查看: 224|回复: 1

一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:26:27 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?

一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 21:55:23 |重庆| 显示全部楼层
关于能否通过楼梯间作为疏散通道的问题

明确结论:原则上不允许。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的强制性要求,房间的安全出口应直接通向室外、安全出口或疏散走道。将楼梯间作为房间疏散的必经通道,会导致楼梯间承担非消防人员的日常通行功能,严重破坏楼梯间的防烟防火独立性,极易造成烟气倒灌和人员踩踏拥堵。在实际图审和消防验收中,这种“穿楼梯”做法基本会被判定为违规。建议改为房间直接对外开门,或通过独立的前室/走道连接楼梯间,确保疏散路径清晰、互不干扰。

关于疏散门的开启方向和宽度要求

方向:必须向疏散方向开启(即向外推)。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条,民用建筑和厂房的疏散门应向疏散方向开启。大堂和餐厅属于人员密集场所,必须外开,严禁内开或平移(非轨道推拉门)。

宽度:最小净宽不应小于0.9m。但对于商业餐饮和大堂这类场所,实际工程设计通常按1.2m~1.5m控制,以满足高峰时段大流量快速疏散的需求。此外,疏散门不得设置门槛和台阶,开启范围内不得设置踏步,且不得使用转门、吊门或普通卷帘门(仅特级防火卷帘在符合联动开启条件时可替代,但需单独论证)。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

结合项目审查经验,平面图中最容易踩坑的地方主要集中在以下几点:

■ 未按高度和埋深要求设置封闭/防烟楼梯间——地上超过一定层数或地下埋深超过10m时,普通敞开楼梯间不合规,必须做封闭楼梯间或带机械加压送水/自然排烟的防烟楼梯间
■ 楼梯间门开启方向错误——方案阶段为了立面美观常做成向内推,施工图和验收时必须改为外开
■ 楼梯间兼作管道井或堆放杂物——规范严禁楼梯间内敷设甲乙类可燃气体管道,强弱电井必须独立设置并严密封堵
■ 首层疏散距离未折算至室外地坪——很多图纸把楼梯间门口直接当终点,实际上应从房间门算到室外安全区域,距离超标会导致疏散宽度不够
■ 休息平台宽度不足——平台净宽不应小于梯段宽度,且最小不小于1.2m,局部缩进会导致轮椅回转和担架通行困难

关于商业建筑疏散人数取值标准

疏散人数是计算楼梯宽度、走道长度和门数量的核心参数。目前主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录B《人员密度和使用面积换算系数表》,以下为常用业态对照:

建筑/场所类型位置人员密度(人/㎡)
商店营业厅地下一层0.56
商店营业厅地上一层0.43~0.60
商店营业厅地上二层0.39~0.56
商店营业厅地上三层及以上0.34~0.50
餐饮厅/宴会厅任意楼层0.50~0.75(或按实际座位数)
歌舞娱乐场所任意楼层录像厅1.00,其他0.50


计算逻辑:各楼层疏散人数 = 该层建筑面积 × 对应业态的人员密度系数。取各层最大值作为该部楼梯的疏散宽度计算依据。注意:面积大于200㎡的厅室应至少设两个疏散门,其人数单独核算,不计入整层总人数分摊。

注:以上规范引用基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息。GB 55001~55038系列全文强制性规范自2021年起陆续实施,部分原《建规》条文已整合或废止,具体参数及适用条件请以当地消防部门审批意见及主管部门最新官方文件为准。涉及消防设计的最终方案,务必由具备资质的设计院出具并经过施工图审查与消防备案。