带虹吸管的二氧化碳钢瓶规范要求
带虹吸管的二氧化碳钢瓶规范要求
烦请大神们给解释一下带虹吸管的二氧化碳钢瓶规范要求
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
二氧化碳系统的压力值
二氧化碳系统的压力值
无论是低压还是高压都有各种压力值,现在我只是勉强去记住这些压力值,而不理解,能不能具体的讲一讲各种压力值啊,最好能做一期视频。
相关问题讨论:
1. 关于二氧化碳系统的压力值,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 二氧化碳系统的压力值在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有 ...
超高层小区天面门可以锁闭吗,可采取什么方式兼顾安全与消防条例。
超高层小区天面门可以锁闭吗,可采取什么方式兼顾安全与消防条例。
超高层小区天面门可以锁闭吗,
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
...
大型商业综合体楼梯间首层疏散问题
大型商业综合体楼梯间首层疏散问题
1、大型商业综合体,楼梯间在首层无法直通室外,来自地上不同防火防火分区的楼梯间在首层是否可以通过避难走道疏散至室外?是否可以做袋形避难走道?如果可以,袋形走道长度限制是多少?由于避难走道长度限制,直通室外的门是否可以内推做内凹式走道通至室外?这个内凹的走道是否有长度 ...
甲类中间库能够放在多层丁类厂房的2层?
甲类中间库能够放在多层丁类厂房的2层?
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中关于中间仓库设置的要求:3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位 ...
自动手动状态下的水泵启动问题
自动手动状态下的水泵启动问题
1:水泵控制柜在手动状态时,消控室能不能远程手动启动消防水泵?2:消防联动控制器在自动状态时,能不能远程手动启泵?
相关问题讨论:
1. 关于自动手动状态下的水泵启动问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 自动手动状态下的水泵启动问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
...
带虹吸管的二氧化碳钢瓶检测
带虹吸管的二氧化碳钢瓶检测
烦请大神们解释一下带虹吸管的二氧化碳钢瓶的规范要求
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
消防设施的维护管理
消防设施的维护管理
什么场所必须设置消防控制室?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
木结构建筑的木骨架组合墙体使用情形咨询
木结构建筑的木骨架组合墙体使用情形咨询
尊敬的各位专家同志:建规第11.0.2本条款的规定,是除木结构建筑外,其他类型的建筑采用木骨架组合墙体时的情况。(建筑高度不大于18m的住宅建筑、建筑高度不大于24m的办公建筑和丁、戊类厂房(库房)的房间隔墙和非承重外墙可采用木骨架组合墙体,其他建筑的非承重外墙不得采用木骨 ...
消防大讲堂视频广告问题
消防大讲堂视频广告问题
消防大讲堂视屏广告太多。外挂腾讯视频平台。广告太多,影响学习效率。怎么在腾讯视频里找到响应的视频,
相关问题讨论:
1. 关于消防大讲堂视频广告问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防大讲堂视频广告问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防大讲 ...
120平方米的办公室
120平方米的办公室
安全出口只有一个,129平方米的办公室消防规范允许不
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
关于试题更新
关于试题更新
怎么还是20年的试题啊?多长时间更新
相关问题讨论:
1. 关于关于试题更新,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于试题更新在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于试题更新的工程案例可以分享?
...
消防值班问题
消防值班问题
公司仅设置了区域报警系统的,需要按24小时值班,每班不少于2人的标准值班嘛?值班人员需要取得消防设施操作员证嘛?如果需要,具体的标准规范麻烦专家提供一下,谢谢!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消防主机的联动编程 ...
高层建筑水井需要做烟感吗
高层建筑水井需要做烟感吗
高层建筑水井需要做烟感吗
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
歌舞娱乐场所的各个厅室及房间
歌舞娱乐场所的各个厅室及房间
歌舞娱乐场所的各个厅室及房间,各个房间不大于50平方,是否每个房间都要做排烟系统
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
关于无梁柱帽的情况,喷头如何布置?
关于无梁柱帽的情况,喷头如何布置?
无梁柱帽的位置喷头,如果设置在住帽下方是否可以安装下喷,或者在住帽边缘采取缩短喷头立管的大小在75-550之间的距离 来保证溅水面的方式
相关问题讨论:
1. 关于关于无梁柱帽的情况,喷头如何布,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于无梁柱帽的情况,喷头如何布在施工和验收 ...
