原建筑烟感被隔离在夹层,夹层上不去,可以拆除吗

公司准备开展消防维保,发现原建筑的烟感被隔离在夹层,夹层上不去,所以这些烟感相当于就没用了,那这部分的烟感可以拆除吗?如果拆除,需要走什么手续吗?

相关问题讨论:
1. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 21:39:37 |陕西| 显示全部楼层
关于夹层烟感能否拆除及手续

直接回答:绝对不能私自拆除或长期屏蔽。火灾自动报警系统属于法定消防设施,根据《消防设施通用规范》GB 55024-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)相关原则,消防设施应保持完整好用状态,严禁擅自停用、拆除或改变其保护功能。如果夹层确实无法进入且原烟感无法发挥作用,必须走正式的消防设施改造/变更审批流程。

标准手续大致分为四步:
■ 现场勘查与技术论证:由原设计单位或具备相应资质的消防技术服务机构实地勘测,确认该夹层的使用性质、空间形态及原烟感布置是否符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.6节的调整条件。若属纯设备间或管井等非人员长期停留区域,可论证调整保护方式。
■ 编制变更方案或安全评估报告:明确拆除原因,提出等效替代措施(例如在地面对应投影区域增加烟感覆盖密度、改用缆式线型感温火灾探测器、或设置红外光束感烟探测器等),确保整体火灾探测覆盖率不降低。
■ 行政报批:将变更方案报送项目所在地住房和城乡建设局(消防设计审查验收职责已划转至住建部门,具体流程以当地最新办事指南为准)。如涉及保护面积或系统架构重大变更,可能需重新申报消防设计审查或备案抽查。
■ 施工与归档:审批通过后由具备资质单位实施改造,维保单位同步更新消防控制室点位图、系统编程及维保台账,全程留存影像资料。

特别提醒:消防设施的拆除、移位或功能变更必须以当地住建部门的正式批复意见为准,切勿先斩后奏,否则将面临责令改正、罚款甚至停产停业处罚。

(注:以下政策流程基于当前公开信息整理,各地执行细则可能存在差异,建议登录当地住建局官网核实最新办事指南。)

关于消防安全评估报告的编制规范

目前国家层面未强制单一固定格式,但行业通行做法主要参考《消防安全评估方法 第1部分:人员密集场所》GB/T 36729-2018及各省市主管部门发布的导则。正规报告必须具备以下核心模块:
■ 建筑基本信息与使用性质确认(含平面布局、防火分区划分)
■ 消防安全管理制度核查(含应急预案、动火审批、值班培训记录)
■ 现场实测数据(疏散宽度、消防车登高操作场地、防火卷帘分隔有效性)
■ 消防设施运行状态检测(需附具备CMA/CNAS资质的第三方检测报告)
■ 火灾风险辨识与评价(通常采用LEC法或层次分析法,给出定量评分)
■ 整改建议清单与复查时间表
编制主体必须是具备消防技术服务机构从业条件的单位,报告结论需明确“符合/基本符合/不符合”现行规范,并加盖机构公章和技术负责人签字。若用于工程验收、重大活动保障或保险投保,需严格按当地主管部门模板填报。

关于消防维保的周期与具体内容

依据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010和《消防设施通用规范》GB 55024-2022,维保实行分级管理,核心要求如下:
■ 每日巡查:重点查消防控制室值班情况、水泵机房环境、灭火器压力指针、疏散通道畅通状况,填写巡查记录并签字。
■ 每月检查:对火灾报警控制器、手动报警按钮、消火栓箱组件、应急照明灯具进行外观检查和基础功能测试,清理探测器表面积灰,检查接线端子紧固情况。
■ 季度测试:启动消防水泵进行出水试验,测试防排烟风机联动启停功能,检查消防电梯迫降功能,测试蓄电池组充放电性能。
■ 年度检测:委托具备资质的检测机构进行全系统综合检测,出具年度检测报告,并对所有联动逻辑、总线隔离器动作、通讯网络进行一次全面复核。
维保过程中发现故障,一般故障应在10个工作日内修复,涉及系统瘫痪的重大故障必须在24小时内采取临时保障措施并限期整改。所有操作必须留存影像资料和签字确认的维保工单,不得补录或伪造。

关于消防验收中容易被抽检不合格的项目

结合近年审验抽查数据和现场常见问题,以下几项是高频翻车点,施工收尾和调试阶段务必提前排查:
■ 防排烟系统风量与余压不达标——风机反转、风管漏风率超标、防火阀未正确复位,导致模拟火灾时机械排烟量达不到设计值
■ 疏散指示标志与应急照明——照度低于规范限值,集中控制型系统无法实现地址编码与状态反馈,主备电切换时间超过90秒
■ 防火门组件缺失或失效——闭门器弹簧疲劳、顺序器装反、常闭防火门用楔子卡住保持开启,导致防火分区完整性破坏
■ 消防水系统试压与冲洗记录不全——管网强度试验、严密性试验资料造假或缺失,水泵接合器标识错误或被绿化遮挡
■ 火灾自动报警系统点位逻辑混乱——探测器安装间距超出GB 50116-2013规定范围,声光报警器安装高度不当,消防控制室未落实双人持证24小时值班
■ 消防电气线路敷设不规范——明敷管线未穿金属管或涂防火涂料,导管连接处松动,接地电阻测试值超标
验收前建议对照《建设工程消防验收评定规则》GA 653-2007(部分内容已被GB 55037~GB 55038系列全文强制性规范整合取代,引用前请以最新官方文件为准)逐项做预检,把隐患消灭在正式申报前。

以上回复基于现行公开规范及工程实务经验整理,具体执行细节请务必以项目所在地住建部门及消防技术服务机构的最新要求为准。如有实际图纸或现场照片需要进一步研判,欢迎补充。