计算公式为:A = 10 × i × V^(2/3)
式中 A为泄压面积(㎡),V为厂房的容积(m³),i为泄压比指标(㎡/m³)。
关键参数取值与计算规则如下:
■ 泄压比 i 的取值:甲类厂房 i 值范围为 0.030~0.110,乙类厂房同样为 0.030~0.110。具体取多少需要根据厂房容积 V 查规范表格确定。体积越小,i 值越大;体积越大,i 值越小。
■ 长径比限制:当厂房的长径比大于3时,不能直接用总体积套公式。必须先沿长度方向将厂房划分为若干个计算段,各段的长径比均不应大于3,再分别计算各段的泄压面积后求和。
■ 泄压设施材质要求:计算出的面积必须采用轻质屋盖、轻质墙体或易于坍塌的门窗等作为泄压设施,且严禁使用普通玻璃或重型构件。轻质屋盖每平方米重量不宜大于 0.5kN/m²。
实务操作中,很多所里直接用结构计算软件导出容积后查表得 i 值。但要注意两点:一是厂房内大型工艺设备占用内部空间时,容积 V 是否扣除设备体积在各地审图中心口径不一,建议出图前与项目所在地消防技术审查机构沟通确认;二是泄压面积分配应尽量均匀,避开人员密集操作区和精密仪器上方,必要时可结合屋面天窗与侧窗组合设置。