查看: 318|回复: 2

请教老师,这个是不是错别字???

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:20:00 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,这个是不是错别字???

GB55037中9.3.3 排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统应符合下列规定:正文中的“排除”,而条文说明用“排出”。那“排除”是不是错别字,为什么?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
3. 爆炸危险区域的划分如何确定?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:46:37 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:02:43 |中国| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:46
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于“排除”与“排出”的用词

这不是错别字,而是工程规范起草中的惯常用法差异。“排除”侧重系统功能目的,指将危险物质从建筑空间内移走,使环境浓度始终低于爆炸下限或职业接触限值;“排出”侧重机械动作,指风机通过风管将气体输送至室外。条文说明为便于非通风专业人员理解,在解释性段落使用了“排出”二字,两者在工程逻辑上不冲突,也不矛盾。GB 55037为全文强制性规范,条文措辞经住建部多轮专家论证,实务审查直接以正文“排除”为准即可。

对前面跟帖的补充

那位版友的回覆偏模板化,未切中技术实质。结合你提的三个延伸问题,简单梳理下实务抓手:

■ 规范表述模糊时的审查把握:审查时坚持“以强制条文为准、就严不就宽”。若正文与条文说明理解存在分歧,优先查阅专项规范(如危化品看GB 50160、防爆电气看GB 50058、粉尘防爆看AQ 4273等)。遇真拿不准的条款,走专家评审流程或提前向当地施工图审查机构/住建部门发函确认,保留书面意见,避免后期被退件或追责。

■ 危化品仓库通风与泄压要求:通风量需根据储存介质的爆炸下限、毒性及泄漏工况核算换气次数,排烟/排风风机必须采用防爆型,且与可燃/有毒气体探测器实现自动联锁启停。泄压方面主要执行GB 50016-2014(2018年版)第3.6节,甲乙类仓库必须设置泄压面积,计算方法见附录C,泄压设施宜贴近爆炸风险点布置,避开人员通道,且不得作为承重构件使用。具体参数需结合MSDS和工艺布局确定。

● 爆炸危险区域的划分:核心依据是GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》。划分步骤为:锁定释放源(法兰、阀门、装卸口、检测采样点等)→判断释放频率与持续时间→结合通风条件与地形地貌判定分区等级(气体分0/1/2区,粉尘分20/21/22区)。实际项目中强烈建议委托有资质单位编制区域划分报告,图纸上明确标注边界,电气设备选型严格按分区采购,这步一旦出错,后期改造代价极大。

温馨提示:GB 55037系列自2022年起陆续实施后,已整合取代原GB 50011、GB 50016等多部旧规范的强制性条文,引用前务必核对现行有效版本。涉及危化品存储、防爆电气及泄压构造的设计,必须由具备相应资质的设计院出具正式文件并依法报审,个人经验仅作技术交流参考。