收藏本版 |订阅

知识 今日: 0|主题: 237|排名: 5 

  • 自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法
    自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法 一、稳压泵流量 满足系统管网泄漏量,一般取1~3L/s GB 50974-2014第5.3.2条:>=正常泄漏量+自动启动流量 最小不应小于1L/s 二、扬程计算公式 启泵压力=最不利点工作压力+管道损失 停泵压力=启泵压力+(0.07~0.10)MPa 举例:最不利点0.15MPa,管道损失0.05MPa 则启泵0.20MPa,停 ...
    051 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 独栋别墅中庭是否要设挡烟垂壁和排烟设施?
    独栋别墅中庭是否要设挡烟垂壁和排烟设施? 一、中庭挡烟垂壁 中庭需设排烟(GB 55037-2022第8.1.6条),但住宅可豁免 净高
    047 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解
    干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解 一、充水时间与系统规模控制 GB 50974-2014第7.1.6条:干式消火栓充水
    045 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求
    中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求 一、排风/回风管道能否用土建风道 GB 50736-2012第5.3.10条:风管不宜采用土建风道 排风管道:仅限室温、无腐蚀性介质的一般排风可用 必须内壁抹灰压光,漏风率=0.50h 竖向穿越楼板段>=1.00h(第4.4.8条) 三、常见做法 1.2mm镀锌钢板+50mm厚硅酸铝防火 ...
    037 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗?
    33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗? 问题一:不靠外墙时只需机械正压送风? 是的。GB 51251-2017第3.2.1条:不具备自然通风条件应设机械加压 楼梯间维持正压50Pa~100Pa阻止烟气进入 已设机械加压时固定窗是系统组成部分,非额外要求 问题二:33m以下高层封闭楼梯间靠外墙要固定窗吗? 不需要设置 33m以下 ...
    044 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 室外消火栓系统关键参数:动压/静压/分区/配件
    室外消火栓系统关键参数:动压/静压/分区/配件 一、消火栓口动压要求 高层/厂房/净高>8m民用:动压>=0.35MPa 其他场所:>=0.25MPa 动压不得>0.50MPa,超过需设减压装置 二、静压要求 一类高层公建:>=0.10MPa 高层住宅/二类高层/多层:>=0.07MPa 工业建筑:>=0.10MPa 三、竖向分区要点 静压>1.0MPa时必须分区 分 ...
    062 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防控制屏是否需要加柜门?规范要求与施工验收要点
    消防控制屏是否需要加柜门?规范要求与施工验收要点 一、消防控制屏必须加装柜门 GB 55037-2022第7.1.4条:控制设备应采取防误操作措施 防止非授权人员误触,避免灰尘水汽侵入 常见做法:带锁透明亚克力柜门 二、安装要求 柜门与屏体用不锈钢铰链,固定螺栓>=4个/侧 屏体后方预留>=0.8m检修通道 柜门开启角度不小于 ...
    045 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 工业辅助建筑防排烟设计:化验中心与控制室怎么执行
    工业辅助建筑防排烟设计:化验中心与控制室怎么执行 一、设计依据区分 按实际功能区分,非简单按工业区划分 办公楼、化验中心等办公性质的,执行民用建筑要求 控制室含大量电子设备的,按工业建筑执行 GB 55037-2022已整合替代原GB 50016相关条文 二、防烟分区长度超限处理 净高=500mm 净高>6m:最大60m,需机械排 ...
    053 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 民用建筑地下室风机房是否需要设置喷淋?设施详解
    民用建筑地下室风机房是否需要设置喷淋?设施详解 一、风机房是否需设喷淋 ■ 必须设置!GB 55037-2022第8.2.1条强制要求 ■ 排烟风机房、加压送风机房属于典型设备用房 ■ 电机过热、线路故障风险,必须纳入保护范围 二、喷头布置间距注意事项 ■ 间距过大→保护盲区扩大,火势蔓延 ■ 间距过小→系统浪费,可能误喷 ■ ...
    059 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防水池两格时液位监控:必须每格各设一个
    消防水池两格时液位监控:必须每格各设一个 一、水池分格后液位监控器设置 ■ 两格/两座水池,每格均须设置液位监控 ■ GB 50974-2014第4.3.6条:每格应设置独立出水管 ■ 连通管仅在最低有效水位处连通 ■ 单格漏水或进水故障,另一个不受影响 二、消防水泵自灌式吸水要求 ■ GB 50974-2014第5.1.12条:泵壳顶在最低水位 ...
    047 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防竣工验收与维保检测全流程详解
    消防竣工验收与维保检测全流程详解 一、消防竣工验收定义 ■ 施工完成后建设单位组织,对消防设施及防火性能全面检查 ■ 依据《消防法》第十三条及住建部令第51号 ■ 未经消防验收或验收不合格,禁止投入使用 二、竣工验收与检测的区别 ■ 消防检测:第三方机构对单项设施的功能测试,技术验证 ■ 竣工验收:涵盖设计文件 ...
