关于第一个问题:容易出错的地方
画平面图这么多年,踩过的坑确实不少,挑几个最常见的说:
■ 尺寸标注遗漏或前后矛盾 — 最常见的是总尺寸和分尺寸对不上,轴线尺寸累加起来不等于总长。还有就是漏标定位尺寸,尤其是门窗洞口、墙垛到轴线的距离,施工方拿到图根本没法放线。
■ 轴线编号混乱 — 附加轴线编号不规范,比如在1轴和2轴之间新增一道墙,轴线编号应该是1/1或1/01,但经常看到有人直接标1-A或者自创编号,审图很容易被打回来。另外圆形平面、折线形平面的轴线编号方式跟矩形平面不一样,容易搞混。
■ 标高搞混 — 建筑标高和结构标高分不清,平面图上把结构板面标高当建筑标高用了,导致后面做面层厚度的时候出错。还有就是正负零对应的绝对标高没标清楚。
■ 索引符号与详图符号不对应 — 平面图上引了详图,但详图编号、图集号写错,或者标准图集的节点跟实际做法不匹配,这在图纸会审的时候经常被发现。
■ 剖面符号和剖切位置表达不清 — 剖切线和剖视方向不按制图标准画,有的干脆漏标,看图的根本不知道剖面从哪儿剖的。
■ 文字标注不规范 — 房间名称、材料做法、图名比例这些都容易忽略。尤其是功能房间,光画个框不写用途,校审肯定通不过。
这几个问题是实际工作中反复出现的,刚入行的时候最好养成画完图自己逐项检查的习惯。
关于第二个问题:不同设计阶段的标注区别
平面图标注深度要跟设计阶段匹配,深度不够后面没法深化,标多了又浪费前期精力。大致可以这么把握:
| 设计阶段 | 标注重点 | 常见内容 | | 方案阶段 | 表达设计意图,控制大关系 | 主要轴线尺寸、总尺寸、各房间功能名称、主要出入口标注、防火分区大致范围、技术经济指标(面积等) | | 初步设计阶段 | 确定技术方案,满足审查需要 | 两道尺寸线(轴线尺寸和总尺寸)、主要围护结构定位、防火分区及疏散宽度计算相关标注、主要设备用房及管井尺寸 | | 施工图阶段 | 指导施工,完整无歧义 | 三道尺寸线(细部尺寸、轴线尺寸、总尺寸)、所有墙柱门窗洞口精确定位、标高、索引详图、材料做法代号、预埋件或预留孔洞定位、变形缝定位等 |
有个细节要注意:方案阶段的标注可以适当灵活,但到了施工图阶段必须严格按制图标准来,每一道墙、每一个洞口的定位尺寸都不能省。否则施工单位电话就追过来了。
关于第三个问题:可以参考的制图标准
主要用到这几本:
■ 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017 — 这是建筑制图的总纲,图纸幅面、比例、字体、符号、定位轴线、尺寸标注这些基础规定都在里面
■ 《建筑制图标准》GB/T 50104-2010 — 专门针对建筑专业的制图标准,平面图、立面图、剖面图的画法和深度要求讲得比较细
■ 《总图制图标准》GB/T 50103-2010 — 如果平面图涉及总平面布置,这本会用到
■ 《民用建筑工程设计深度规定》(建质函[2016]247号)或现行版本 — 这个虽然不是制图标准,但明确了方案、初设、施工图各阶段图纸应表达的内容深度,跟标注紧密相关
另外,如果画施工图的话,各个设计院通常还有自己的制图统一规定和图层命名规则,入职以后先熟悉院内标准。以上标准编号基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体版本请以主管部门最新发布为准,用到的时候建议去住建部官网或者标准信息服务平台确认一下是不是现行版本。
说到这儿,你问的"建筑平面图求问"应该就是指画图过程中遇到的具体问题吧?如果是针对某一张具体的平面图让大家挑错,可以把图发上来,这样更好针对性地讨论。 |
|