请教《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》4.4问题
请教《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》4.4问题
原文 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计4.4.1 气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规 ...
防火 自灭 火报图示
防火 自灭 火报图示
为什么没有各类规范的图示了?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
高层的开敞空间俩个疏散楼梯要不要做走道连通?
高层的开敞空间俩个疏散楼梯要不要做走道连通?
高层大空间俩个楼梯要不要做走道连通?
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
...
移动消防炮水量计算
移动消防炮水量计算
工厂增配了移动消防炮,移动消防炮用水量怎么计算?计入室外栓的用水量或不用计入,有哪个规范可以参考?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
喷淋支管上能安装阀门吗
喷淋支管上能安装阀门吗
甲方给设计院提要求在每个商铺入户的喷淋加阀门,设计院回复新规可以安,但必须是装带锁具阀门。我翻新规没找到这条允许安装锁具阀门的规定。喷淋支管到底能不能装阀门?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋泵启 ...
各位大佬,火灾报警控制器在接收到报警或者故障等信号之后多少秒发出相应的声光警报信号,有30s 60s 90s 120s等等 怎么这么乱呀
各位大佬,火灾报警控制器在接收到报警或者故障等信号之后多少秒发出相应的声光警报信号,有30s 60s 90s 120s等等 怎么这么乱呀
各位大佬,火灾报警控制器在接收到报警或者故障等信号之后多少秒发出相应的声光警报信号,有30s 60s 90s 100s 120s等等 怎么这么乱呀
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些 ...
防火阀安装在送风系统的作用以及原理
防火阀安装在送风系统的作用以及原理
防火阀安装在送风系统的作用以及原理,送风系统一直在工作吹风防火阀温度怎么可能达到70度呢,这样安装的意义是什么呢?
相关问题讨论:
1. 关于防火阀安装在送风系统的作用以及,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 防火阀安装在送风系统的作用以及在施工和验收环节中需要注意哪些 ...
排烟风量计算
排烟风量计算
排烟风量怎么计算 ?有大佬举例说明么,看到一个图纸上排烟分区的面积是1720平米,排烟分区的排烟量是35000不知道怎么算出来的
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
养老院二次装修把一层的厨房和办公室对调设计院说图审过不了
养老院二次装修把一层的厨房和办公室对调设计院说图审过不了
望各位大神指点迷津
相关问题讨论:
1. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
2. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
3. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
...
防火门抽查比例
防火门抽查比例
住宅小区防烟楼梯间防火门抽查比例是如何规定的?
相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
办公楼3层
办公楼3层
办公楼三层面积不大于1500平,用安装消防系统吗?
相关问题讨论:
1. 关于办公楼3层,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 办公楼3层在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似办公楼3层的工程案例可以分享?
...
防火门闭门器
防火门闭门器
您好,请问防火门闭门器的规格型号哪里能查?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
RTI≤50(m.s)0.5各参数代表是什么?
RTI≤50(m.s)0.5各参数代表是什么?
RTI≤50(m.s)0.5各参数代表是什么?
相关问题讨论:
1. 关于RTI≤50(m.s)0.5各,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. RTI≤50(m.s)0.5各在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似RTI≤50(m.s)0.5各的工程案例可以分享?
...
消防电源监控系统
消防电源监控系统
请问消防双电源的其中一路为发电机供电,正常情况下发电机是不启动的,即发电机的这一路电源是没有电的,消防电源监控系统即显示为故障,这也是正常现象,请问如何处理该问题?
相关问题讨论:
1. 关于消防电源监控系统,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防电源监控系统在施工和验收环节中需要注 ...
消火栓系统
消火栓系统
请问丙类仓库和厂房的消火栓安装数量有什么要求?
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
如何判定气压罐的好坏
如何判定气压罐的好坏
如何判定气压罐的好坏
相关问题讨论:
1. 关于如何判定气压罐的好坏,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 如何判定气压罐的好坏在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似如何判定气压罐的好坏的工程案例可以分享?
...
防火间距不足
防火间距不足
两座丙2类仓库的防火间距为9米,仓库高度为18米、14米,除设置防火墙这个方案,还有别的解决方案吗?谢谢!
