查看: 343|回复: 1

房间排烟问题探讨

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:51:50 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
房间排烟问题探讨

问一下,规范中说,>50㎡的房间没有可开启外窗要设排烟,这里的外窗是不是一定要直接开向室外,比如60㎡的房间只有开向内走廊的窗户,而内走廊做了机械排烟,那么这个房间内还要再做排烟吗?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 18:51:50 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于核心问题:开向内走廊的房间是否需要独立排烟

直接回答你的疑问:开向内走廊的窗户不属于规范意义上的"直接天然外窗",因此不能作为自然排烟窗使用。但该房间可以不单独设置机械排烟风机,前提是将其排烟负荷并入内走廊的机械排烟系统。

具体依据和处理路径如下:
■ 规范界定:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条及第8.2.3条,地面面积大于50㎡的地上房间应设置排烟设施。条文强调的自然排烟必须是直接面向室外空气的开口。开向走廊的窗户只能作为日常通风采光,不计入排烟有效面积。
■ 借用排烟的可行性:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.3条和第4.3.5条,当房间通过门窗与设有机械排烟的走道连通时,房间内的烟气可排入走道,由走道的机械排烟系统统一排出。此时房间本身可不设独立排烟设备。
■ 必须满足的条件:
● 该房间必须纳入内走廊的防烟分区统筹管理,其体积和排烟量需叠加计算至走廊排烟系统总风量中
● 走廊机械排烟风机及风管截面必须按叠加后的总负荷重新校核,满足GB 51251-2017规定的换气次数或单位排烟量要求
● 房间与走廊之间的隔墙或门窗应具备合理的烟气导向作用,通常房门应采用常闭防火门或平时关闭火灾时开启的电动排烟口
● 设计文件中需明确标注"房间烟气借走廊机械排烟排出",并在消防设计专篇中提供风量平衡计算书

实务中,部分地区的消防审图机构对"借用排烟"审核较严,可能要求在该房间吊顶内增设排烟口接至走廊风管,或直接按独立防烟分区出图。建议把风量计算模型提前发给图审机构和当地消防审查人员确认路径,避免后期返工。

关于自然排烟窗口有效面积计算

有效面积不等于物理洞口面积,必须考虑开启方式和构造折减。依据GB 51251-2017第4.3.2条及相关条文说明,计算要点如下:
■ 基本公式:有效排烟面积 = 窗洞净开启面积 × 开启效率系数 × 窗纱折减系数
■ 开启效率系数:侧开(平开、推拉)按1.0计;上悬窗、下悬窗按0.5~0.6计;立转窗按开启角度的投影系数折算
■ 窗纱折减:安装固定窗纱时,若网孔尺寸≤3mm,有效面积需乘以0.6~0.8的折减系数;若网孔>3mm可不予折减,但需保证火灾时不因高温熔化堵塞气流
■ 校验限值:计算出的有效面积不得小于规范表4.3.2规定的最小自然排烟窗面积(通常地上场所不低于该防烟分区建筑面积的2%)
实际出图时,建议在平面图上直接标注开启扇尺寸和铰链位置,方便施工和后期维保调试。

关于排烟系统与空调系统共用风道

规范原则上不鼓励合用,但工程现场受层高或管线综合限制时常会遇到。若确需合用,必须严格按GB 51251-2017第3.3.3条和第4.4.4条落实以下控制点:
■ 管道耐火保护:合用风管穿越防火分区、楼板、机房隔墙及变形缝处,必须按相应建筑构件的耐火极限采取防火包裹或防火封堵措施(通常要求不低于1.00h或2.00h)
■ 阀门配置与动作顺序:通风管路上设70℃或150℃防火阀,排烟支管末端设280℃排烟防火阀。火灾确认后,控制系统必须先切断所有通风防火阀,延时后再启动排烟风机及开启对应排烟口,防止烟气倒灌进空调系统
■ 风机与风速:宜选用双速或变频复合型风机。排烟工况下管内风速严禁超过20m/s,否则会产生严重噪音和振动,影响人员疏散
■ 控制联动逻辑:必须接入火灾自动报警系统,实现"通风模式→火灾报警→切断非消防通风→转换排烟"的自动联动,且系统模式转换时间不宜超过60s
■ 风量与余压校核:合用状态下,风管截面需按通风和排烟较大风量分别复核。排烟时的系统余压控制需重新设定,避免超压导致疏散门无法开启

关于地方标准与国家标准不一致

涉及工程建设标准时,处理原则非常明确:
■ 强制性底线不可破:国家全文强制性规范(如GB 55001~55038系列)及现行国标强制性条文属于全国底线,地方标准不得低于国标强制要求。若地方标准指标更严(如部分省市对自然排烟窗有效面积比例、防烟分区划分要求高于国标),通常按地方标准执行
■ 程序性差异:地方审查导则或实施细则若与国标条文存在理解偏差,原则上以国标为准,但消防验收环节往往以当地住建部门或审图机构的书面审批意见为准
■ 实操建议:遇到冲突时,不要自行取舍。应在设计说明中并列列出双方条款,主动发起技术核定单或组织专家论证会,邀请当地消防审验专家出具书面指导意见。最终落地以加盖审图章的施工图及审批批复为准

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范文本,最新政策及地方导则请以主管部门官方最新发布为准。

消防排烟设计直接关系到人员生命安全和财产保护,具体方案务必经具备资质的设计院出具正式图纸,并报当地消防审验部门审查通过后方可施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部