查看: 285|回复: 1

关于25s205图集的一些问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:41:38 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于25s205图集的一些问题

根据25S205《消防给水稳压设备选用与安装》图集,有几个疑问帮我咨询下你们公司技术:1.消防气压罐充气压力和对应的V0贮水容积,有什么要求,设计如果不按图集选用,自行选配时需要注意哪些内容;2.消防稳压设备的设计压力为水泵设计扬程加0.10MPa或0流量扬程加0.10MPa,对消防主泵启动有什么好处,是配电问题吗;

相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 21:36:48 |北京| 显示全部楼层
关于第一个问题:气压罐充气压力、V0容积要求及自行选配注意要点

先明确规范依据。消防气压罐的参数设定核心遵循《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3节。图集25S205提供的是标准化选型参考,实际设计若自行选配,必须把水压计算和控制逻辑放在前面。

■ 充气压力(P1)设定:不能仅看图集里的固定数值。P1应高于系统最不利点静水压力,同时要保证在主泵启动信号触发前,气压罐能持续向管网补水而不瞬间泄压。工程上通常按系统日常工作压力上浮0.02~0.05MPa初设,最终需结合控制柜的启泵/停泵压力整定值反推确定,确保P1与P2的压差能满足气体膨胀定律下的有效供水需求。

■ V0总容积计算:规范未硬性规定统一死值,而是要求有效水容积Vx满足初期火灾补水量或稳压泵最小启停频次要求(常规消火栓系统Vx不宜小于300L,喷淋系统不宜小于150L)。总容积V0需按波义耳公式换算:V0 = Vx × P2 / (P2 - P1),式中P1、P2均为绝对压力(表压+0.1MPa)。设计时若脱离项目实际P1、P2直接套图集表格,极易造成罐体过大浪费投资或过小无法满足稳压要求。

■ 自行选配实务注意事项:
● 承压等级匹配:罐体及接管法兰的公称压力必须≥稳压设备设计压力,配套止回阀、安全阀的承压规格需同步上提,否则稳压泵打出的压力会在薄弱处泄漏或引发爆裂风险。
● 材质与防腐:消防管网长期处于准工作状态,水体静止易腐蚀或滋生生物膜。强烈建议采用碳钢衬胶或不锈钢内胆结构,严禁直接使用普通碳钢裸罐。
● 安全附件配置:必须按压力容器相关标准配备安全阀(动作压力不超过设计压力1.1倍)、高精度压力表、自动补气装置(隔膜式气囊优先),并在图纸中明确注明定期检漏和补气周期。
● 电控逻辑对接:选型确定后,务必将P1、P2、Vx、补气方式等参数书面提交给二次控制柜厂家,核对启停泵压力整定范围是否超出气压罐物理极限,防止出现“压力未到下限泵已拒动”或“超压保护频繁误跳”的现场事故。

关于第二个问题:稳压设备设计压力取“水泵扬程+0.10MPa”的逻辑与主泵启动的关系

这个+0.10MPa的设定与配电无直接关系,属于典型的水力工况稳定与控制信号整定配合。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力应使系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。其核心作用体现在三个层面:

■ 抑制稳压泵频繁启停:市政管网或室内支管存在微小渗漏是常态。预留0.10MPa的上下限裕量,能让稳压泵在达到切断压力(P2)后从容停机,避免因管网温度变化、传感器零点漂移或微渗漏导致压力曲线在启停阈值附近反复震荡,大幅降低设备机械磨损和电气触点烧蚀概率。

■ 为主泵启动提供水力缓冲窗口:当管网破裂或喷头开启导致压力骤降至启泵阈值时,主泵从接收到信号到叶轮达到额定转速、建立全扬程需要一定时间(通常3~8秒)。+0.10MPa的余量确保了稳压系统在“空窗期”内能维持有效出水,避免管网压力断崖式下跌导致水流指示器误报或分区控制器失压跳闸。

■ 并非配电或电源切换范畴:该压力设定解决的是水力连续性和控制逻辑可靠性问题。配电侧关注的是主泵电机启动方式(星三角/软启动/变频器)、电缆载流量以及双电源末级切换时间(GB 50974第11.0.1条要求消防负荷供电转换时间通常不大于2s)。两者专业边界清晰,不可混为一谈。

补充说明
首帖末尾列出的电缆井道防火封堵做法、备用电源切换时间要求、应急照明照度与持续时间等内容,分别涉及《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309及强电施工验收规范,因篇幅所限本次不一一展开。若后续有具体场景参数,可单独发帖详聊。

注意:以上技术解读基于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014及相关标准图集。全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55026-2021实施后,部分原条文已作整合或加严,具体设计参数请以主管部门最新公告及施工图审查意见为准。