相关问题讨论:
1. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
2. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
电动排烟阀
电动排烟阀
电动排烟阀联动时可以启闭,普通排烟阀联动后要手动复位可以这么理解吗?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
无防火涂层的钢架屋顶厂房如何确定耐火等级
无防火涂层的钢架屋顶厂房如何确定耐火等级
无防火涂层的钢结构屋顶厂房如何确定耐火等级
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
室外消防水池防冻措施
室外消防水池防冻措施
请教一下,严寒,寒冷地区的室外消防水池的保温措施都有哪些?
相关问题讨论:
1. 屋面保温和外墙保温的防火要求是否一致?
2. 既有建筑加装保温层时需要做哪些消防评估?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
...
残疾人康复中心
残疾人康复中心
残疾人康复中心是属于什么类型的建筑?
相关问题讨论:
1. 关于残疾人康复中心,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 残疾人康复中心在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似残疾人康复中心的工程案例可以分享?
...
关于托育机构设置
关于托育机构设置
托儿所与幼儿园设计规范中提到:托育机构只可与居住、养老、教育、办公建筑合建,不得与商业、娱乐建筑合建,一类高层住宅建筑下的商铺(产证:批发零售/商业)属于商业建筑嘛
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
3. 超高层建筑的避 ...
排烟系统的支管是按风机风量设计还是按防烟分区风量设计的
排烟系统的支管是按风机风量设计还是按防烟分区风量设计的
当一个排烟系统担负多个防烟分区时,净高一样且小于6m时,排烟风机的风量一定会比其中一个防烟分区的风量大。那么火灾时仅打开着火防烟分区,这个防烟分区的风管风口如果按本身风量设计,它的风管和风口的风速很可能会超的。所以排烟系统的支管是按风机风量设计还 ...
关于部门消防产品自愿性认证的问题
关于部门消防产品自愿性认证的问题
根据应急消评〔2019〕20号文件,部分消防产品取消了原来的强制认证,改为自愿性谁。故有以下两问:一、去社会上的第三方单位自愿性认证还是必须去原来的消防产品合格中心去认证?二、若消防验收或前期的招标过程中,要求已经取消强制认证的消防产品要有三C,是否合理?
相关问题讨论:
...
请问这个89500怎么来的呀?
请问这个89500怎么来的呀?
《建筑防烟排烟系统技术标准图纸》4.6.4列子中的89500,谢谢大家,感谢回答。
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
多层厂房,仅在一层设有中间仓库,请问一下 该中间仓库的建筑面积、防火分区面积是按单层?还是多层?
多层厂房,仅在一层设有中间仓库,请问一下 该中间仓库的建筑面积、防火分区面积是按单层?还是多层?
多层厂房,仅在一层设有中间仓库,请问一下 该中间仓库的建筑面积、防火分区面积是按单层?还是多层?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 既有建筑改造时防火分 ...
丙类生产厂房内使用天然气燃烧是否改变火灾危险性
丙类生产厂房内使用天然气燃烧是否改变火灾危险性
丙类生产厂房内,将柴油燃烧生产方式改为天然气,火灾危险性应该还是丙类。
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
学校或办公建筑的报告厅应该执行防火规范的哪个章节?
学校或办公建筑的报告厅应该执行防火规范的哪个章节?
如果报告厅的最高处的疏散口通往一个室外连廊,是否需要采用防火门。
相关问题讨论:
1. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
...
吊顶下喷头
吊顶下喷头
吊顶下喷头与三通距离不能超过多少
相关问题讨论:
1. 关于吊顶下喷头,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 吊顶下喷头在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似吊顶下喷头的工程案例可以分享?
...
自动扶梯下面是否需要安装喷淋
自动扶梯下面是否需要安装喷淋
自动扶梯1到5层,是不是每层扶梯下面都要做喷淋?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮为什么会响
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
消防应急照明灯可以用普通的灯加带3C认证的蓄电池来代替吗?
消防应急照明灯可以用普通的灯加带3C认证的蓄电池来代替吗?
甲方现在想用那种普通照明的筒灯加蓄电池,作为平时照明和消防照明两用,但是消防验收需要的是消防应急照明灯带3C认证的,这灯和电池是一体的 。因为甲方觉得专用的消防应急照明灯无法达到他们要求的灯光效果,所以,他们想用那种普通照明的筒灯加蓄电池来做消 ...
模块箱布线
模块箱布线
请问平面图上有模块箱的位置,穿线时怎么布线?是不是就一组信号线?谢谢!
