:可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm,插入立杆的长度不应小于150mm,现场经常看到伸出四五百毫米还在用的
■ 立杆接长方式错误:钢管立杆严禁采用搭接接长,必须用对接扣件,这个在JGJ 130-2011第6.3.5条有明确规定
■ 与周边结构拉结不足:支撑架与已浇筑的柱、墙之间应设置可靠的拉结,不能完全依靠自身独立稳定
■ 混凝土浇筑顺序不当:浇筑时应对称、分层进行,避免单侧堆载导致支撑架偏心受力

关于排查和验收

模板支撑搭设完成后,验收环节建议按这个顺序走:

■ 查方案:先对照专项施工方案核对立杆间距、步距、剪刀撑布置是否与方案一致
■ 查基础:检查垫板、底座是否到位,地基有无积水、沉降
■ 查杆件:检查有无变形、锈蚀严重的钢管,扣件有无裂纹
■ 查连接:重点抽查扣件拧紧力矩,用扭力扳手抽检,力矩值应在40~65N·m范围
■ 查自由端:检查可调托撑伸出长度和顶层立杆自由端高度

另外提醒一句,如果这个项目属于超过一定规模的危大工程,根据住建部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,专项施工方案必须经专家论证通过后方可实施,浇筑前还要组织验收,验收合格签字后才能进入下道工序。

以上是基于JGJ 162-2008和JGJ 130-2011的条文内容,具体执行时请以项目所在地主管部门现行有效版本和审批通过的专项施工方案为准。现场验收环节最好请监理单位和项目技术负责人共同参加,关键部位留存影像资料。