查看: 408|回复: 1

灾排风机执行机构

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:59:53 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
灾排风机执行机构

用气体灭火的机房和设备间,一般都有一个排风机,在气体喷洒灭火完成后排风用的。这个风机的执行机构一般就装在门外,连接控制排风管道上的一个阀门,这个执行机构是用来开排烟阀还是关防火阀的?

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:01:49 |中国| 显示全部楼层
关于灾排风机执行机构的动作逻辑

你这个执行机构的作用是开启排烟阀(或排烟口),不是用来关防火阀的。防火阀(比如70℃或280℃熔断防火阀)的动作原理是温度感应熔断器,达到设定温度自动关闭,靠的是热敏元件,不需要电机去拉拽关闭。而你描述的门外电机执行器,标准叫法是电动排烟阀执行器或联动控制阀。气体灭火房间的排烟阀平时处于关闭状态(保持房间密闭以维持灭火浓度),火灾报警延时喷洒完毕后,消防控制中心发出指令,通过这个外装执行器强制打开排烟阀,随后启动灾备风机把残留的灭火剂和有毒烟气抽走。具体联动逻辑要看项目的消防设计说明和厂家说明书,但核心就是电控开启。

关于排烟系统与空调系统共用风道

平时通风空调兼作排烟系统(即“平排合一”)在工程中很常见,但规范要求很严。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.9条及相关规定,合用系统必须同时满足以下条件:
■ 风管及其保温材料必须采用不燃材料,且风管接缝严密性需达到排烟系统漏风量等级(一般要求中压或高压系统)
■ 风机必须具备排烟功能,能在280℃环境下连续工作不少于30分钟(部分场所要求2小时)
■ 支管或主管上必须设置排烟防火阀(280℃自动关闭),并与风机联锁停机
■ 控制系统需实现“平时/火灾”状态的可靠切换,火灾时切断空调模式,转入全排烟工况,风口需具备切换功能或设专用排烟口
个人经验提醒:合用系统的初期投资省,但调试麻烦,后期维护成本高。设计时务必核对风机样本的排烟工况曲线,别拿普通空调风机硬顶。

关于排烟量计算时按面积还是换气次数取大值

答案是取两者中的较大值。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.3条及条文说明明确指出,场所排烟量计算可采用单位面积排烟量法或换气次数法。工程实际中,建议先按规范表格查出的单位面积指标算一遍,再按空间体积乘以对应换气次数算一遍,最终取计算结果较大者作为设计排烟量。这样能兼顾大面积低换气率和局部小空间高排烟密度的不同工况,避免排烟能力不足。

关于防烟分区长度超过规范限值时的处理

防烟分区长边尺寸限值在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.4条表中有明确规定(例如净高≤3m时长边不大于37m,净高>9m时可不限等)。如果现场条件导致分区长度超标,绝对不能直接按原长度出图,常规处理路径如下:
■ 首选方案:增设挡烟垂壁或利用结构梁底分隔。规范允许利用高度≥500mm的建筑结构梁下表面作为挡烟设施,只需在梁间加装固定式挡烟垂壁即可将超长空间划分为多个合规防烟分区
■ 次选方案:调整排烟口布局与风量。若工艺上无法物理分隔,需重新核算该超长区域的排烟量,适当加大风机风量,并通过CFD模拟或经验调整送排风口位置,确保烟气层界面稳定在下沉方向
■ 补充措施:检查是否误划了防火分区。防烟分区严禁跨越防火分区,如果是因为防火分区过大导致的防烟分区超标,应优先调整防火卷帘或防火墙布局
注意,任何超限处理都需在设计文件中明确说明,并经过图纸审查机构认可。

综合提示

以上技术解答基于现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 及相关防火规范。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,最新政策与规范版本请以住建部及各地主管部门官方发布为准。气体灭火房间属于重点防火部位,消防联动控制与排烟风量直接关系到人员疏散与财产保全,具体系统设计与施工细节请务必以正式审图合格的施工图为准,涉及当地消防审批要求的,以消防部门最终意见为准。施工中遇到执行器选型或管线穿墙预留问题时,及时跟结构和机电专业碰头,避免后期返工。