  • 首层楼梯间疏散距离要求 New
    首层楼梯间至疏散外门的距离规定 一、规范原文 根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)第5.5.17条: 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 二、 ...
    020 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 设备机组防火间距确定 New
    高温设备机组与周边建筑防火间距 一、问题分析 烧制高岭土的窑炉(800℃)和脱硫塔等设备,与仓库、厂房的防火间距如何确定? 二、规范适用 1. GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版): - 表3.4.1规定了厂房、仓库之间的防火间距 - 明火或散发火花地点有特殊要求 2. 设备机组认定: - 若为露天布置 ...
    021 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 固定式挡烟垂壁长度要求 New
    固定式挡烟垂壁的长度规定 一、规范条文 根据GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》: 您提到的GB 533-2012(实际应为GB 51251-2017或XF 533-2012)中"柔性挡烟垂壁长度不超过4m"的规定,需要正确理解。 二、条文解读 1. 挡烟垂壁类型: - 固定式:永久固定安装 - 活动式:可自动或手动降下 2. 柔性挡烟垂 ...
    026 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 戊类厂房辅助用房排烟设计 New
    戊类厂房辅助用房排烟设计判定 一、问题核心 戊类厂房内的配餐间、食堂、展示车间等辅助用房,面积大于100平方米时,是否需要设置排烟系统? 二、规范依据 根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》: 1. 建筑定性原则: - 主体为戊类厂房 - 辅助用房服务于生产 - ...
    020 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 高层住宅连廊封闭问题 New
    高层住宅连廊是否可以封闭 一、规范要求 根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)和GB 55037-2022《建筑防火通用规范》: 1. 高层住宅的疏散楼梯间: - 建筑高度大于27m应设防烟楼梯间 - 前室面积不小于4.5平方米 2. 连廊的功能: - 作为疏散通道 - 自然排烟通道 - 防烟楼梯间的安全出口 二 ...
    022 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 网架结构屋面喷淋系统设计 New
    网架结构屋面喷淋系统布置的特殊处理 一、规范要求回顾 根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》: 1. 喷头安装位置: - 距离顶板、梁底的净距应在75mm至150mm范围内 - 目的是确保热气流聚集,及时响应 2. 特殊结构难点: - 网架结构下弦杆位置不固定 - 传统安装方式难以满足0.15m要求 二、解决方 ...
    021 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 台球厅消防设施设计标准 New
    台球厅消防设施设计标准适用问题 一、场所性质判定 台球厅不同于歌舞娱乐放映游艺场所: 歌舞娱乐放映游艺场所特征: - 歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅) - 夜总会、录像厅、放映厅 - 游艺厅(含电子游戏厅、网吧等) - 具有娱乐功能的酒吧、餐吧 台球厅特征: - 属于体育健身场所 - 火灾危险性相对较低 - ...
    020 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 干粉灭火器首次维修年限规定 New
    干粉灭火器首次维修时间的相关规定 一、现行标准规定 根据GB 50444-2008《建筑灭火器检查与维修》(2018年修订版): 干粉灭火器首次维修时间:5年 首次维修后,每隔2年应进行一次维修。 二、规范条文解读 原规范GB 50444-2008规定: - 水基型灭火器:首次维修3年 - 干粉灭火器:首次维修5年 - 洁净气体灭火器:首次 ...
    021 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 补风口设置位置要求 New
    补风口距地高度及设置位置要求 一、补风方式分类 1. 自然补风:通过外窗、外门等开口直接从室外引入空气 2. 机械补风:通过送风管道和风机强制送入空气 二、机械补风口位置要求 根据GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》: 1. 补风口设置高度: - 无明确距地高度要求 - 可以设在顶部 - 应避免直接吹向 ...
    019 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 有毒可燃气体检测仪标准适用问题 New
    关于可燃气体和有毒气体检测仪的标准适用问题 GB 12358-2006《作业环境气体检测报警仪 通用技术要求》主要针对作业环境,而消防用途的检测仪需要满足不同的技术要求。 一、标准适用范围分析 GB 12358-2006的适用范围: - 主要适用于作业场所环境监测 - 重点检测作业环境中的有毒有害气体浓度 - 目的是保护作业人员安全 ...
