请问锂电池的材料生产厂房的火灾危险性属于丙类吗?
请问锂电池的材料生产厂房的火灾危险性属于丙类吗?
锂离子电池生产厂房根据《锂离子电池工厂设计标准》(2019年)火灾危险等级定义为丙类。那锂离子电池的正极材料生产厂房的火灾危险等级如何定义?根据《锂离子电池企业安全生产规范》(2017年)的相关规定,似乎可以定义为戊类?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程 ...
单多层公共建筑首层疏散外门宽度?
单多层公共建筑首层疏散外门宽度?
《建规》5.5.30明确规定了住宅建筑首层疏散外门的净宽度,但5.5.18仅对高层公共建筑首层疏散外门做了规定,请问单多层公共建筑首层疏散外门净宽度应为多少?
相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实 ...
非机动车坡道是否可以作为安全疏散出口
非机动车坡道是否可以作为安全疏散出口
非机动车坡道能否作为非机动车库防火分区的安全疏散出口?有误具体规范
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
...
关于玻璃隔墙、隔段
关于玻璃隔墙、隔段
请教:多层丙二内设置的办公场所,疏散走道用玻璃隔断可行嘛?没找到依据?该场所不300平,分隔和设施符合《建规》要求。
相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
...
英语培训机构能设置在5层吗?4层还有配电房!
英语培训机构能设置在5层吗?4层还有配电房!
本区有一大型商用楼24层,一英语培训机构设在5层,4层有配电房,是否符合规范
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
关于丙类车间内5%的甲类区域
关于丙类车间内5%的甲类区域
丙类车间内有局部甲类区域,甲类生产区域面积小于防火分区的5%,满足建规3.1.2,厂房定性仍然为丙类,请问该甲类生产区域的疏散逃生,是需要做独立的对外安全出口,还是可以通过防爆门斗向丙类车间作为逃生出口。
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的 ...
甲类中间仓库能否设置在多层或高层厂房当中?
甲类中间仓库能否设置在多层或高层厂房当中?
甲类中间仓库能否设置在多层或高层中?如果能够设置,还有像丙类中间仓库的占地面积不超过仓库一个防火分区面积的要求吗?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
...
超高层建筑
超高层建筑
超高层建筑(200m)内办公区最大防火分区是多少面积
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
每台消防泵设DN65试水管
每台消防泵设DN65试水管
消防泵DN65试水管安装位置,止回阀前(规范条文为泵出水管及条文解释试水管作用),止回阀后(图集所示)请权威专家给予说法。
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
住宅或写字楼疏散楼梯通往楼顶的外门,需要做防火门吗?有什么依据?
住宅或写字楼疏散楼梯通往楼顶的外门,需要做防火门吗?有什么依据?
住宅或写字楼疏散楼梯通往楼顶的外门,需要做防火门吗?有什么依据?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
...
吊顶无可燃物的情况下是否需要加玻璃棉
吊顶无可燃物的情况下是否需要加玻璃棉
规范中为了防止排烟管道本身的高温引燃吊顶中的可燃物,本条文规定安装在吊顶内的排烟风管与可燃物或难燃物之间应保持一定的间隙,即不小于150mm的距离;或应采取隔热措施,并保证在排烟时,隔热层外表面温度不大于80℃。广东省工程勘察设计行业协会就《建筑防火排烟系统技术标准》 ...
为什么有些排烟管道上并联设置两个排烟防火阀?
为什么有些排烟管道上并联设置两个排烟防火阀?
看到一些管径比较大的排烟管道上,设置了上下两个排烟防火阀,而不是做一个大的排烟防火阀,是有规定排烟防火阀不能做太大,还是没有厂家生产?是什么规定的什么章节呢?非常感谢!补充:什么规定里面有提到防火阀单个执行机构的控制面积。
相关问题讨论:
1. 这个防火要求 ...
开向敞开式外廊的户门至剪刀楼梯间的距离
开向敞开式外廊的户门至剪刀楼梯间的距离
5.5.28对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。5.5.291 开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加5m。这两条规范可以合在一起解读吗?得出开向敞开式外廊的户门至剪刀楼梯 ...
消防图审问题
消防图审问题
有一个住宅项目一期,办理了三个规划许可证,能全部一起申报消防图审吗?还是需要根据规划证逐项申报3次。其中有个规划证的房屋达不到一类高层标准,这个达不到规划的住宅是否还需图审。
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似 ...
预作用管道保温
预作用管道保温
预作用喷淋灭火管道需不需要做管道保温?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
消防控制室内地下一层可以设置水泵房吗?
消防控制室内地下一层可以设置水泵房吗?
你好,请问有一家农贸市场的水泵房是设置在控制室里面的地下,必须从控制室进入房间后再下楼梯进入水泵房(水泵房楼梯口和控制室是没有任何分隔的,比如隔墙和防火门),这个有什么规范要求吗?是符合要求还是不符合要求的。《建规》写的是(附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室 ...
避难间外窗是否为防火窗
避难间外窗是否为防火窗
避难间外窗是否为防火窗,对于规范要求耐火完整性不宜小于1.0小时,是否可以界定该窗为防火窗呢?
相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
...
总线制消防电话分机是否符合现有消防规范
总线制消防电话分机是否符合现有消防规范
总线制消防电话是否符合现有消防规范
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
外门清晰高度以上的门扇可不可以做自然排烟口
外门清晰高度以上的门扇可不可以做自然排烟口
请问一层走廊直接对外开启的外门,清晰高度以上的门扇,可不可以做自然排烟口?
相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
...
gb50166-2019-4.16.4请教大神
gb50166-2019-4.16.4请教大神
报警阀防护区一只探测器或一只手报就启动报警阀压力开关?怎么也说不通啊,第一报警阀压力开关不是只有反馈功能吗?第二未满足于逻辑就启动重要设备,第三我们的喷淋泵岂不是比任何设备都先动作?
相关问题讨论:
1. 报警系统的选型是否需要考虑建筑的使用性质?
2. 这个条款在实际设计中容易 ...