查看: 21|回复: 0

湿式报警阀组上下腔压力

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 00:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿式报警阀组上下腔压力

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50216-2017-9维护管理表9.0.6湿式报警阀主阀锈蚀状况,各个部件连接处无泄漏现象。主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(<0.01Mpa). 提问湿式报警阀组上下腔压力是否<0.01Mpa为符合要求?个人认为该规范是错误的,湿式报警阀组上下腔压力应不小于0.01Mpa,湿式报警阀组才能保持正常工作状态。谢谢!

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?