相关问题讨论:
1. 关于模块箱布线,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 模块箱布线在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似模块箱布线的工程案例可以分享?
...
办公楼需要上什么消防设施
办公楼需要上什么消防设施
办公楼需要上什么消防设施?
相关问题讨论:
1. 关于办公楼需要上什么消防设施,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 办公楼需要上什么消防设施在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似办公楼需要上什么消防设施的工程案例可以分享?
...
消防泵联动方式
消防泵联动方式
消防连联动控制器自动,多线盘上手动允许,自动禁止能联动消防泵和风机启动吗?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
排油烟气防火止回阀是消防材料吗
排油烟气防火止回阀是消防材料吗
请问排油烟气防火止回阀是消防材料吗
相关问题讨论:
1. 关于排油烟气防火止回阀是消防材料吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 排油烟气防火止回阀是消防材料吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似排油烟气防火止回阀是消防材料吗的工程案例可以分享? ...
柴油发电机的油箱输送管应该采用什么材质
柴油发电机的油箱输送管应该采用什么材质
柴油发电机的油箱输送管应该采用什么材质
相关问题讨论:
1. 关于柴油发电机的油箱输送管应该采用,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 柴油发电机的油箱输送管应该采用在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似柴油发电机的油箱输送管应该采用的工程 ...
消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决
消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决
消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决,泵房安装了稳压泵维持管网压力,可行吗
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
...
风力发电厂特殊情形该如何确定
风力发电厂特殊情形该如何确定
(公消[2013]259号)文件确定了大型火力大电厂、水电枢纽工程及变电站特殊工程情形,但是风力发电厂未做规定,风力发电厂特殊情形该如何确定
相关问题讨论:
1. 关于风力发电厂特殊情形该如何确定,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 风力发电厂特殊情形该如何确定在施工和验收环节中需 ...
火灾类型是啥
火灾类型是啥
电动汽车电池制造车间属于哪类厂房
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
消火栓按钮一路信号能不能启动消防水泵?
消火栓按钮一路信号能不能启动消防水泵?
消火栓按钮一路信号能不能启动消防水泵,有的说能,有的说不能,只能作为一个联动信号;但是看规范上面说的好像是可以启动,那位大佬给解释一下
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 消火栓的保 ...
两头开敞的廊道是否需要设置喷淋,有没有依据呢
两头开敞的廊道是否需要设置喷淋,有没有依据呢
整栋建筑设置喷淋,1.开敞的外廊是否设置喷淋,依据是什么。2,两头开敞的廊道是否需要设置喷淋,有没有依据呢。
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常 ...
减压阀安装要求
减压阀安装要求
消防的先导式减压阀有安装要求吗?
相关问题讨论:
1. 关于减压阀安装要求,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 减压阀安装要求在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似减压阀安装要求的工程案例可以分享?
...
中庭的定义
中庭的定义
中庭的定义?靠外墙的跃层空间怎么区别是中庭还是高大空间?
相关问题讨论:
1. 关于中庭的定义,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 中庭的定义在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似中庭的定义的工程案例可以分享?
...
民用建筑和工业建筑的界定(企业的办公楼)如何定性
民用建筑和工业建筑的界定(企业的办公楼)如何定性
如何区分民用建筑和工业建筑,例如:企业的办公楼。
相关问题讨论:
1. 关于民用建筑和工业建筑的界定(企业,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 民用建筑和工业建筑的界定(企业在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似民用建筑和工业建 ...
配电房风机房等设备房内是否需要安装疏散指示标识?
配电房风机房等设备房内是否需要安装疏散指示标识?
配电房风机房等设备房内是否需要安装疏散指示标识?依据是什么?
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
没有高位水箱,改成大钢瓶稳压
没有高位水箱,改成大钢瓶稳压
请问这个稳压的方式?
相关问题讨论:
1. 关于没有高位水箱,改成大钢瓶稳压,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 没有高位水箱,改成大钢瓶稳压在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似没有高位水箱,改成大钢瓶稳压的工程案例可以分享?
...
280℃防火阀联锁问题
280℃防火阀联锁问题
280℃防火阀联锁排烟风机和加压风机是否是强制性电气联锁,在自动控制状态下,通过消防主机程序互锁来控制排烟风机和加压风机启停是否符合要求?
