地下菜市场安全疏散距离
地下菜市场安全疏散距离
请问地下菜市场安全疏散距离可按地下人防工程安全疏散最远点为40米来计算吗?地上菜市疏散距离可否按规范安全疏散表中其他来确定吗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
...
楼梯间是否可以只设置疏散照明,不设置疏散指示标志。
楼梯间是否可以只设置疏散照明,不设置疏散指示标志。
我查了规范只查到疏散楼梯间要求设置疏散照明,并未要求设置疏散指示标志。而现实中我看多数是只设置疏散指示标志,未设置疏散照明。 是否有其他规范要求,求大神指点。
相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审 ...
蓄光型疏散指示标志现在还允许用吗
蓄光型疏散指示标志现在还允许用吗
蓄光型疏散指示标志现在还允许用吗?有些地方消防检查不能用蓄光型疏散指示标志,必须用灯光型疏散指示标志灯具。
相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
水幕系统控制系统的疑问
水幕系统控制系统的疑问
水幕系统可以将雨淋阀改为电动阀吗。
相关问题讨论:
1. 关于水幕系统控制系统的疑问,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 水幕系统控制系统的疑问在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似水幕系统控制系统的疑问的工程案例可以分享?
...
防火门BFM4,BFM7.4.7数字代表啥意思?请赐教
防火门BFM4,BFM7.4.7数字代表啥意思?请赐教
控制室通向疏散通道的门必须是防火门?防火玻璃门可以么?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
...
如何答复“消防车不能进入地下车库救援”的问题
如何答复“消防车不能进入地下车库救援”的问题
碰到有信访反映小区地下车库不能满足消防车进入开展救援,地库是小区地下一层,15000平米,普通停车库。如何引用规范进行明确答复说明?
相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时 ...
《汽车加油加气加氢站技术标准 》图示
《汽车加油加气加氢站技术标准 》图示
汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021相应的国家建筑标准设计图集有吗?图集号多少?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
房间排烟问题探讨
房间排烟问题探讨
问一下,规范中说,>50㎡的房间没有可开启外窗要设排烟,这里的外窗是不是一定要直接开向室外,比如60㎡的房间只有开向内走廊的窗户,而内走廊做了机械排烟,那么这个房间内还要再做排烟吗?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 地方 ...
防火包裹的使用范围?
防火包裹的使用范围?
想请问一下防火包裹是仅设置风管穿过防火隔断墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟阀两侧各2.0m范围内的风管?还是整个防排烟工程都应根据自身的耐火极限整个系统都做防火包裹?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系 ...
义务消防队人数要求
义务消防队人数要求
义务消防队需要多少人?
相关问题讨论:
1. 关于义务消防队人数要求,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 义务消防队人数要求在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似义务消防队人数要求的工程案例可以分享?
...
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:1 甲、乙类生产 ...
酒店客房内的马桶间或者卫生间需要安装喷淋吗?
酒店客房内的马桶间或者卫生间需要安装喷淋吗?
类似这种客房内的卫生间或马桶间需要安装喷淋吗?或者说超过多少面积需要安装喷淋?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液体。请问设置在地下,半地下的柴油发电机、储油间、柴油消防泵怎么处理?是指定使用的柴油闪点大于60℃的产品吗?
地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液体。请问设置在地下,半地下的柴油发电机、储油间、柴油消防泵怎么处理?是指定使用的柴油闪点大于60℃的产品吗?
建筑防火通用规范 GB55037-2022中12.0.3 地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液体、液化石油气及其他相对密度不小于0.75的可燃气体,不应敷设 ...
疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)
疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)
《 建筑防火通用规范(GB55037-2022)》7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体。。。疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)如下图是否合格要求
相关 ...
关于消防登高场地的设置
关于消防登高场地的设置
建筑防火通用规范里规定了 消防登高场地应至少沿建筑一条长边设置,是不是意味着不再能够按照建筑周长的1/4且不少于一条长边长度来设置消防登高场地了?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 消防电梯的前室面积 ...
氢气站中控室必须独立设置吗
氢气站中控室必须独立设置吗
依据氢气站设计规范,氢气站内可以设置控制室,依据建筑设计防火规范,氢气站控制室必须独立设置,请问氢气站中控室设置在氢气站可行性还是必须独立设置
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条 ...
无应急照明
无应急照明
45米写字楼地上10层地下3层,消防联动测试时发现B1层至B2层长10米左右的汽车坡道无应急照明,竣工图纸上此区域也没有应急照明设备,这符合相关规范要求吗?有强条支撑吗?此项目已经过了竣工验收
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 规范 ...
超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?
超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?
超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?
相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
...
9层楼的酒店客房内是否需要设置消防应急广播及应急照明
9层楼的酒店客房内是否需要设置消防应急广播及应急照明
有那个规范要求酒店客房需要强制安装消防应急广播及应急照明
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
仓库用作零售是否可以进行消防备案
仓库用作零售是否可以进行消防备案
一个公路港二十栋单体建筑,规划设计为丁戊类仓库。后来一些单体被租出去用作仓储和零售。据了解,仓库是可以办理零售和仓储等功能的营业执照的,但用作零售的话,使用性质又发生了改变,这种情况下如何做消防验收备案?
相关问题讨论:
1. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
2. 消防安 ...