消防设施需要增加吗?
消防设施需要增加吗?
两栋挨着的自建民房,一消手续都各是各的,后经过租赁者在两栋楼自建板房把两栋楼连接在一起了,现在其中一栋楼建设消防设施,是按照一栋楼面积建设还是按照两栋楼的面积建设消防设施?
相关问题讨论:
1. 关于消防设施需要增加吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防设施需要增加吗?在施 ...
消防工程分部分项如何划分
消防工程分部分项如何划分
消防工程分部分项如何划分,或者那个规范能查单
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
工业建筑防火分区划分
工业建筑防火分区划分
多层厂房每层火灾危险性不同如何判定?且每层的防火分区是如何计算的?仓库是否和厂房一样?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
余压系统与co一氧化碳探测系统属于消防吗
余压系统与co一氧化碳探测系统属于消防吗
co一氧化碳探测系统,与余压探测系统,是消防系统的吗?验收时候需要验收吗
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
超过9米的堆垛仓库喷淋该如何设置,请各位大师帮忙解答一下
超过9米的堆垛仓库喷淋该如何设置,请各位大师帮忙解答一下
我这边有一个仓库,堆垛小于6米,危险等级2级。每一个仓库都是大于9米的。就是那种中间凸出来的部分大于9米,其他部分小于9米。我按照小于9米的那部分选出来70L的流量,喷水时间两个小时。但是如果我再按照高于9米那部分的喷头要用K242的,大概就是90L/s了,而且 ...
消防审核验收培训-建筑防火后篇,消防设施有更新吗?
消防审核验收培训-建筑防火后篇,消防设施有更新吗?
消防审核验收培训-建筑防火的后篇,消防设施有更新吗?在哪里下载希望学习参考,谢谢。
相关问题讨论:
1. 关于消防审核验收培训-建筑防火后篇,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防审核验收培训-建筑防火后篇在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位 ...
足浴店的人数计算可否按照实际座位数计算。还是要按照厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。
足浴店的人数计算可否按照实际座位数计算。还是要按照厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。
如题
相关问题讨论:
1. 关于足浴店的人数计算可否按照实际座,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 足浴店的人数计算可否按照实际座在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似足浴店的人数计算可否 ...
首层扩大楼梯间的防烟如何设计
首层扩大楼梯间的防烟如何设计
请问建筑扩大封闭楼梯间的防烟如何设计
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方
柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方
柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方
相关问题讨论:
1. 关于柴油发电机设置在室外,储油间储,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 柴油发电机设置在室外,储油间储在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似柴油发 ...
剪刀楼梯间 自然排烟
剪刀楼梯间 自然排烟
老师,请问剪刀楼梯间没有前室可以采用自然排烟吗?或者分别各有一个前室,可以前室和楼梯间都采用自然排烟吗?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
走道排烟问题
走道排烟问题
房子正南正北坐落,一共三层,单面有房间的走道,2-3层走道两端有窗,1-3层走道北侧有6个窗,一层走道两端为疏散门,一层房间均不大于100平,二至三层走道东侧均有一个大于100平的会议室,其他房间均不大于100平米,且均有外窗,请问这种情况大于20米长的走道排烟我应该走道两端分别设置2㎡排烟窗并保证排烟 ...
消防灭火救援
消防灭火救援
大于33m的高层住宅消防电梯可以不设前室吗
相关问题讨论:
1. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
旧规范符合,新规范不符合
旧规范符合,新规范不符合
我单位属于一类高层公共建筑,于2014年通过消防验收,屋顶消防水箱为18m³,前几天有专家来检查提出新规范要求屋顶消防水箱要36m³以上,要求整改。请问各位专家,既有建筑原来是通过消防设计审查,并且按照法规的要求报建、报验,但是与现行规范不符合,需要进行整改吗?
相关问题讨论:
1. 超 ...
室外消火栓距离道路和建筑物数值差
室外消火栓距离道路和建筑物数值差
石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)8.5.5消火栓的设置应符合下列规定:3.消火栓距路面边不宜大于5m;距建筑物外墙不宜小于5m;消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-20147.2.6市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定: ...
