关于新风机与排烟机能否共用机房
结论先行:原则上不建议共用。如果受场地限制必须放在同一机房内,必须进行严格的防火分隔和系统独立设计。
新风机负责平时通风换气,排烟机负责火灾时排除高温烟气,两者运行工况、控制逻辑、风管走向完全不同。如果混在一起,一旦发生火灾,排烟系统启动的同时新风机如果不及时停机并关闭新风进口阀,会形成负压把烟气抽进室内;反之,新风机在排烟模式下继续运行也会严重干扰排烟效果。此外,两者的振动源和噪声标准也不同。
如果现场确实没地方,可以共用机房,但必须满足以下条件:
■ 机房内部需用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门完全隔开,形成两个独立的小间
■ 两套系统的风管各自独立穿越隔墙,穿墙处必须采用不燃材料严密填实封堵
■ 控制系统必须联动:火灾确认后,排烟系统启动的同时,新风机组必须强制停机,且新风入口防火阀自动关闭
■ 建议在设计阶段就和消防审图单位提前沟通,各地执行尺度可能存在差异
关于排烟量计算是按面积还是换气次数
不能简单理解为“按面积或换气次数取大值”。日常民用建筑中,排烟量的确定是“按场所类型查固定指标”。
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,除中庭外,当一个防烟分区面积不大于500㎡时,其排烟量应按每平方米不小于120m³/h计算。也就是直接拿防烟分区建筑面积乘以120即可。这里并没有引入“换气次数”的概念,也不需要跟换气次数比大小。如果是净高大于6m的中庭、大厅等特殊空间,才需要按热释放率或体积进行专项计算。实际工作中普通房间直接按面积指标算就行。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准
关于排烟系统与空调系统能否共用风道
规范的态度非常明确:严禁共用。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.1条明确指出“排烟系统的设置不宜与空调系统合用”。在实际工程审查中,这条基本被当作红线执行。因为空调风道往往贯穿整个楼层,火灾时烟气会通过空调回风或送风管道蔓延到非着火区,造成灾难性的烟气扩散。
如果某些特殊工业厂房或半地下室设备房确实空间受限,必须共用风道,则必须同时满足以下严苛条件:
■ 风管内必须设置可靠的电动防火阀,平时常开,火灾时按逻辑动作
■ 必须具备快速切换功能,能在火灾确认后迅速关闭空调支路,全量转为排烟模式
■ 共用风管的风速和断面尺寸必须按排烟工况校核,满足排烟风速要求(金属风管不大于20m/s,非金属不大于15m/s)
但在民用建筑中,强烈建议分开设置,不要为了省一点机房面积去碰消防审图的钉子。
关于自然排烟窗口有效面积的计算
有效面积不是窗户的物理洞口面积,而是要乘以一个“有效开启系数”。
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,自然排烟窗(口)的有效开启面积应按公式计算:Ae = Aw × K。其中Aw为窗洞口面积,K为有效开启系数。
常见开窗形式的K值参考如下:
| 开窗形式 | 有效开启系数(K) | 备注 | | 平推窗 | 0.6 ~ 0.7 | 开启方向与风向垂直时系数较高 | | 上悬窗 | 0.5 ~ 0.6 | 开启角度越大,系数越高 | | 下悬窗 | 0.3 ~ 0.5 | 实际工程中较少采用 | | 立转窗 | 0.6 ~ 0.8 | 需考虑风压影响 |
另外,有效面积还必须满足该场所的最小排烟面积要求。例如:
■ 走道、房间的自然排烟窗有效面积不应小于该房间建筑面积的2%
■ 长度不超过20m的内走道,自然排烟窗有效面积不应小于2㎡
■ 净空高度大于12m的中庭,不应小于中庭地面面积的5%
计算时记得把K值带进去,很多项目图纸上只标了洞口尺寸,没乘系数,导致后期验收或风量测试不合格,整改起来非常被动。
特别提醒:防排烟系统设计直接关系到人员生命安全和消防审批,所有技术参数及构造做法最终以当地消防部门审批意见及具备相应资质的设计院出具的正式施工图为准。 |
|