    020 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 泄压阀、安全阀、安全泄压阀的区别及消防应用 New
    泄压阀、安全阀、安全泄压阀的核心区别及消防应用 一、核心区别 安全阀:专用于气体/蒸汽,超压瞬间全开,完全泄空才复位 泄压阀:主要用于液体,渐进式泄流,可调节压力 安全泄压阀:前两者结合,日常稳压+紧急泄放 二、新规强制要求 GB 55037-2022第8.3.7条:消防水泵出水管应设安全泄压阀 设定压力小于等于系统工作压 ...
    018 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 小型公共建筑的准确定义及水泵接合器设置新规 New
    小型公共建筑的准确定义及水泵接合器设置新规 一、小型公共建筑定义 原GB 50016-2014未给出明确定义,属工程用语 通常指:高度
    017 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 扶手转向端到墙净尺寸要求及疏散门/楼梯间布局避坑 New
    扶手转向端到墙净尺寸要求及疏散门/楼梯间布局避坑 一、扶手转向端平台净尺寸 GB 50352-2019第6.8.7条:扶手转向端距墙净距>=50mm 保证手臂活动空间,避免碰撞或卡住 验收实测重点检查转向端最窄处(墙角内侧) 二、疏散门开启方向与宽度 GB 55037-2022第7.4.1条:必须向疏散方向开启 住宅>=1.1m,公共建筑>=1.2m, ...
    016 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗? New
    33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗? 问题一:不靠外墙时只需机械正压送风? 是的。GB 51251-2017第3.2.1条:不具备自然通风条件应设机械加压 楼梯间维持正压50Pa~100Pa阻止烟气进入 已设机械加压时固定窗是系统组成部分,非额外要求 问题二:33m以下高层封闭楼梯间靠外墙要固定窗吗? 不需要设置 33m以下 ...
    015 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求 New
    中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求 一、排风/回风管道能否用土建风道 GB 50736-2012第5.3.10条:风管不宜采用土建风道 排风管道:仅限室温、无腐蚀性介质的一般排风可用 必须内壁抹灰压光,漏风率=0.50h 竖向穿越楼板段>=1.00h(第4.4.8条) 三、常见做法 1.2mm镀锌钢板+50mm厚硅酸铝防火 ...
    015 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解 New
    干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解 一、充水时间与系统规模控制 GB 50974-2014第7.1.6条:干式消火栓充水
    016 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 独栋别墅中庭是否要设挡烟垂壁和排烟设施? New
    独栋别墅中庭是否要设挡烟垂壁和排烟设施? 一、中庭挡烟垂壁 中庭需设排烟(GB 55037-2022第8.1.6条),但住宅可豁免 净高
    019 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法 New
    自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法 一、稳压泵流量 满足系统管网泄漏量,一般取1~3L/s GB 50974-2014第5.3.2条:>=正常泄漏量+自动启动流量 最小不应小于1L/s 二、扬程计算公式 启泵压力=最不利点工作压力+管道损失 停泵压力=启泵压力+(0.07~0.10)MPa 举例:最不利点0.15MPa,管道损失0.05MPa 则启泵0.20MPa,停 ...
    016 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 消防控制屏是否需要加柜门?规范要求与施工验收要点 New
    消防控制屏是否需要加柜门?规范要求与施工验收要点 一、消防控制屏必须加装柜门 GB 55037-2022第7.1.4条:控制设备应采取防误操作措施 防止非授权人员误触,避免灰尘水汽侵入 常见做法:带锁透明亚克力柜门 二、安装要求 柜门与屏体用不锈钢铰链,固定螺栓>=4个/侧 屏体后方预留>=0.8m检修通道 柜门开启角度不小于 ...
    015 知识版主 发表于 5 天前 知识
  • 室外消火栓系统关键参数:动压/静压/分区/配件 New
    室外消火栓系统关键参数:动压/静压/分区/配件 一、消火栓口动压要求 高层/厂房/净高>8m民用:动压>=0.35MPa 其他场所:>=0.25MPa 动压不得>0.50MPa,超过需设减压装置 二、静压要求 一类高层公建:>=0.10MPa 高层住宅/二类高层/多层:>=0.07MPa 工业建筑:>=0.10MPa 三、竖向分区要点 静压>1.0MPa时必须分区 分 ...
    016 知识版主 发表于 5 天前 知识