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
防排烟的验收判定ABC项在哪本规范
防排烟的验收判定ABC项在哪本规范
防排烟的验收判定ABC项在哪本规范
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
《火规》 GB50016-18版第8.3.3条及5.4.10条是否于下建筑设自喷。
《火规》 GB50016-18版第8.3.3条及5.4.10条是否于下建筑设自喷。
建筑工程概况:一类高层公共建筑,住宅楼,建高:53m。一层二层为商业,单层面积不超1500m2,两层总面不超3000m2,三层以上为住宅楼。提问1:依据第8.3.3条是否设喷淋(条文解释仅说明一类高层公共建筑设喷淋,无过多说明)?提问2:依据第5.4.10条合建建筑按 ...
变配电间的排风口可以替代泄压口么
变配电间的排风口可以替代泄压口么
如题
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
厂房可以改成冷库吗?用氟利昂制冷
厂房可以改成冷库吗?用氟利昂制冷
厂房可以改成冷库吗?冷库属于仓库还是厂房?用氟利昂制冷的冷库使用性质可以写丙类冷库吗
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
自然防烟窗
自然防烟窗
自然排烟窗不小于建筑面积百分之2,这里的建筑面积是地面面积加四周围墙的面积吗?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
雨淋系统水压
雨淋系统水压
雨淋系统水压≥0.2MP,指的是动压还是静压?
相关问题讨论:
1. 关于雨淋系统水压,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 雨淋系统水压在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似雨淋系统水压的工程案例可以分享?
...
办公楼小于2000平,需要上报警设施吗
办公楼小于2000平,需要上报警设施吗
办公楼小于2000平,需要上报警设施吗
相关问题讨论:
1. 关于办公楼小于2000平,需要上报,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 办公楼小于2000平,需要上报在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似办公楼小于2000平,需要上报的工程案例可以分享?
...
消防产品的三证
消防产品的三证
消防产品的三证指那三证
相关问题讨论:
1. 关于消防产品的三证,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防产品的三证在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防产品的三证的工程案例可以分享?
...
《消规》GB50974-14第3.6.2条,火灾持续时间该为多少小时?
《消规》GB50974-14第3.6.2条,火灾持续时间该为多少小时?
建筑工程概况:一类高层公共建筑,住宅楼,建高:53m。一层二层为商业,单层面积不超1500m2,两层总面不超3000m2,三层以上为住宅楼。上面建筑于《消规》GB50974-14第3.6.2条,火灾持续时间该为多少小时?争议于“综合楼及等”为3小时,个人认为”其他建筑“按2 ...
消防验收程序及验收资料
消防验收程序及验收资料
消防验收程序 和 验收资料 在哪个规范里面能查到,消防材料需要复检的是哪些
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
白酒可以存放在丙二类库房吗
白酒可以存放在丙二类库房吗
老师您好:请问酒厂生产出来的成品白酒,全部是带瓶装且有包装内箱外箱的(商品包装形式的直接可发给经销商),有四十多度的,五十多度的。这用的情况是可以放丙二类库房还是只能存放在丙一类库房呢
相关问题讨论:
1. 关于白酒可以存放在丙二类库房吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. ...
啫喱水、发胶、摩丝火灾危险性为丙类的条款在哪了?
啫喱水、发胶、摩丝火灾危险性为丙类的条款在哪了?
啫喱水、发胶、摩丝火灾危险性为丙类的条款在哪了?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
...
消防坡度设计
消防坡度设计
如果救援场地坡度在满足规范的条件下,同一救援场地是否可以出现两个及以上坡度??
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
老旧小区加装电梯应注意哪些事项
老旧小区加装电梯应注意哪些事项
请指导一下老旧小区加装电梯,消防方面应该从哪些方面来管理
相关问题讨论:
1. 关于老旧小区加装电梯应注意哪些事项,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 老旧小区加装电梯应注意哪些事项在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似老旧小区加装电梯应注意哪些 ...
住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道也大于20米。方案一:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道面积)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?方案二:依据GB51251-2017第4.4.12, ...
屋面操场怎么设置消火栓
屋面操场怎么设置消火栓
屋面操场怎么设置消火栓,如果需要设置消火栓,
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
大型小区,消防室外管网电缆选型
大型小区,消防室外管网电缆选型
如题,一个防火分区报警多回路的,加上风机,电话,广播,这些到消防控制室的线,大家是集中到一根37芯电缆,还是多根2芯电缆呢。
相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
火灾自动报警系统报废年限
火灾自动报警系统报废年限
火灾自动报警系统的报废年限不超过12年,那系统内的箱体、机柜、线缆都是按照12年报废吗?
