疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:10:58 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)

《 建筑防火通用规范(GB55037-2022)》7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体。。。疏散走道上有凸出柱子、楼梯踏步是否可以(扣除上述影响后,疏散净宽仍符合设计要求)如下图是否合格要求

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于疏散走道凸出构件与净宽计算

直接回答你的核心疑问:疏散走道上设置凸出柱子或楼梯踏步是允许的,前提是必须同时满足两项硬性条件。

一是“净宽”必须达标。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条,疏散走道的净宽度应按实际可供通行的最小截面计算。凸出的结构柱、装饰构件或楼梯局部挑台属于固定建筑构造,测量走道净宽时应将其扣除,扣除后的剩余宽度不得低于规范规定的最小值(如多层商业建筑双面布房走道净宽一般不应小于1.5m)。

二是“不应影响人员疏散”的理解。该条款中的“物体”主要指日常使用中可能堆放杂物的可移动物件、临时围挡或易倾倒设施,并非排除固定的建筑主体结构。但实务审查中,凸出构件若位于走道转角、贴脸处或台阶边缘,容易造成人流急转弯时的挤压或绊倒风险,审查时会重点复核该部位是否形成了有效通行死角。建议将凸出部位做切角或圆角处理,并在装修阶段保证地面材质连续平整,不留高低差。

结论:只要扣除凸出物后的剩余净宽严格按规范下限控制,且凸出构件不产生绊脚、挡流或视觉盲区,图纸与现场均能过审。

关于商业建筑疏散人数计算

商业建筑的疏散人数取值不能拍脑袋定,必须按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.21-2的楼层折算系数执行。不同楼层位置、不同业态的密度差异很大,以下是常用折算对照:

楼层位置地上部分疏散人数折算系数(人/㎡)地下部分疏散人数折算系数(人/㎡)
首层0.65~0.75—
二至四层0.43~0.60—
地下与地面出入口地面高差大于10m或超过3层—0.75


实务操作要点:
■ 商业建筑面积通常按“使用面积×折算系数”计算,注意区分营业厅、餐饮区、娱乐放映区等不同功能区的系数取值
■ 地下商业若分为两层及以上,且层高超过10m,必须按更严格的0.75系数取值
■ 大型综合体项目建议按“峰值客流量+员工配置”双控校核,尤其是节假日高峰期的动态疏散模拟数据可作为辅助论证依据

具体参数请以《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)原文及当地消防审验细则为准。

关于疏散楼梯间常见布局错误

结合过往项目审图经验,平面布局中最容易踩坑的几点如下:

■ 前室尺寸不合规——防烟楼梯间前室短边净宽不得小于1.2m,合用前室短边不得小于1.5m,很多项目在管井偏移或电梯厅压缩时直接卡死这条红线
■ 疏散门开启方向错误——疏散楼梯间的门应向疏散方向开启,但严禁跨越走道中轴或遮挡相邻房间入口,否则会被认定为“疏散路径中断”
■ 剪刀楼梯未按防烟楼梯间双重保护——剪刀楼梯必须各自独立设置前室或采用合用前室并满足加压送风要求,部分方案把两部楼梯挤在一个小前室里,通风与逃生效率均不达标
■ 踏步尺寸失控——公共建筑楼梯踏步高度通常不宜大于175mm,宽度不宜小于260mm,且同一梯段各踏步高宽必须一致,错步踏步在紧急踩踏时极易引发摔倒
■ 管道井开门直对楼梯——强弱电井、水井等竖向管井的门必须采用乙级防火门并错位布置,严禁直接开向楼梯休息平台或梯段

关于地方标准与国家标准的适用优先级

这是工程一线经常纠结的问题,处理原则非常明确:

■ 全文强制性规范具有最高效力。自2021年起陆续实施的GB 55001~GB 55038系列全文强制性规范,所有条文均为强制,地方标准不得以任何形式降低或豁免其要求
■ 地方标准可严于国标,但不可宽于国标。依据《中华人民共和国标准化法》及住建部工程管理惯例,当地方消防、节能、抗震等地标(DB)技术指标高于国家标准时,项目报批与审验优先执行地方标准;地方标准未作规定的,回退至国家标准执行
■ 审查口径以属地住建/消防审验机构解释为准。各地在实际施工图审查中存在尺度差异,例如某些省份对商业走道净宽会额外要求增加0.1m余量,这类“地方加严”条款在报建时必须作为主控项落实

消防安全设计最终以当地住建部门/消防审验机构审批意见为准。设计阶段建议提前对接属地审图中心,确认是否有地方补充规定或技术指南。