戊类厂房内设置天然气管道并配置使用天然气的设备,设备无明火燃烧
戊类厂房内设置天然气管道并配置使用天然气的设备,设备无明火燃烧
这种情况下是否需要设置消火栓
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
合用消防水泵
合用消防水泵
室内消火栓系统和室外消火栓系统是否可以合用消防水泵?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
控制室在消防检查后要求设置七氟丙烷灭火系统
控制室在消防检查后要求设置七氟丙烷灭火系统
控制室在消防检查后要求设置七氟丙烷灭火系统,但是控制室没有配套的泄压口和机械通风措施怎么办呢
相关问题讨论:
1. 关于控制室在消防检查后要求设置七氟,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 控制室在消防检查后要求设置七氟在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. ...
地下防烟楼梯间
地下防烟楼梯间
地下防烟楼梯间采用自然排烟,前室在顶部设置加压风口,那么防烟楼梯间的开窗要满足什么要求?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
...
线型感温探测器
线型感温探测器
不同厂家的线型感温探测器能不能混装
相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
酒店卫生间喷淋问题
酒店卫生间喷淋问题
酒店卫生间需要设置自动喷淋吗
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
地下建筑地上部分的防火间距
地下建筑地上部分的防火间距
现有一设计地下室净高9米,有3米为地上,有人提出凡地下建筑除安全出口外不涉及防火间距,既该地下厂房可以和其他厂房贴邻。但从热辐射、灭火救援角度讲,这并不合理。到底该怎样?
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
在过道类,有限空间敷设消防环网管时,两管间距有什么要求!
在过道类,有限空间敷设消防环网管时,两管间距有什么要求!
楼内过道某层设计有消防环网管,过道宽度1.6米。桥架占用0.65米,施工单位将喷淋主管居中设置,另:直接使用两个90度弯头扣连,作为环网管的两根管端部直接连接!这种做法是否可取?依据是什么?两个相邻弯头是否有距离要求?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管 ...
合用前室内是否可以明装电表箱
合用前室内是否可以明装电表箱
浙江的住宅项目,15层,防烟楼梯间的合用前室内,是否可以明装电表箱
相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
...
300平米以下消防验收
300平米以下消防验收
商业服务网点300平米以下哪些场所必须消防验收,请高手解答一下
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
...
咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?
咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?
通道宽度2米,吊顶(满顶)长度2.5米,镂空部分长度0.5米,如此反复,喷淋在镂空区域是该上喷还是下喷,或者是上下都要设置呢?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导 ...
危废仓库设计
危废仓库设计
危废仓库设计规范是怎样的?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
安全出口属于消防法附则中的消防设施类别吗
安全出口属于消防法附则中的消防设施类别吗
消防法附则中,消防设施类别含有安全疏散设施,具体指什么,安全出口属于安全疏散设施吗?如果宽度不足,是按照消防设施设置不符合要求处罚吗
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业 ...
消防设施维护管理
消防设施维护管理
住宅超高层业主家的喷淋如何管理?由物业单位吗?费用谁承担?有没有明确的条款?
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
...
乙类仓库体积大于20000m3 时,如何确定室外消火栓设计流量?
乙类仓库体积大于20000m3 时,如何确定室外消火栓设计流量?
消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014中建筑物室外消火栓设计流量中,当乙类仓库体积大于20000m3时为“—”是什么意思?实际中乙类仓库体积大于20000m3时,怎么确定?
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓的保护半径和布 ...
管道的压力
管道的压力
如何确认钢管(无缝及有缝)的承压
相关问题讨论:
1. 关于管道的压力,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 管道的压力在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似管道的压力的工程案例可以分享?
...
每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
进口一批香水,每瓶100ml,20吨左右,经海关检测鉴定为易燃液体类别2,现有仓库是丙2类仓库,能够存放吗,求相关运输和存储针对性的法规条款
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范 ...
6.2.2的儿童活动场所包括设置在商场的儿童乐园吗?
6.2.2的儿童活动场所包括设置在商场的儿童乐园吗?
