医院病房楼定义,以及是否需要设置避难间

一个高层整形美容医院,一层是接待大厅,二层、三层门诊,四层、六层、七层有手术室,五层是牙科,只有八层和九层是住院部,是否需要在二层级以上楼层设置避难间?

相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 21:04:21 |北京| 显示全部楼层
关于核心问题:是否必须设置避难间

结论先行:必须设置。该项目8层和9层作为住院部,已构成高层病房楼属性,根据现行全文强制性规范,二层及以上楼层必须按规范设置避难间。

具体依据与实务要点如下:
■ 规范依据:《建筑防火通用规范》GB 55038-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第5.2.5条明确规定:“高层病房楼应当在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。” 本项目虽然只在8、9层设住院部,但整体建筑定性为高层医疗建筑,8层和9层必须设置避难间。同时,4层、6层、7层若为洁净手术部,同样受该条文约束,也必须设置避难间。
■ 设置标准:每个避难间服务护理单元的数量不宜超过2个,净面积不应小于25平方米,或按每平方米不少于1.0个床位确定。至少容纳2张病床。应采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。应直接天然采光和自然通风,不能直接开窗的需设机械防烟设施。内部应配备消防专线电话、消防应急广播、消火栓和消防卷盘,并设置明显标识。
■ 避坑提醒:很多同行容易把“避难间”和“避难层”混淆。避难层是针对建筑高度大于100米的超高层建筑设置的整层隔离空间;而避难间是高层医疗建筑每层走廊端头或楼梯间附近划出的小房间。从你描述的建筑功能分布来看,这栋楼大概率在50米以内,属于二类或一类高层,不需要也不应该做避难层,只需按上述标准在各相应楼层平面布置避难间即可。

关于人员密集场所的消防疏散特殊要求

医疗建筑(含整形美容医院)因收治对象包含大量行动不便者、术后恢复期患者及老年群体,疏散难度远高于普通公建。
■ 疏散宽度系数:走道内疏散人数折算系数比普通商业严格。单面布房走道疏散宽度指标为1.30m/百人,双面布房为1.50m/百人(参考《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条表5.5.21-1)。门诊大厅、候诊区等人流密集区域需重点核算。
■ 防烟排烟:病房楼、手术室、洁净走廊必须采用防烟楼梯间,前室需设置机械加压送风系统。手术室对正压控制要求极高,需单独划分防烟分区,严禁与普通走廊串风。
■ 应急照明与指示:医疗建筑疏散走道的地面最低水平照度不应低于10.0lx,人员密集场所和避难间不应低于10.0lx,楼梯间、前室不应低于5.0lx(依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018)。指示标志间距和安装高度需针对卧床患者视线优化。
■ 疏散组织:实际运营中必须制定针对病患的专项应急预案,配置轮椅、担架、移动呼吸机等辅助疏散设备,并在日常演练中落实医护人员一对一帮扶机制。

关于超高层建筑的消防供水竖向分区设计

首先需要明确高度界定:建筑高度大于100米才叫超高层建筑。若本项目仅9层,高度通常在40~50米左右,不属于超高层,常规两区即可满足。但若按超高层理论探讨,分区逻辑如下:
■ 分区原则:依据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 第3.3节,管网静水压力不宜大于0.45MPa,卫生器具最大承受压力一般不超过0.60MPa。超高层消防供水通常分三区以上(低区、中区、高区),各区独立设置消防水泵、高位消防水箱或稳压装置。
■ 供水方式:推荐采用并联分区供水或串联分区供水。并联分区可靠性高,各区水泵分别向本区管网供水;串联分区可节省水箱占地,但中间转输水箱火灾时可能失效,需双电源保障。
■ 减压措施:当分区静压超标时,应在配水支管设减压阀或节流孔板。减压阀前后需设压力表,阀后压力波动值不宜大于额定压力的15%。严禁单纯依靠阀门节流代替分区。
■ 超高层特殊要求:100米以上建筑消防水箱容积需加大(一类高层公建不小于50立方米,或按实际需求计算),转输水箱需设独立消防水泵。管道材质宜采用热浸镀锌钢管或无缝钢管,连接方式优先沟槽或法兰,减少暗装风险。

关于超高层建筑避难层设置的具体要求

同样基于“建筑高度大于100米”的前提,避难层设置要求极为严格:
■ 设置间距:避难层(间)的布置间距不应大于50米,首层至第一个避难层的层高可适当增大,但后续避难层层高应一致且便于管理。
■ 净面积指标:避难层净面积不宜小于50平方米,且应按不少于50平方米/百人的面积指标核定可用面积。实际设计中常按防火分区面积的50%控制,且每人1.0平方米。
■ 防火分隔:避难层必须采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和乙级防火门与其他楼层完全隔开。上下层设备管井必须错开布置,防止烟火贯通。
■ 通风与机电:必须设置直接外窗自然通风,无法开窗的必须设置独立的机械加压送风系统,送风量按每小时不少于3次换气次数计算。避难层内严禁设置除消防设备外的其他用途房间,严禁敷设可燃气体管道。
■ 疏散楼梯:避难层应设置对外出口或连通楼梯间的通道,确保人员可垂直转移或等待救援。

补充说明:以上规范引用基于现行有效版本及行业通用实践。GB 55038-2022系列全文强制性规范实施后,部分原《建规》条文已整合或废止,引用前建议核对项目所在地住建部门发布的最新执行细则。本项目消防设计涉及重大安全,具体图纸与参数务必送具备资质的审图机构进行合规性审查,最终以当地消防部门审批意见为准。如有具体的楼层平面图或高度数据,可以进一步帮你核对避难间的具体定位和面积指标。