“同一建筑”与”同一栋建筑物”

如何理解“同一建筑”,有没有哪条法律明确释义“同一建筑内”与“一栋建筑物”的定义。到底根据什么划分?现在很多沿街商铺加小区,需要综合上下空间、相对空间去考虑吗?

相关问题讨论:
1. 关于“同一建筑”与”同一栋建筑物”,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. “同一建筑”与”同一栋建筑物”在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似“同一建筑”与”同一栋建筑物”的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-24 13:48:34 |新加坡| 显示全部楼层
关于“同一建筑”与“同一栋建筑物”的理解

这个问题问得很到位,很多同行在报建和验收时都踩过这个坑。简单说,日常口语里这俩词差不多,但在消防审查、规划核实和竣工验收里,它们的法律和技术内涵完全不同。“一栋建筑物”是纯粹的物理概念,指有独立外墙、基础、屋顶的单体;而“同一建筑”在规范里往往是一个安全和功能的整体概念,只要空间连通、防火分隔不到位,哪怕物理上有两栋楼,也会被强制划归为“同一建筑”。

以下信息基于目前公开有效的工程建设标准整理,具体条文请以主管部门最新发布和当地住建/消防部门的执行口径为准。

一、现行规范中的界定与最新调整

现行最核心的依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。它整合并取代了原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中的大量内容。

在规范体系里,两者的划分主要看以下几点:
■ 防火分隔的完整性:如果两栋楼之间通过连廊、裙房、地下车库或者设备管井连通,且这些连通部位没有设置符合规范的防火墙、防火卷帘或甲级防火门,规范通常会将其视为“同一建筑”。
■ 功能混合程度:比如你提到的“沿街商铺加小区”,如果底层商业和上部住宅共用同一个疏散楼梯间,或者商业部分的防火分区面积因为住宅的存在而被连带压缩,它们就是“同一建筑”。反之,如果中间有严格的防火墙完全隔绝,且各自拥有独立的疏散出口和消防设施,才能按“不同建筑物”分别计算。
■ 消防登高操作场地:规范要求消防车登高操作场地必须连续布置在建筑长边或周边长度的1/4以上。如果多栋楼被视为“同一建筑”,那么它们的登高场地也需要统筹考虑,不能各干各的。

二、施工和验收环节的关键节点

在实际操作中,判断这两者到底怎么算,主要卡在这几个节点:

■ 规划核实阶段:看总平面图和建设工程规划许可证。如果图纸上将多栋楼合并为一个“单体工程”申报,或者计算容积率、绿地率时是打包计算的,那么在验收时大概率会被认定为同一建筑。
■ 连廊与裙房施工:这是最容易出问题的地方。很多项目在连廊里走风管、水管,甚至后期装修时把连廊改成商业街。一旦连廊里的管道井没有层层封堵,或者连廊两端没装常闭式防火门,现场勘查时就会被认定为打通了防火分区,从而变成“同一建筑”。
■ 竖向管井封堵:规范明确要求电缆井、管道井必须每层楼板处用不低于楼板耐火极限的不燃材料封堵。如果这里没做好,烟气和火势会通过管井串通,两栋楼在消防眼里就成了一栋。
■ 消防验收/备案抽查:这是最终定性环节。验收人员进场会重点看疏散距离是否超标、排烟系统是否独立。如果发现某栋楼的疏散距离按照“单栋楼”报审,但现场实际上通过走廊和其他楼连起来了,验收组有权直接按“同一建筑”重新核算,不达标就必须整改。

三、工程案例与避坑经验

讲个之前项目上遇到的真实案例,很有代表性:

■ 项目概况:底部三层框架商业,上面两栋二十层住宅。两栋住宅中间用一条宽四米的连廊连接,图纸设计连廊两端设甲级防火门,平时保持常闭。
■ 验收争议:商业开业后,物业为了方便居民通行,把连廊两端的防火门拆了,改成了自动感应玻璃门。后来当地住建局进行消防安全专项检查时,直接下发整改通知书。理由就是:连廊失去防火分隔作用,两栋住宅在消防技术上已构成“同一建筑”。此时,两栋楼的疏散楼梯不能相互借用,且连廊本身必须按最大防火分区面积重新划分排烟系统。
■ 处理结果:只能停工整改,重新安装闭门器和联动控制系统,并把连廊里的广告牌全部拆除。不仅花了十几万改造费,还耽误了商业入驻的档期。

总结建议:
如果你正在负责这类商住综合体的项目,前期报建时一定要让设计院把“防火分区划分图”和“疏散路径模拟图”做详细。施工过程中,盯紧连廊、管井、穿墙洞口的防火封堵,千万别为了省那点钱或者图方便留隐患。验收前最好自己先对照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022过一遍,确认没有物理连通带来的防火短板,这样才能稳妥过关。