戊类厂房辅助用房排烟设计
戊类厂房辅助用房排烟设计判定
一、问题核心
戊类厂房内的配餐间、食堂、展示车间等辅助用房,面积大于100平方米时,是否需要设置排烟系统?
二、规范依据
根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》:
1. 建筑定性原则:
- 主体为戊类厂房
- 辅助用房服务于生产
- ...
高层住宅连廊封闭问题
高层住宅连廊是否可以封闭
一、规范要求
根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年版)和GB 55037-2022《建筑防火通用规范》:
1. 高层住宅的疏散楼梯间:
- 建筑高度大于27m应设防烟楼梯间
- 前室面积不小于4.5平方米
2. 连廊的功能:
- 作为疏散通道
- 自然排烟通道
- 防烟楼梯间的安全出口
二 ...
网架结构屋面喷淋系统设计
网架结构屋面喷淋系统布置的特殊处理
一、规范要求回顾
根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》:
1. 喷头安装位置:
- 距离顶板、梁底的净距应在75mm至150mm范围内
- 目的是确保热气流聚集,及时响应
2. 特殊结构难点:
- 网架结构下弦杆位置不固定
- 传统安装方式难以满足0.15m要求
二、解决方 ...
台球厅消防设施设计标准
台球厅消防设施设计标准适用问题
一、场所性质判定
台球厅不同于歌舞娱乐放映游艺场所:
歌舞娱乐放映游艺场所特征:
- 歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)
- 夜总会、录像厅、放映厅
- 游艺厅(含电子游戏厅、网吧等)
- 具有娱乐功能的酒吧、餐吧
台球厅特征:
- 属于体育健身场所
- 火灾危险性相对较低
- ...
干粉灭火器首次维修年限规定
干粉灭火器首次维修时间的相关规定
一、现行标准规定
根据GB 50444-2008《建筑灭火器检查与维修》(2018年修订版):
干粉灭火器首次维修时间:5年
首次维修后,每隔2年应进行一次维修。
二、规范条文解读
原规范GB 50444-2008规定:
- 水基型灭火器:首次维修3年
- 干粉灭火器:首次维修5年
- 洁净气体灭火器:首次 ...
补风口设置位置要求
补风口距地高度及设置位置要求
一、补风方式分类
1. 自然补风:通过外窗、外门等开口直接从室外引入空气
2. 机械补风:通过送风管道和风机强制送入空气
二、机械补风口位置要求
根据GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》:
1. 补风口设置高度:
- 无明确距地高度要求
- 可以设在顶部
- 应避免直接吹向 ...
有毒可燃气体检测仪标准适用问题
关于可燃气体和有毒气体检测仪的标准适用问题
GB 12358-2006《作业环境气体检测报警仪 通用技术要求》主要针对作业环境,而消防用途的检测仪需要满足不同的技术要求。
一、标准适用范围分析
GB 12358-2006的适用范围:
- 主要适用于作业场所环境监测
- 重点检测作业环境中的有毒有害气体浓度
- 目的是保护作业人员安全
...
泄压阀、安全阀、安全泄压阀的区别及消防应用
泄压阀、安全阀、安全泄压阀的核心区别及消防应用
一、核心区别
安全阀:专用于气体/蒸汽,超压瞬间全开,完全泄空才复位
泄压阀:主要用于液体,渐进式泄流,可调节压力
安全泄压阀:前两者结合,日常稳压+紧急泄放
二、新规强制要求
GB 55037-2022第8.3.7条:消防水泵出水管应设安全泄压阀
设定压力小于等于系统工作压 ...
扶手转向端到墙净尺寸要求及疏散门/楼梯间布局避坑
扶手转向端到墙净尺寸要求及疏散门/楼梯间布局避坑
一、扶手转向端平台净尺寸
GB 50352-2019第6.8.7条:扶手转向端距墙净距>=50mm
保证手臂活动空间,避免碰撞或卡住
验收实测重点检查转向端最窄处(墙角内侧)
二、疏散门开启方向与宽度
GB 55037-2022第7.4.1条:必须向疏散方向开启
住宅>=1.1m,公共建筑>=1.2m, ...
