雨淋系统流量计算
雨淋系统流量计算
我公司一个8㎡房间(严重危险二级)需要安装一套雨淋系统,请问该雨淋系统的流量应当是:8×16=128升/分钟,还是260×16=4160升/分钟?注:16是喷水强度16升/每分㎡,260㎡是雨淋系统作用面积
相关问题讨论:
1. 关于雨淋系统流量计算,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 雨淋系统流量计算在施 ...
旅馆装修规范
旅馆装修规范
旅馆装修标准是什么。请问消防资源网怎么用啊?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
两个小型幼儿园在同一建筑,需不需要安装自动喷水灭火系统
两个小型幼儿园在同一建筑,需不需要安装自动喷水灭火系统
两个小型幼儿园,各四个班,分别位于同一建筑的一层、二层,达不达到安装自喷灭火系统的条件。同一幼儿园,八个班,平均分到两个建筑里,还需不需要安装自喷灭火系统。
相关问题讨论:
1. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
2. 喷淋泵启动后管网压力波 ...
火灾报警控制器信息显示
火灾报警控制器信息显示
火灾报警控制器手动状态,风机和水泵控制手动状态,如果现场启动水泵和风机,反馈信息会不会在火灾报警控制器上显示
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
消防泵吸水管路气囊问题
消防泵吸水管路气囊问题
消防泵吸水管路下游管路管顶低于上游管路,会形成气囊。如果在吸水母管上加装几个自动排气阀,能不能行?请专家指教。
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
疏散指示灯设置
疏散指示灯设置
某一类高层公共建筑,1层为超市,某设计单位进行消防改造设计时设计了地面疏散指示灯,请问规范要求必须强制设置吗?规范哪一条有此项规定?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
烟感探测区域
烟感探测区域
一个烟感的探测范围是多少平啊/谢谢!
相关问题讨论:
1. 关于烟感探测区域,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 烟感探测区域在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似烟感探测区域的工程案例可以分享?
...
仓库灯距规定是什么
仓库灯距规定是什么
根据公安部6号令第39条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。而在《仓储场所消防安全管理通则》( XF1131-2014 )里第6.8条规定,物品与照明灯之间的距离不小于0.5 m;那到底是以哪个标准为准?照明灯具下是否可放置物品?
相 ...
防火间距—雨棚
防火间距—雨棚
厂房或仓库间利用雨棚相连是否属于占用防火间距?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
厂房内设置办公室、休息室的安全疏散设计
厂房内设置办公室、休息室的安全疏散设计
厂房内设置办公室休息室时此部分的安全疏散的出口及安全疏散距离是按照民用建筑还是工业建筑防火的设计要求?
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
商住楼:住宅凹槽外墙有结构梁拉结,裙房进深问题
商住楼:住宅凹槽外墙有结构梁拉结,裙房进深问题
商住楼,住宅凹槽有结构梁拉结,裙房进深是从住宅凹槽最里面计算距离还是从从结构梁算,图中的A或B
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
...
雨淋系统是否应安装试水阀
雨淋系统是否应安装试水阀
我公司最近新安装了一套雨淋系统,我要求施工方在雨淋阀出口端的主管上安装一个试水阀,在系统端主管上再安装一个控制阀,然而施工方却说系统端主管上不能安装阀门。请问雨林系统能安装试水阀吗?不是指的末端试水。如果不安装这个试水阀,今后我们检测的时候是很每次都会向室内喷水
相关问题讨 ...
地下停车场疏散指示灯高度
地下停车场疏散指示灯高度
地下停车场疏散指示灯高度在多少合适,距离地面1.5米高符合要求不
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
...
消防广播功放
消防广播功放
请问大家!有252只消防广播,安装多大功率的功放?
相关问题讨论:
1. 关于消防广播功放,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防广播功放在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防广播功放的工程案例可以分享?
...
消火栓多少米严谨遮挡
消火栓多少米严谨遮挡
有没有规范明确规定消火栓多少米范围内禁止摆放杂物
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
厨房内部加工间 需不需要防火门?洗碗间到存碗间再到厨房需不需要防火门?
厨房内部加工间 需不需要防火门?洗碗间到存碗间再到厨房需不需要防火门?
厨房内部加工间 需不需要防火门?洗碗间到存碗间再到厨房需不需要防火门?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
...
关于“取消公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查”的事宜
关于“取消公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查”的事宜
GBT 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 2021年12月1日执行7.1 通用要求 ___________7.1.1 公众聚集场所投入使用、营业前,应依法向消防救援机构申请消防安全检查,并经消防救援机构许可同意。人员密集场所改建、扩建、装修或改变用途的,应依法报经 ...
送风管设计规范
送风管设计规范
正压送风管道,最小宽度不应小于多少?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
乙类仓库可以使用湿式报警系统吗
乙类仓库可以使用湿式报警系统吗
乙类仓库能用湿式系统吗?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门,那消防水泵房直通室外的门可以是普通门吗?
消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门,那消防水泵房直通室外的门可以是普通门吗?
消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门,那消防水泵房直通室外的门可以是普通门吗?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
...