请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降

车库通道上的防火卷帘(也是防火分区线)的联动控制逻辑对于电气专业来说,查规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.6.3条及条文解释 得知车库通道也应按照疏散通道来设置,也就是它的控制逻辑两步降(即烟感降至1.8m,温感降到底)。但部分建筑专业理解作为防火分区边界线,其作用就是直接(延时后)降到底起到防火分隔作用;多个第三方消防单位验收时对此一步延时落地也未提出异议。为此很矛盾,请问车库车道上的防火卷帘是一步降还是两步降希望得到解惑,谢谢大家。

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?