吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?

吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 11:01:31 |湖南| 显示全部楼层
关于吊装防烟排烟风机是否需要设置减震器

结论:建议设置减震器

个人在项目上遇到过类似问题,虽然规范没有明确条文强制规定所有吊装防烟排烟风机必须设置减震器,但从工程实践和安全角度出发,强烈建议设置。原因如下:

■ 规范依据:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.7.5条,对排烟管道支吊架有间距要求,但未直接提及减震器。然而,该标准第4.5.7条强调“排烟系统应能在280℃下连续工作30min”,这意味着风机在火灾高温环境下仍需可靠运行,振动控制对设备寿命至关重要。

■ 工程原理:吊装风机运行时会产生振动,通过支架传递到建筑结构,长期可能导致连接件松动、噪音增大,甚至影响吊顶安全。特别是防烟排烟风机在火灾时启动,负荷较大,振动更明显。参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第8.5.2条:“通风机等设备宜采取减振降噪措施”,这是推荐性条文,但行业惯例都会执行。

■ 实施建议:在吊装支架上安装弹簧减震器或橡胶减震垫,选型时需考虑风机重量、转速和振动频率。建议由暖通设计师提供载荷数据,再由结构校核支架强度。

注意:如果风机位于机房内或有独立基础,减震措施可简化;但吊装在吊顶或钢结构上的,必须重视。具体设计请咨询注册设备工程师,以正式施工图为准。




关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值

这个需要根据场所类型和规范要求综合确定。

■ 规范依据:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,排烟量计算分为多种方法:对于公共建筑,通常按面积法(单位面积排烟量);对于仓库、车库等,可能按换气次数法。规范表4.6.3给出了最小排烟量限值,设计时必须取各方法计算结果中的最大值,且不小于表列数值。

■ 参数说明:
● 面积法:适用于大多数房间,排烟量 q = P × A(P为排烟量指标,A为防烟分区面积)。P值根据建筑类型查规范。
● 换气次数法:适用于高大空间或特殊场所,排烟量 Q = n × V(n为换气次数,V为体积)。n值需参考相关行业标准。
● 最终取值:计算后比较各方法结果,取最大者作为设计排烟量,并确保不低于规范表4.6.3的最小值。

■ 实施建议:设计软件(如天正、鸿业)通常内置计算模块,可直接输入参数自动出结果。人工计算时务必核对场所分类,错误分类会导致计算偏差。

■ 注意事项:有些项目为节省成本,会故意选小值,但这违反强制性条文。具体条文请以最新发布的规范原文为准。




关于排烟系统与空调系统共用风道时的注意事项

原则上不建议共用,但若因建筑条件限制必须共用,需注意以下关键点:

■ 规范依据:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.11条,排除有爆炸危险物质的风管应分开布置;《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.1条也指出“排烟系统应与防烟系统分开设置”。共用风道虽非绝对禁止,但需严格管控。

■ 技术要点:
● 防火分隔:在共用风道的适当位置设置280℃防火阀,确保火灾时能迅速切断空调气流,防止烟气倒灌。防火阀应靠近穿越防火分区处设置。
● 气流组织:排烟系统为负压运行,空调系统为正压,共用时需平衡压力,避免互相干扰。建议在接口处设止回阀或电动阀。
● 控制逻辑:火灾报警系统中,排烟风机启动信号应联动关闭空调风机及相关阀门。控制线路需独立敷设,确保可靠性。
● 材质要求:共用风道应采用不燃材料,内壁光滑减少阻力,且便于清洁维护。

■ 实施建议:设计阶段需进行详细的 CFD 模拟或水力计算,验证共用可行性。施工时严格按图安装阀门和控制箱,验收前做联动测试。

■ 注意事项:很多项目为了省空间而共用,但后期调试困难,甚至被消防部门否决。除非万不得已,否则尽量分开设置。具体方案需经消防审查认可。




关于防烟分区长度超过规范限值时的处理方法

防烟分区长度超标会影响排烟效果,需采取补偿措施。

■ 规范依据:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区不宜跨越防火分区,且未直接规定最大长度。但第4.6.2条指出“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应大于30m”,这间接限制了分区尺寸。

■ 处理方式:
● 增加排烟口:在超长区域增设排烟口,缩短单个排烟口的覆盖距离,确保最远点不超过30m。
● 划分虚拟分区:利用挡烟垂壁或固定隔断,将长空间划分为多个独立防烟分区,每个分区单独计算排烟量。
● 提高排烟风量:若无法物理分割,可适当增加排烟机容量或风速,但需重新校核系统阻力,避免超压。
● 专项设计:对于复杂场景,建议委托专业团队进行性能化防火设计,提交消防部门审批。

■ 实施建议:设计初期就应考虑分区合理性,避免后期整改。施工中挡烟垂壁的缝隙必须密封,否则漏烟会导致失效。

■ 注意事项:有些地方标准有更严要求,比如某些城市规定防烟分区长度不超过60m。务必查阅当地消防规定。此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行,具体以最新官方文件为准。




总结:以上回答基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及相关规范,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。实际项目中,任何改动都需经过正规设计流程和消防审批。