小型公共建筑的准确定义及水泵接合器设置新规
小型公共建筑的准确定义及水泵接合器设置新规
一、小型公共建筑定义
原GB 50016-2014未给出明确定义,属工程用语
通常指:高度
自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法
自动射流灭火装置稳压泵参数计算方法
一、稳压泵流量
满足系统管网泄漏量,一般取1~3L/s
GB 50974-2014第5.3.2条:>=正常泄漏量+自动启动流量
最小不应小于1L/s
二、扬程计算公式
启泵压力=最不利点工作压力+管道损失
停泵压力=启泵压力+(0.07~0.10)MPa
举例:最不利点0.15MPa,管道损失0.05MPa
则启泵0.20MPa,停 ...
独栋别墅中庭是否要设挡烟垂壁和排烟设施?
独栋别墅中庭是否要设挡烟垂壁和排烟设施?
一、中庭挡烟垂壁
中庭需设排烟(GB 55037-2022第8.1.6条),但住宅可豁免
净高
干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解
干式消火栓系统充水时间5分钟限制及管网容积控制详解
一、充水时间与系统规模控制
GB 50974-2014第7.1.6条:干式消火栓充水
中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求
中央空调排风/回风管道可否用土建风道?防烟风管耐火极限要求
一、排风/回风管道能否用土建风道
GB 50736-2012第5.3.10条:风管不宜采用土建风道
排风管道:仅限室温、无腐蚀性介质的一般排风可用
必须内壁抹灰压光,漏风率=0.50h
竖向穿越楼板段>=1.00h(第4.4.8条)
三、常见做法
1.2mm镀锌钢板+50mm厚硅酸铝防火 ...
33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗?
33m以下高层封闭楼梯间靠外墙是否需要固定窗?
问题一:不靠外墙时只需机械正压送风?
是的。GB 51251-2017第3.2.1条:不具备自然通风条件应设机械加压
楼梯间维持正压50Pa~100Pa阻止烟气进入
已设机械加压时固定窗是系统组成部分,非额外要求
问题二:33m以下高层封闭楼梯间靠外墙要固定窗吗?
不需要设置
33m以下 ...
室外消火栓系统关键参数:动压/静压/分区/配件
室外消火栓系统关键参数:动压/静压/分区/配件
一、消火栓口动压要求
高层/厂房/净高>8m民用:动压>=0.35MPa
其他场所:>=0.25MPa
动压不得>0.50MPa,超过需设减压装置
二、静压要求
一类高层公建:>=0.10MPa
高层住宅/二类高层/多层:>=0.07MPa
工业建筑:>=0.10MPa
三、竖向分区要点
静压>1.0MPa时必须分区
分 ...
消防控制屏是否需要加柜门?规范要求与施工验收要点
消防控制屏是否需要加柜门?规范要求与施工验收要点
一、消防控制屏必须加装柜门
GB 55037-2022第7.1.4条:控制设备应采取防误操作措施
防止非授权人员误触,避免灰尘水汽侵入
常见做法:带锁透明亚克力柜门
二、安装要求
柜门与屏体用不锈钢铰链,固定螺栓>=4个/侧
屏体后方预留>=0.8m检修通道
柜门开启角度不小于 ...
工业辅助建筑防排烟设计:化验中心与控制室怎么执行
工业辅助建筑防排烟设计:化验中心与控制室怎么执行
一、设计依据区分
按实际功能区分,非简单按工业区划分
办公楼、化验中心等办公性质的,执行民用建筑要求
控制室含大量电子设备的,按工业建筑执行
GB 55037-2022已整合替代原GB 50016相关条文
二、防烟分区长度超限处理
净高=500mm
净高>6m:最大60m,需机械排 ...
民用建筑地下室风机房是否需要设置喷淋?设施详解
民用建筑地下室风机房是否需要设置喷淋?设施详解
一、风机房是否需设喷淋
■ 必须设置!GB 55037-2022第8.2.1条强制要求
■ 排烟风机房、加压送风机房属于典型设备用房
■ 电机过热、线路故障风险,必须纳入保护范围
二、喷头布置间距注意事项
■ 间距过大→保护盲区扩大,火势蔓延
■ 间距过小→系统浪费,可能误喷
■ ...
消防水池两格时液位监控:必须每格各设一个
消防水池两格时液位监控:必须每格各设一个
一、水池分格后液位监控器设置
■ 两格/两座水池,每格均须设置液位监控
■ GB 50974-2014第4.3.6条:每格应设置独立出水管
■ 连通管仅在最低有效水位处连通
■ 单格漏水或进水故障,另一个不受影响
二、消防水泵自灌式吸水要求
■ GB 50974-2014第5.1.12条:泵壳顶在最低水位 ...