同样还有5.4.4的儿童活动场所包括在商场的儿童乐园吗?
相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
...
消防管网应每几层做1次环状网呢?
消防管网应每几层做1次环状网呢?
就消火栓系统来看,不同建筑做环状网的方式不一样,有的仅在首层和顶层做1次环状网,有的是每隔几层做1次环状网,有的是每层都做环状网,所以至少每几层做1次环状网?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓 ...
三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
建规强条10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。若是该建筑为三级负荷,要不要设置自动切换装置?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 感 ...
请问最新版的《建筑设计防火规范》什么时候会发布
请问最新版的《建筑设计防火规范》什么时候会发布
请问最新版的《建筑设计防火规范》什么时候会发布
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
求《消防安全重点单位年度综合报告》报告内容的模板
求《消防安全重点单位年度综合报告》报告内容的模板
求《消防安全重点单位年度综合报告》报告内容的模板
相关问题讨论:
1. 关于求《消防安全重点单位年度综合报,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 求《消防安全重点单位年度综合报在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似求《消防安全重点 ...
关于疏散门的净宽的问题
关于疏散门的净宽的问题
疏散门净宽只有0.8的要怎么处理
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?
避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?
避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
...
成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
规范要求成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。请问成排管道间的间距多大,有什么要求?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模 ...
电梯前室喷头的选用
电梯前室喷头的选用
酒店电梯前室是否可以安装边墙型喷头?
相关问题讨论:
1. 关于电梯前室喷头的选用,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 电梯前室喷头的选用在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似电梯前室喷头的选用的工程案例可以分享?
...
关于精神病人托管
关于精神病人托管
老师,河北省对精神病人托管、康养设施的消防设计是如何定义的?
相关问题讨论:
1. 关于关于精神病人托管,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于精神病人托管在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于精神病人托管的工程案例可以分享?
...
商场的公共走道规划
商场的公共走道规划
商场规划公共疏散通道,商场内局部的餐饮店可以不做隔断?还是一定要做隔断?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
排烟防火阀的启闭状态
排烟防火阀的启闭状态
除去风机前面的那个排烟防火阀,其余的平时是常开还是常闭?包括风机前面那个平时常开还是常闭?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
碳的物资火灾危害性属于那类!
碳的物资火灾危害性属于那类!
碳的火灾危害性是属于丙类吗?为什么在《锂离子电池生产企业安全规范》把碳划分为戊类!
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
...
疏散指示灯具是否可以安装在走道上部
疏散指示灯具是否可以安装在走道上部
如果建筑物有维护结构,比如办公楼的走廊有维护结构,要求是安装在墙面1米以下位置,如果方向标志灯具数量不足需要增加一部分,是否可以把方向标志灯具安装在天棚的中间或走道的上部靠近天棚处
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 应急照明的照度和持续时间分别 ...
消防工程项目如何计价?
消防工程项目如何计价?
一个校外培训机构场所拟安装消防工程(湿式自动喷水灭火系统),请问这个工程的计价方式是如何计算?是按平方面计算还是按照其他的什么计算方式?
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
...
红外对射安装问题
红外对射安装问题
红外对射的接收端和发射端(反光板)常见项目都是安装在同一高度相对的位置。请问是否可以倾斜安装使用?比如接收端和发射端(反光板)存在3米的高差,不在同一平面上。
相关问题讨论:
1. 关于红外对射安装问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 红外对射安装问题在施工和验收环节中需要注意哪些 ...
水泵控制柜手动状态远程能启泵吗
水泵控制柜手动状态远程能启泵吗
水泵控制柜手动状态远程能启泵吗?有规范条款吗
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防车干粉罐厚度
消防车干粉罐厚度
消防车干粉罐是统一标准吗?是统一厚度吗?厚度多少啊,求大神指点
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防水箱的补水
消防水箱的补水
请问: 消水规只提到补水时间和浮球阀,未提自动补水 , 建筑内的消防水箱的补水是否应设置自动补水??但是石化规里明文规定水池要自动补水。《消水规》 5.2.6 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;《石化规》8.3.2消防水池(罐)应设液位 ...
