查看: 401|回复: 1

关于空调系统穿墙70℃防火阀

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:50:21 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于空调系统穿墙70℃防火阀

通风空调系统中穿墙70℃防火阀是否需要接入火灾报警系统

相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:36:33 |北京| 显示全部楼层
关于穿墙70℃防火阀是否接入火灾报警系统

结论先行:不需要。

依据说明:70℃防火阀属于通风空调系统的机械式防火分隔部件,其核心动作原理是依靠内部的易熔合金片在管道内气流温度达到70℃时自动熔断,阀门依靠弹簧力或重力机械关闭。它本身不具备电信号反馈功能,也不参与火灾自动报警系统(FAS)的联动逻辑。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10条及条文说明,需要接入火灾报警系统并反馈动作信号的通常是280℃排烟防火阀(常开状态,火灾时通过温控装置或消防联动控制关闭,必须向消防控制器返回动作信号),以及部分电动防火阀。

实施建议:
■ 70℃防火阀在图纸上有时会画成带微动开关的形式,实际工程中多数厂家只提供“关闭”限位开关触点。这个触点一般只提供给楼宇自控系统(BA)做状态监视,或者干脆悬空不接。
■ 施工接线时千万别把70℃防火阀的端子当成280℃排烟防火阀去接报警总线,否则会导致回路短路或通讯干扰。

注意事项:
● 如果项目有特殊甲方要求或当地消防审查意见强制要求接入,只能通过无源干接点接入输入模块,但这属于非常规做法,务必在设计变更阶段书面确认。
● 以下为信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范版本,最新政策及标准条文请以主管部门官方发布为准。

关于火灾报警系统回路容量规划

结论先行:单回路地址点数上限为200点,且必须预留不少于10%的余量,实际工程通常按180~190点/回路进行负荷分配。

依据说明:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.5条明确规定,一个报警总线回路连接的火灾探测器等现场设备地址总数不应超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。这条是硬性指标,目的是防止总线负载过大导致通讯失败、误报或漏报。

参数/范围说明:
回路规划关键参数规范要求值[td]实际工程取值
单回路最大地址点数不超过200点[/tr]
最低余量比例≥10%[/tr]
常规设计取值180~190点/回路[/tr]
终端电阻匹配每回路末端并联1kΩ电阻[/tr]


实施建议:
■ 方案阶段就要结合平面图进行点位预统计,按防火分区或楼层划分独立回路,避免跨区串线。
■ 布线时注意选用两芯屏蔽线(RVSP),屏蔽层单端接地,避免强电干扰。长距离回路要考虑线径压降,超过一定长度需增设中继器或改用光纤环网架构。
■ 对于大型商业综合体或超高层建筑,建议采用多总线控制器分散负荷,不要试图用一个主机的所有回路硬扛。

注意事项:
● 回路容量不仅要看探测器数量,还要计入手动报警按钮、声光报警器、模块(输入/输出/隔离器)等所有挂网设备。每个模块默认占用1个地址点。
● 设计交底时必须向施工单位强调余量要求,后期增删点位若超负荷,整改成本极高。

关于感烟和感温探测器安装间距区别

结论先行:点型感烟探测器相邻安装间距不大于14米,点型感温探测器相邻安装间距不大于7米。两者保护面积和适用场景有明显差异。

依据说明:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013表6.3.1,点型感烟火灾探测器一只探测器的保护面积为120㎡,保护半径A≤6.7m,相邻两组探测器的水平距离不应大于14m;点型感温火灾探测器一只探测器的保护面积为60㎡,保护半径A≤5.8m,相邻两组探测器的水平距离不应大于7m。

实施建议:
■ 普通办公室、客房、走廊等适合火灾初起阶段产生大量可见烟雾的场所,优先布置感烟探测器。
■ 厨房、锅炉房、发电机房、柴油储罐区、电缆夹层等可能产生高温、油烟或粉尘,且不易产生明火烟雾的区域,应选用感温探测器或线型缆式感温。
■ 有梁的顶棚必须查规范附录D,根据梁高和梁间距对安装间距和数量进行折减,不能直接套用14m或7m。

注意事项:
● 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于1m,否则气流会吹散烟雾或热量导致误报/拒动。
● 如果采用线型光束感烟或红外对射探测器,保护宽度、安装高度和仰角另有专门规定,不属于上述点型间距范畴。

关于消防控制室设备布置空间要求

结论先行:必须严格满足操作距离、检修距离和疏散通道的净宽要求,否则无法通过消防验收,且后期维保根本无法开展。

依据说明:根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第5.1条及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013相关配套要求,消防控制室内设备布置的空间尺寸有明确下限。

参数/范围说明:
布置方向[td]最小净距要求
面盘前操作距离(单列布置)[/tr]
面盘前操作距离(双列布置)[/tr]
面盘后维修操作距离[/tr]
侧面与墙距离[/tr]
值班墙面至面盘距离[/tr]


实施建议:
■ 平面布局时优先采用单列或L型布置,减少占地面积的同时保证1.5m的操作面。双列布置必须保证中间留出2m通道。
■ 消防控制室应独立划分防火分区,隔墙耐火极限不低于2.0h,楼板不低于1.5h。门必须采用乙级防火门,并宜直通室外或安全出口。
■ 地面宜采用防静电地板或绝缘地胶,强弱电桥架分开敷设并做好屏蔽隔离。

注意事项:
● 很多精装项目和弱电分包为了省面积,会把主机贴墙放或者背后不留空隙,这是严重违规。验收时监理和消防部门会拿卷尺实测,差10cm都不行。
● 控制室内部不得穿越无关管线,若确有水管、风管必须穿过,需做严格的防水套管和防火封堵处理,严禁漏水滴落至机柜上方。

消防安全相关问题请以当地消防部门审批意见及正式施工图为准,以上技术要点供现场参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部