    054 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 藏书类仓库自动灭火:1500㎡是分界线,新旧规范注意过渡期
    藏书类仓库自动灭火:1500㎡是分界线,新旧规范注意过渡期 一、结论:关键看总建筑面积是否>1500㎡ ■ 旧规GB 50016-2014:占地面积>1500㎡或总建筑面积>3000㎡需设置 ■ 新规GB 55037-2022第8.1.2条:总建筑面积>1500㎡的丙类仓库须设置 ■ 按描述(多层、占地1000~1500㎡、总建面<3000㎡),需确认是否超1500㎡ 二 ...
    068 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防救援场地位于洞口或豁口的规范要求解析
    消防救援场地位于洞口或豁口的规范要求解析 一、四面围合洞口情况 ■ 基本不满足规范要求 ■ GB 55037-2022第3.4.6条第5款:操作场地内不应有障碍物 ■ 上方连廊结构形成严重障碍 ■ 云梯车需至少12m垂直操作净空,连廊完全封闭边界 二、U型豁口情况 ■ 三面围合布局有条件满足,需严格把控开口参数 ■ 开口宽度必须≥20m ...
    052 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 独栋幼儿园楼梯间封闭要求及人员密集场所消防疏散详解
    独栋幼儿园楼梯间封闭要求及人员密集场所消防疏散详解 一、幼儿园楼梯间是否封闭 ■ GB 55037-2022第7.1.12条:幼儿园必须用封闭楼梯间 ■ 封闭式外廊不符合例外条件 ■ 仅「敞开式外廊直接相连」可开敞楼梯间 二、儿童活动场所设置在高层 ■ 可设置,但严格限制 ■ GB 55037-2022第4.2.2条:必须首层~三层 ■ 必须设置独 ...
    051 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 机房灭火器选择:干粉为何不推荐,气体更优
    机房灭火器选择:干粉为何不推荐,气体更优 一、机房灭火器类型选择 ■ GB 50140-2005第4.2.5条:E类火灾可选磷酸铵盐干粉、碳酸氢钠干粉、卤代烷或CO₂ ■ GB 50174-2017第13.3.1条:主机房应设气体灭火系统或细水雾 ■ 干粉问题:残留粉末腐蚀电路板,清理需停机,二次损失大 ■ 七氟丙烷优势:无残留、不导电、灭火后立 ...
    062 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 室内消火栓双开门:规范允许吗?开启角度全解析
    室内消火栓双开门:规范允许吗?开启角度全解析 一、双开门是否允许 ■ GB 50974-2014第12.3.9条:箱门开启角度≥120°且开启轻便灵活 ■ 规范未明确禁止双开门,但有两个核心难点 ■ 双开门紧急时增加操作步骤,单手开启易卡滞 ■ 单侧门扇开启角度可能不足120°导致水带铺设受阻 二、实操建议 ■ GB 55037-2022更强调操 ...
    044 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防检测收费标准与验收高频不合格项汇总
    消防检测收费标准与验收高频不合格项汇总 一、消防检测收费标准 ■ 应急管理部无全国统一收费标准文件 ■ 2019年执法改革后收费实行市场调节价 ■ 各地消防协会可能发布行业指导价,属自律性质 ■ 收费标准依:服务内容复杂度+设备成本+人员资质+市场行情 二、强制性与推荐性条文区别 ■ 强制性(「应」「必须」「严禁」 ...
    040 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 泡沫板作为屋面板对建筑耐火等级的影响
    泡沫板作为屋面板对建筑耐火等级的影响 一、规范对屋面板的明确要求 ■ GB 55037-2022表2.2.1:二级耐火等级屋面板必须采用不燃材料 ■ 耐火极限≥0.50小时 ■ 泡沫板(EPS/XPS)通常为B2级(可燃)或B3级(易燃) ■ 直接作为屋面板:燃烧性能不达标、耐火极限不足 二、泡沫板的正确使用方法 ■ 仅作保温层而非结构层时 ...
    056 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防电源及配电:三级负荷建筑需不需要备用电源
    消防电源及配电:三级负荷建筑需不需要备用电源 一、三级负荷的定义与现状 ■ 三级负荷仅需一路市电,无自动切换要求 ■ 但GB 55037-2022已取消「三级负荷消防供电」概念 ■ 所有消防设施须配备备用电源 ■ 持续供电时间:一般场所≥180min 二、GB 55037-2022的重大变化 ■ 住宅≥54m、公建≥3万㎡须一级负荷+双回路 ■ ...
    039 知识版主 发表于 2026-6-23 知识
  • 消防水泵二级负荷:柴油备用泵能否替代双重电源
    消防水泵二级负荷:柴油备用泵能否替代双重电源 一、核心问题:柴油备泵能否替代双重电源 ■ 不能。GB 55037-2022第10.1.6条:消防水泵须双重电源供电 ■ 柴油发电机组仅作备用动力,不改变主电源供电等级 ■ 主泵不能降级为三级负荷供电 ■ 主电源三级负荷+柴油泵,仍不满足二级负荷连续供电要求 二、规范最新调整 ■ GB ...
    048 知识版主 发表于 2026-6-23 知识