防火包裹的使用范围?

想请问一下防火包裹是仅设置风管穿过防火隔断墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟阀两侧各2.0m范围内的风管?还是整个防排烟工程都应根据自身的耐火极限整个系统都做防火包裹?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:48:28 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 18:44:55 |吉林| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:48
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于防火包裹的实际范围

先给明确结论:不是只做穿越处防火阀两侧各2.0m,而是整个防排烟系统风管都必须按系统要求的耐火极限做防火处理。你提到的2.0m只是防火阀安装处的局部加强构造,不能替代系统整体的耐火性能要求。

依据和规范条文拆解如下:

■ 系统整体耐火底线:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.4条和第4.4.8条,机械加压送风管道和机械排烟管道的耐火极限均不应低于0.5h(当设置在吊顶内时,不应低于0.25h)。这条是针对全系统的技术指标,不分穿越与否。

■ 2.0m范围的出处:该要求实际出自《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2016第11.3.13条,原文为“防火墙两侧的防火阀,其风管穿墙处应采用防火封堵材料填塞。防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用不燃保温材料进行防火包扎”。它的核心目的是阻断火势沿风管壁向防火阀另一侧蔓延,属于节点构造要求,而非系统覆盖范围。

实务操作建议:

■ 风管做法选型:目前工程上普遍采用镀锌钢板或不锈钢板外贴岩棉/玻璃棉防火包覆,再刷防火涂料或贴铝箔。只要整体能满足0.5h耐火极限即可。若遇净高紧张,可考虑A级防火复合风管或高效防火涂料,但必须附具第三方耐火试验报告。

■ 图纸与交底核对:很多施工图册只画了穿越处的防火包扎大样,未标注系统风管做法。遇到这种情况务必请设计补明确系统风管的耐火极限参数和具体包覆材料厚度,避免后期材料进场报验时被卡。

■ 验收管控要点:监理和消防验收主要查两样东西——一是风管保温材料的燃烧性能等级(必须A级),二是隐蔽前的包覆厚度与容重复测记录。防火阀附近的2.0m包扎要单独拍照留档,系统段落的包覆同样不能漏检。

注意事项:

■ 防排烟系统属于生命线工程,耐火极限涉及全文强制性规范体系。虽然GB 51251-2017目前仍为防排烟专项主规,但实际审图和消防备案已全面对接GB 55037-2022等通用规范,地方尺度偶有收紧。建议按不低于0.5h全面做防火包覆最为稳妥。

■ 具体材料参数和施工做法请以最新发布的规范原文及设计文件为准,各地消防审查对防火包裹的认定口径可能存在差异,开工前最好跟当地图审中心和消防备案窗口做个技术预沟通。

供参考,项目上按系统全线包覆是最少踩坑的做法。