请教一下《厨房设备灭火装置技术规程 CECS233-2007》这个规程现在还适用吗,再网站搜索不到这个规程了,还想知道厨房自动灭火装置得维保频次还是按照半年一次的标准吗,盼回复。

相关问题讨论:
1. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 21:40:53 |河南| 显示全部楼层
关于《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233-2007 的现状

这个规程目前没有看到官方废止的公告,现阶段在实际工程的设计、施工和验收环节依然被广泛引用和使用。不过需要留意的是,近年来国家推行了全文强制性规范体系(比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 已经实施),原有的部分推荐性或协会标准中与强条冲突的内容会自动失效。CECS 233-2007 本身属于工程建设标准化协会标准,更多侧重技术细节和构造做法,只要其技术参数不与新颁布的强制性通用规范相抵触,就可以继续作为专业技术参考。在具体项目报建或图纸审查时,建议先跟当地的图审机构或消防主管部门沟通确认,他们可能会结合本地最新的实施细则给出具体要求。

关于厨房自动灭火装置的维保频次

维保频次确实还是按照每半年一次的标准执行,这点没有变。

■ 依据说明:根据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 第 6.2.1 条的规定,建筑消防设施应每半年至少进行一次全面检查和功能测试。同时,原 CECS 233:2007 规程的第 5.0.3 条也明确写了“厨房设备灭火装置应每半年进行一次维护保养”。这两者在维保周期上是一致的。
■ 实际操作建议:虽然大周期是半年,但日常的月度巡查不能少。重点要看灭火剂储瓶的压力指针是否在绿区、机械联动部件是否灵活卡阻、喷头有无被油污严重堵塞、手动紧急启动按钮的铅封是否完好等。如果发现压力不足或者联动失灵,必须立即联系厂家或维保单位处理,不能等到半年维保期才去管。

特别提示:消防设施的设计变更、改造及验收备案涉及严格的法定程序,具体手续办理请以当地住建及消防审批部门的最新规定为准,切勿擅自简化流程。