咨询下房间隔墙和隔断
咨询下房间隔墙和隔断
房间隔墙需要做上顶吗?房间隔断需要要做上顶吗?
相关问题讨论:
1. 关于咨询下房间隔墙和隔断,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 咨询下房间隔墙和隔断在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似咨询下房间隔墙和隔断的工程案例可以分享?
...
火灾危险性与火灾危险等级的区别
火灾危险性与火灾危险等级的区别
刘老师您好,我闪电般的考下一消,又闪电般的把一消知识忘光了。今天遇到一个问题想跟您请教。单位要给一所教育培训机构,进行消防安全评估,我有个问题蒙圈了。200平方单层,层高3.5米,问该场所的火灾危险性的评估标准。我弄不明白这个火灾危险性该怎么回答,请帮我捋捋,谢谢!
相关问 ...
中庭模式(大商业高层建筑)对天地墙的要求
中庭模式(大商业高层建筑)对天地墙的要求
墙面的要求要求A级还是B1级,用了A级材料打底材料再用B1级材料后算B1级还A级
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
...
防火材料的有效期
防火材料的有效期
防火材料(防火板、防火包带、防火涂料、防火门等)有使用有效期规范吗?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
...
火灾危险性的消防安全评估标准
火灾危险性的消防安全评估标准
要对一所教育培训机构进行消防安全评估,单层,200平。请问火灾危险性,耐火等级的评估标准是什么?
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
...
房间窗户能不能作为自然排烟窗?
房间窗户能不能作为自然排烟窗?
宾馆或者家里普通的房间窗户能不能作为自然排烟窗?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
灭火器计算问题
灭火器计算问题
请问灭火器配置具体应该怎么计算啊?比如我一个3A场所,长50米,宽50米,具体该怎么配置,求计算过程,多谢!!!
相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
...
火灾自动报警
火灾自动报警
怎么计算水泵需要使用多大规格的线缆?计算公式?
相关问题讨论:
1. 关于火灾自动报警,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 火灾自动报警在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似火灾自动报警的工程案例可以分享?
...
原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘
原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘
原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘?
相关问题讨论:
1. 关于原消防分隔的实体隔墙可否改为消,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 原消防分隔的实体隔墙可否改为消在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似原消防分隔的实体隔墙可否改为消的工程案例 ...
黑色金属加工铸造
黑色金属加工铸造
请问 黑色金属加工铸造企业适用于哪本防火规范?《有色金属工程设计防火规范》还是《钢铁冶金企业防火设计标准》??谢谢!
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
高位消防水箱
高位消防水箱
请问一下,高位消防水箱消火栓和喷淋能否共用一根出水管
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
这句话怎么理解?是不能放在配电控制柜内?还是任何控制柜都不能放,如水泵控制柜之类的?
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
...
消防控制室贴临配电间
消防控制室贴临配电间
我公司的消防控制室设置在办公楼一楼,贴临办公楼的配电房。中间使用实体墙。两个室的疏散门开口方向直角。这样布置违背消控制室不得在强电干扰的地方。但是单位却说,没强电。该怎么办呢
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 疏散楼梯间在 ...
二级资质的技术服务机构能从事维修灭火器吗?
二级资质的技术服务机构能从事维修灭火器吗?
二级资质的消防技术服务机构,能从事维修灭火器的业务吗?管理要求上没有明确说二级可以覆盖三级资质的业务范围
相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
...
穿线管防火涂料问题
穿线管防火涂料问题
应急照明及疏散指示系统报警线路穿线管是否需要涂刷防火涂料?在哪个规范有明确规定?谢谢
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
二级资质的消防技术服务机构能从事维修灭火器吗?
二级资质的消防技术服务机构能从事维修灭火器吗?
二级资质的消防技术服务机构,能从事维修灭火器吗?
相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
...
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。
这里一个防火分区的每个楼层是什么意思,是有的防火分区会包含多个楼层吗
相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具 ...
消防取水口
消防取水口
旧图纸未设计消防取水口,目前项目已按旧图施工完成,准备验收。现在要求补充安装,该如何补充安装才能不影响消防验收?