相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
消防柴油机储油箱
消防柴油机储油箱
独立的消防泵站内,消防柴油机配套的储油箱需要单独设置房间吗?依据哪条规范?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
疏散楼梯间要不要直通楼顶
疏散楼梯间要不要直通楼顶
疏散楼梯间要不要直通楼顶
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
仓库危险级管径喷淋对照表
仓库危险级管径喷淋对照表
仓库危险级100 65 50 40 32 25分别可以支持多少个喷淋头
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
关于宿舍和旅馆问题
关于宿舍和旅馆问题
有一栋楼,原设计图纸中底层1-3层为商铺,4-6层为宿舍。现准备将4-6层宿舍改造装修成宾馆,请问可以嘛。
相关问题讨论:
1. 关于关于宿舍和旅馆问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于宿舍和旅馆问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于宿舍和旅馆问题的工 ...
屋面试验栓规范
屋面试验栓规范
求助屋面试验栓压力规范参照条款
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
报警阀间的门
报警阀间的门
报警阀间的门应为甲级防火门还是乙级防火门,依据是什么
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
厂房内的观光走道隔墙怎么处理?
厂房内的观光走道隔墙怎么处理?
丙类厂房内,有一条观光走道请问观光走道上隔墙上面开窗要满足什么要求?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
干式消火栓
干式消火栓
干式消火栓电气的控制方式和怎么给电气去提资
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
中小学、幼儿园教学建筑周边是否必须设置环形消防车道
中小学、幼儿园教学建筑周边是否必须设置环形消防车道
中小学、幼儿园教学建筑周边是否必须设置环形消防车道,是否有相关文件要求?还是以地方消防部门要求为准?
相关问题讨论:
1. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
2. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
...
高层住宅套内无窗储藏间,装修材料防火等级问题
高层住宅套内无窗储藏间,装修材料防火等级问题
高层住宅套内 无窗储藏间,装修材料需要提高一级吗?
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
...
消防身份标识的使用和消防产品身份信息登记系统
消防身份标识的使用和消防产品身份信息登记系统
烟感需要进行消防产品流向系统的登记吗?有的说要I 型标签, 有的说不要,以那一份文件为准
相关问题讨论:
1. 关于消防身份标识的使用和消防产品身,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防身份标识的使用和消防产品身在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位 ...
独立式火灾探测报警器的使用范围
独立式火灾探测报警器的使用范围
独立式火灾探测报警器的使用范围?11层的小高层图纸设计了每房间都有,是否合理?
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
...
有稳压设施一类高层公共建筑最不利点消火栓静压应该是多少?求解答!
有稳压设施一类高层公共建筑最不利点消火栓静压应该是多少?求解答!
一类高层公共建筑,楼高55米。有配套的稳压设施,最不利点消火栓静压是0.1兆帕,请问,这个压力合格吗?规范上是不超一百米不低于0.07,请问按哪个标准?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 高层住宅的消防电梯是 ...
综合体里餐厅、饭店与商场的防火分隔
综合体里餐厅、饭店与商场的防火分隔
《建规》1.0.4中提到“同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔”,想请教一下大型商业综合体里面餐厅、饭店与商场部分的防火分隔应满足什么要求?执行那条规范?如果使用防火玻璃分隔,要达到什么要求?谢谢大家。
相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的 ...
60号令,哪里可以查到?
60号令,哪里可以查到?
60号令,哪里可以查到?谢谢
相关问题讨论:
1. 关于60号令,哪里可以查到?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 60号令,哪里可以查到?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似60号令,哪里可以查到?的工程案例可以分享?
...
如何测试应急照明的时间
如何测试应急照明的时间
应急照明的时间要如何才能测定
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
住宅套内储藏室的门
住宅套内储藏室的门
高层住宅套内储物间需要用乙级防火门吗?
相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
《消防给水及消火栓系统技术规范》中一类高层公共建筑、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑的分类标准
《消防给水及消火栓系统技术规范》中一类高层公共建筑、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑的分类标准
《消防给水及消火栓系统技术规范》中一类高层公共建筑、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑的分类标准,
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?