请教一下各位大佬,戊类厂房内设置设置燃气管道需要做什么措施?
请教一下各位大佬,戊类厂房内设置设置燃气管道需要做什么措施?
一栋戊类高层厂房,地上八层,应业主设备工艺要求需设置燃气管道,设备为燃气煅烧炉,请问一下该工艺是否满足现行规范要求。还需要设置那些措施,是否需要设置防爆隔墙及泄压口?该设备(燃烧炉)带防爆措施,切每台设备均设置可燃气体探测报警器。
相关问 ...
宿舍公寓设置火灾自动报警系统相关规范
宿舍公寓设置火灾自动报警系统相关规范
哪种类型的职工宿舍公寓需要设置火灾自动报警系统,有没有相关规范支持?
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
高层丁类厂房与消防车道
高层丁类厂房与消防车道
高层丁类厂房与消防车道之间设置有数个储槽,算不算违反7.1.8第3条的规定?
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
...
避难层,避难间
避难层,避难间
高层病房楼可以利用疏散楼梯前室作为避难间吗
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
请问市政消火栓多少范围内会计入消火栓呢
请问市政消火栓多少范围内会计入消火栓呢
规范没查到
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
独立式感烟探测器
独立式感烟探测器
目前有部分丙类厂房和仓库用独立式感烟探测器代替自动火灾报警系统,我想了解下,这个是否符合规范要求,有没有规范依据
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防设施的设置问题
消防设施的设置问题
我想咨询一个关于消防设施设置的问题:有一栋高层建筑前期建设时已设置了消防设施。现在有一个用防火墙重新隔了个店面,但按规范可以不用设消防设施。请问像这种情况分隔出来的店面要不要设消防设施呢?
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设 ...
请教各位老师消防排烟风机出口需要安装止逆阀吗?
请教各位老师消防排烟风机出口需要安装止逆阀吗?
请教各位老师消防排烟风机出口需要安装止逆阀吗?有什么依据,谢谢
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
08年和11年建的高层丙类厂房和单多层丙类仓库但是没有设置自动喷水灭火系统,设置了消火栓系统,现在必须要安装系统吗?
08年和11年建的高层丙类厂房和单多层丙类仓库但是没有设置自动喷水灭火系统,设置了消火栓系统,现在必须要安装系统吗?
08年和11年建的高层丙类厂房和单多层丙类仓库但是没有自喷设置自动喷水灭火系统,设置了消火栓系统,现在必须要安装系统吗?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓口动压和 ...
柴油为燃料的食堂,贴邻的一个房间里存放约1.5立方米容量的柴油,请问是否可行?
柴油为燃料的食堂,贴邻的一个房间里存放约1.5立方米容量的柴油,请问是否可行?
柴油为燃料的食堂,贴邻的一个房间里存放约1.5立方米容量的柴油,请问是否可行?
相关问题讨论:
1. 关于柴油为燃料的食堂,贴邻的一个房,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 柴油为燃料的食堂,贴邻的一个房在施工和验收环节中需要注意 ...
疏散出口门的高度
疏散出口门的高度
请问:《建筑防火通用规范》第7.1.5条,疏散出口的净高度不应小于2.1m,是否也包括疏散出口的门的净高也要不小于2.1m?谢谢!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
室内灭火器数量配置要求
室内灭火器数量配置要求
室内多大面积配置灭火器
相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
消防喷淋泵和消防水池是必须得吗?
消防喷淋泵和消防水池是必须得吗?
实际改造过程中发现很多既有建筑是需要增设喷淋系统的,但实际情况,增设水泵房和消防水池是无法实施的,请问,什么情况下喷淋系统可以不设置喷淋泵和消防水池?万分感谢!
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防 ...
关于厨房传菜梯的定义是什么?传菜梯需要进行迫降吗?
关于厨房传菜梯的定义是什么?传菜梯需要进行迫降吗?
传菜梯定义属于电梯吗?杂物电梯?如属于,它是否需要迫降?
相关问题讨论:
1. 关于关于厨房传菜梯的定义是什么?传,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于厨房传菜梯的定义是什么?传在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于厨 ...
消火栓及喷淋合用泵,室外管网的布置问题
消火栓及喷淋合用泵,室外管网的布置问题
化工厂区因仓库增加喷淋系统(180L/S),需要更换消防水泵,因现有消防泵房尺寸有效,无法单独设置喷淋泵,拟采用消火栓及喷淋合用泵。厂区室外原有一套DN200环状管网为消火栓系统供水,因喷淋流量较大,室外管网管径无法满足消火栓及喷淋同时启用。拟考虑只单独新增一根喷淋主管 ...
室外独立建造的发电机房是否需要设置自动灭火设施?
室外独立建造的发电机房是否需要设置自动灭火设施?
一个幼儿园,室外独立建造的发电机房作为备用电源300kw,其他区域均已设置火灾自动报警系统以及喷淋系统,请问这种情况下是否需要设置自动灭火设施以及火灾自动报警系统?
相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内? ...
月子中心消防要求
月子中心消防要求
计划做月子中心,请问各位大神,广东地区的月子中心适用哪些消防规范,以及有没有什么特殊要求?有的说是属于酒店类,有的说是属于病房类的。
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
安全出口内侧设置密码锁门吸,未设置手动释放按钮,是否满足规范要求?
安全出口内侧设置密码锁门吸,未设置手动释放按钮,是否满足规范要求?
安全出口内侧设置密码锁门吸,未设置手动释放装置,是否满足要求。紧急情况下可以断电,自动释放门吸。但如果紧急情况下不断电,那就无法正常逃出,因为有密码。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国 ...
KTV屋顶增加隔音材料,耐火性能的要求?
KTV屋顶增加隔音材料,耐火性能的要求?
两层公共建筑改造成酒吧KTV,屋顶为钢结构,已喷涂防火涂料,外加岩棉做保温。现甲方在屋顶上另加约40公分的阻燃聚氨酯泡沫作为隔音材料(聚氨酯泡沫两侧加10公分岩棉),这种情况是否违反规范?请专家指导一下
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? ...
走廊排烟了
走廊排烟了
地上无窗房间的面积加在一起超200平了借助走道排烟风量计算?
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
...