相关问题讨论:
1. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
...
风管下喷的支架
风管下喷的支架
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017第5.1.15项第4条配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m,第5.2.9项当梁、通风管道,排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的碰头应安装在其腹面以下部位,这是不是说明风管增设下喷处需要独立吊架
相关问题讨论:
...
明火散发火花厂房的通风机房防火分隔
明火散发火花厂房的通风机房防火分隔
根据建规6.2.7设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。但是建规3.2.3又规定使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,实际应用中,建筑面积大于1000平的2层明火散发火花的 ...
防火分区划分办法
防火分区划分办法
复杂功能建筑中,办公,商业,酒店等能否划为一个防火分区
相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
...
排烟设计风量问题
排烟设计风量问题
请问每个防烟分区的排烟量都要按照1.2倍来计算吗?比如我有2个层高3米防烟分区都只有不到250㎡,是按照15000还是18000来计算他们的排烟量?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
制砖车间定性
制砖车间定性
制砖车间防火规范中明确了属于戊类车间,到车间中的 烧砖车间属于丁类么?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
自动喷淋系统
自动喷淋系统
生活水泵房内设计自动喷淋系统,是否可以?内有控制柜等设备。
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
GB50160规范部分条文与纸版规范不一致
GB50160规范部分条文与纸版规范不一致
本网站规范GB50160,4.1.12条,注释3. 工厂消防站与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相邻设施的防火间距,可减少25%(火炬除外),纸版规范GB50160,4.1.12条:注释3 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相 ...
自喷灭火系统设计规范
自喷灭火系统设计规范
请问各位老师,工业厂房和仓库,哪些条款涉及自喷灭火系统,具体设置要求是什么,对很厂房面积有什么要求,厂房二次装修后,室内和夹层是否都设置自喷,什么情况可以不设置,这消防栓设计有什么互通
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响 ...
疏散通道首层楼梯平台下方区域是否属于安全疏散通道
疏散通道首层楼梯平台下方区域是否属于安全疏散通道
老师您好,疏散楼梯首层楼梯平台下方可以设置隔间吗,直观上不影响疏散通道宽度,是否可以增设隔间。
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
地下室桥架安装
地下室桥架安装
桥架必须安装在管网上面吗
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
种子仓库需要装烟感吗?
种子仓库需要装烟感吗?
种子仓库需要装烟感吗?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
沥青混合料拌合站储罐防火间距
沥青混合料拌合站储罐防火间距
请问 沥青混合料拌合站,沥青储罐4×50立方米与重油储罐防火间距应该是多少米,谢谢!
相关问题讨论:
1. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起?
2. 爆炸危险区域的划分如何确定?
3. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
...
丙类厂房能不能用木结构屋顶?
丙类厂房能不能用木结构屋顶?
老师您好,该建筑原来设计用途是玻璃加工,单层,砖木结构,混凝土柱,木结构承重屋顶,现欲将厂房改变成服装加工车间。根据《建筑设计防火规范》,丙类厂房耐火等级不应低于三级,屋顶称重构件满足难燃0.5小时即可。但依据《木结构建筑通用规范》,丙类厂房不能采用木结构建筑或木结构组合 ...
什么情况下需要使用WDZN线
什么情况下需要使用WDZN线
什么情况下需要使用WDZN线,是基于什么标准规范要求?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
仓库内防火卷帘门日常应处于开启还是关闭状态?
仓库内防火卷帘门日常应处于开启还是关闭状态?
老师好,请问:仓库内防火卷帘门日常应处于开启还是关闭状态?法规依据是什么?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
消防报警主机自检
消防报警主机自检
这个可以去掉吗?系统逻辑自带的一小时自检一次,在打印设置里可以设置不打印吗?
相关问题讨论:
1. 关于消防报警主机自检,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防报警主机自检在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防报警主机自检的工程案例可以分享?
...
