我想咨询一个关于消防设施设置的问题:有一栋高层建筑前期建设时已设置了消防设施。现在有一个用防火墙重新隔了个店面,但按规范可以不用设消防设施。请问像这种情况分隔出来的店面要不要设消防设施呢?

相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:13:07 |河南| 显示全部楼层
关于分隔出来的店面要不要设消防设施的问题,直接给结论:需要设置,而且不能仅靠一道防火墙就认为免除了所有消防设施要求。

你提到的“按规范可以不用设消防设施”大概率是对条文适用范围的误解。现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。在高层建筑内部用防火墙重新隔出独立店面,属于改变原有建筑平面布置和使用功能。只要该店面作为独立的商业使用空间,就必须满足基本的安全疏散、灭火器材配置和应急照明要求。如果原建筑整体已按规范设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,新增隔间后通常也需要接入现有系统或补充局部设施(如独立烟感、喷淋头、应急灯和疏散指示标志)。防火墙只能解决防火分隔问题,不能替代其他消防设施。具体是否需要增补或改造,取决于该店面的建筑面积、使用性质、是否具备自然采光通风条件以及原建筑的整体消防系统现状。建议先核对原建筑竣工图纸的消防系统范围,再向属地住建/消防部门咨询审批路径。涉及消防设施设置与改造,必须以当地消防部门审批意见和正式施工图为准。

(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,最新政策与规范请以主管部门官方发布为准,引用前请务必核实最新版本)

关于第一个问题:高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯
可以兼用,但必须满足消防功能优先原则。根据原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3节相关要求及工程惯例,高层住宅消防电梯在满足日常载客需求的前提下,允许兼作客梯。但必须保证火灾时能迅速转为消防状态,具体要落实以下几点:
■ 电梯机房或控制柜应设置消防电源专线,并预留消防联动接口
■ 轿厢内需设置消防员专用操作开关,首层设置消防迫降按钮
■ 电梯井道底坑应设排水设施,防止火灾时积水倒灌
■ 平时运行逻辑不得干扰消防指令,且需定期做消防功能测试

关于第二个问题:超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计
核心目的是控制管道和器具的工作压力,避免超压爆管或出水无力。一般按照每个分区静水压力不超过1.0MPa的原则进行划分。常见做法有:
■ 并联分区:各分区独立设置消防泵,适合建筑高度在100米左右的常规超高层
■ 串联分区:底层泵加压至中间转输水箱,再由上层泵接力供水,适合150米以上特高层建筑
■ 减压分区:利用减压阀或减压水箱将高区压力降至允许范围,施工简便但能耗略高
具体选型需结合建筑总高度、系统用水量、水力计算结果及设备厂家参数综合确定。实际工程中建议委托有资质的设计院出具专项水力计算书,并与设备供应商提前对接接口要求。

关于第三个问题:高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求
高层建筑外墙火灾蔓延风险大,国家对此管控极严。依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及相关标准,主要有以下硬性规定:
■ 外墙保温材料燃烧性能原则上不得低于B1级,人员密集场所或特定高度要求必须采用A级不燃材料
■ 外墙装饰层应采用A级不燃材料,严禁使用易燃可燃饰面板或涂料
■ 若采用复合外墙构造,必须按规范设置防火隔离带,且层间封堵必须严密
外墙装修不仅看材料报告,更看重系统构造和节点施工。进场材料必须复验,隐蔽工程需留存影像资料。具体执行标准请对照当地消防设计审查细则。

以上分析供参考。实际项目中消防合规牵一发而动全身,尤其是既有建筑改造,务必提前与图审机构和消防验收部门沟通,避免后期整改返工。