疏散通道首层楼梯平台下方区域是否属于安全疏散通道
疏散通道首层楼梯平台下方区域是否属于安全疏散通道
老师您好,疏散楼梯首层楼梯平台下方可以设置隔间吗,直观上不影响疏散通道宽度,是否可以增设隔间。
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
自喷灭火系统设计规范
自喷灭火系统设计规范
请问各位老师,工业厂房和仓库,哪些条款涉及自喷灭火系统,具体设置要求是什么,对很厂房面积有什么要求,厂房二次装修后,室内和夹层是否都设置自喷,什么情况可以不设置,这消防栓设计有什么互通
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响 ...
GB50160规范部分条文与纸版规范不一致
GB50160规范部分条文与纸版规范不一致
本网站规范GB50160,4.1.12条,注释3. 工厂消防站与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相邻设施的防火间距,可减少25%(火炬除外),纸版规范GB50160,4.1.12条:注释3 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相 ...
制砖车间定性
制砖车间定性
制砖车间防火规范中明确了属于戊类车间,到车间中的 烧砖车间属于丁类么?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
排烟设计风量问题
排烟设计风量问题
请问每个防烟分区的排烟量都要按照1.2倍来计算吗?比如我有2个层高3米防烟分区都只有不到250㎡,是按照15000还是18000来计算他们的排烟量?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
防火分区划分办法
防火分区划分办法
复杂功能建筑中,办公,商业,酒店等能否划为一个防火分区
相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
...
明火散发火花厂房的通风机房防火分隔
明火散发火花厂房的通风机房防火分隔
根据建规6.2.7设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。但是建规3.2.3又规定使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,实际应用中,建筑面积大于1000平的2层明火散发火花的 ...
风管下喷的支架
风管下喷的支架
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017第5.1.15项第4条配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m,第5.2.9项当梁、通风管道,排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的碰头应安装在其腹面以下部位,这是不是说明风管增设下喷处需要独立吊架
相关问题讨论:
...
消防取水口
消防取水口
旧图纸未设计消防取水口,目前项目已按旧图施工完成,准备验收。现在要求补充安装,该如何补充安装才能不影响消防验收?
相关问题讨论:
1. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
...
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。
公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。
这里一个防火分区的每个楼层是什么意思,是有的防火分区会包含多个楼层吗
相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具 ...
二级资质的消防技术服务机构能从事维修灭火器吗?
二级资质的消防技术服务机构能从事维修灭火器吗?
二级资质的消防技术服务机构,能从事维修灭火器吗?
相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
...
甲类中间库能够放在多层丁类厂房的2层?
甲类中间库能够放在多层丁类厂房的2层?
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中关于中间仓库设置的要求:3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位 ...
大型商业综合体楼梯间首层疏散问题
大型商业综合体楼梯间首层疏散问题
1、大型商业综合体,楼梯间在首层无法直通室外,来自地上不同防火防火分区的楼梯间在首层是否可以通过避难走道疏散至室外?是否可以做袋形避难走道?如果可以,袋形走道长度限制是多少?由于避难走道长度限制,直通室外的门是否可以内推做内凹式走道通至室外?这个内凹的走道是否有长度 ...
超高层小区天面门可以锁闭吗,可采取什么方式兼顾安全与消防条例。
超高层小区天面门可以锁闭吗,可采取什么方式兼顾安全与消防条例。
超高层小区天面门可以锁闭吗,
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
...
二氧化碳系统的压力值
二氧化碳系统的压力值
无论是低压还是高压都有各种压力值,现在我只是勉强去记住这些压力值,而不理解,能不能具体的讲一讲各种压力值啊,最好能做一期视频。
相关问题讨论:
1. 关于二氧化碳系统的压力值,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 二氧化碳系统的压力值在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有 ...
带虹吸管的二氧化碳钢瓶规范要求
带虹吸管的二氧化碳钢瓶规范要求
烦请大神们给解释一下带虹吸管的二氧化碳钢瓶规范要求
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
地下车库增加充电桩的消防问题
地下车库增加充电桩的消防问题
公共建筑,地下车库独立的防火分区增加充电桩需要采用什么灭火设施?除了灭火器按严重危险级配置,还需要增加什么消防设施?如细水雾?哪里有相关规范?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 高层建筑中灭火器保护距 ...
关于维保报告的填写
关于维保报告的填写
假如甲方单位因为工作和生产需要,不能做联动测试,那维保工作缺项,如何填写维保报告
相关问题讨论:
1. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
3. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
...
210平米甲类仓库是否设置自动喷淋
210平米甲类仓库是否设置自动喷淋
请教一个问题,我有个甲类仓库,带喷淋,占地1100平方米,面积也是1100平方米,分为了三个防火分区,其中两个是440平方米的防火分区,带喷淋的话就是按照500平方米来卡,剩下220平方米的防火分区的喷淋能不能取消?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷头 ...
湿式系统中喷淋泵的启动方式及相关规范依据?
湿式系统中喷淋泵的启动方式及相关规范依据?
1,湿式报警阀压力开关连锁启动泵组,是要求水本人有个项目做改造,涉及到线路这块的敷设要求,请问各位,1,湿式报警阀压力开关连锁启动泵组,是要求水泵控制柜打在自动位才能实现?水泵控制柜打手动了可以启动吗?2,湿式报警阀压力开关联动启动泵组,是要求联动控制器打自 ...