尽端大空间疏散
尽端大空间疏散
尽端大空间疏散距离不满足30(37.5)时,可否按任意房间22(27.5)加疏散走道22(27.5),大空间是否需要通过疏散走道进行两个安全出口进行疏散
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
喷淋设置是否有需要加密设置的区域
喷淋设置是否有需要加密设置的区域
图纸上同一个房间有一部分喷淋头加密了,多2个喷头,这个位置是裙房靠近主楼多幕墙位置,是不是规范要求需要加密设置喷头?具体在哪一本书规范上呢,加密后喷头位置在梁底了,能不能按图安装
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 规范的强制性条文和 ...
电气防火检测
电气防火检测
电气防火安全检测现在依据什么标准(江苏)
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
室外消火栓
室外消火栓
室外消火栓的设置高度是0.64你,有规范依据没?谢谢!
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
声光报警器的启动方式?
声光报警器的启动方式?
一个感烟探测器能触发声光报警器吗?
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
银行一楼营业厅二楼办公,是执行办公楼?
银行一楼营业厅二楼办公,是执行办公楼?
银行营业厅一楼700平米是营业厅,二楼为办公室600平米,是否用设室内消火栓?
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
小学校规划
小学校规划
回字形教学楼(内院宽小于24米)与体院馆、报告厅三者品字形布局,并用连廊连接。沿街长度小于150米,消防车道是否只考虑做包围三者的环形车道即可?教学楼无环绕
相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要 ...
熏蒸库消防给水设计
熏蒸库消防给水设计
请教各位大神,农作物熏蒸仓库内是否需要设置室内消火栓跟自动喷水灭火系统?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
气体灭火高度
气体灭火高度
气体灭火净容积计算时高度是从地面到封闭吊顶,还是从地面到楼板底部?
相关问题讨论:
1. 关于气体灭火高度,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 气体灭火高度在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似气体灭火高度的工程案例可以分享?
...
酒店式公寓的疏散楼梯能否与住宅共用?
酒店式公寓的疏散楼梯能否与住宅共用?
酒店式公寓的疏散楼梯能否与住宅共用同一个。
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
泡沫炮日常静压
泡沫炮日常静压
机库内泡沫炮工作压力1兆帕,日常管网静压需要维持1兆帕压力吗?
相关问题讨论:
1. 关于泡沫炮日常静压,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 泡沫炮日常静压在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似泡沫炮日常静压的工程案例可以分享?
...
负二层食堂餐厅,楼梯共用问题
负二层食堂餐厅,楼梯共用问题
有个项目,两层地下室,负二层有个员工食堂和厨房,在负二层的时候独立防火分区,楼梯独立,不和车库共用,但是到了负一层又变成了车库的疏散梯,这样设计是否有问题,一直找不到相应的规范支持。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条 ...
湿式系统中喷淋泵的启动方式及相关规范依据?
湿式系统中喷淋泵的启动方式及相关规范依据?
1,湿式报警阀压力开关连锁启动泵组,是要求水本人有个项目做改造,涉及到线路这块的敷设要求,请问各位,1,湿式报警阀压力开关连锁启动泵组,是要求水泵控制柜打在自动位才能实现?水泵控制柜打手动了可以启动吗?2,湿式报警阀压力开关联动启动泵组,是要求联动控制器打自 ...
210平米甲类仓库是否设置自动喷淋
210平米甲类仓库是否设置自动喷淋
请教一个问题,我有个甲类仓库,带喷淋,占地1100平方米,面积也是1100平方米,分为了三个防火分区,其中两个是440平方米的防火分区,带喷淋的话就是按照500平方米来卡,剩下220平方米的防火分区的喷淋能不能取消?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷头 ...
关于维保报告的填写
关于维保报告的填写
假如甲方单位因为工作和生产需要,不能做联动测试,那维保工作缺项,如何填写维保报告
相关问题讨论:
1. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
3. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
...
地下车库增加充电桩的消防问题
地下车库增加充电桩的消防问题
公共建筑,地下车库独立的防火分区增加充电桩需要采用什么灭火设施?除了灭火器按严重危险级配置,还需要增加什么消防设施?如细水雾?哪里有相关规范?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 高层建筑中灭火器保护距 ...