  • 关于防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问
    关于防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问 看到一个前室不设置防烟设施的特例,但是没找到依据,下面这条有规范出处吗?烦请大佬指导指导除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。 【特例1】同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施: ①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业 ...
    033 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 非疏散通道的防火卷帘要不要专用火灾探测器?
    非疏散通道的防火卷帘要不要专用火灾探测器? 如题 相关问题讨论: 1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 2. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
    035 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 防火分区防火墙可以用防火玻璃吗
    防火分区防火墙可以用防火玻璃吗 防火墙可以用防火玻璃吗, 相关问题讨论: 1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域? 2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件? 3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
    032 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防主机联网问题
    消防主机联网问题 回路编号为联网板所在回路号,这句话如何理解啊? 相关问题讨论: 1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? 2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误? 3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
    032 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 一类高层建筑高位水箱必须设稳压装置吗?
    一类高层建筑高位水箱必须设稳压装置吗? 一类高层建筑高位消防水箱最低水位与最不利点室内消火栓、自喷系统高差满足不了静压要求,水箱间必须设置稳压泵吗?如果系统是临时高压系统,管网压力能满足最不利点消防用水,高位消防水箱可以不设稳压泵吗?(我个人认为必须设,因为临时高压系统管网压力不能时时保证最不利点火 ...
    042 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 气体灭火设置场所
    气体灭火设置场所 各位,哪些场所需要设置气体灭火,有没有相关规范条文 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    030 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问室外二手车市场是否属于公众聚集场所?
    请问室外二手车市场是否属于公众聚集场所? 请问室外二手车市场是否属于公众聚集场所?是否需要申请开业前安全检查? 相关问题讨论: 1. 关于请问室外二手车市场是否属于公众,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 请问室外二手车市场是否属于公众在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似请问 ...
    033 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 涂料生产车间是否需要设置喷淋?
    涂料生产车间是否需要设置喷淋? 2万多平的丁 戊类厂房内设置800平的涂料生产车间(涂料生产车间墙均为防火墙),涂料生产车间是否需要设置喷淋? 相关问题讨论: 1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统? 2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? 3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求? ...
    035 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防水泵出水干管安装电接点压力表的问题
    消防水泵出水干管安装电接点压力表的问题 请教一下,消防水泵不得自动停泵,那消防水泵出水干管上安装了电接点压力表,那不是到达上限压力后,自动停泵了么? 相关问题讨论: 1. 关于消防水泵出水干管安装电接点压力,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 消防水泵出水干管安装电接点压力在施工和验收环节中需要注意哪些 ...
    042 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • IG541有管网气体灭火系统穿过变形缝时柔性套管承压能力选择多少兆帕的?还有市场上柔性管段最大压力是多大?
    IG541有管网气体灭火系统穿过变形缝时柔性套管承压能力选择多少兆帕的?还有市场上柔性管段最大压力是多大? IG541有管网气体灭火系统穿过变形缝时柔性套管承压能力选择多少兆帕的?还有市场上柔性管段最大压力是多大? 相关问题讨论: 1. 关于IG541有管网气体灭火系统穿,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. IG541有管 ...
    037 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问多层公共建筑,地上一层有部份车库停车40辆,部分冷库和服务用房,一层建筑面积不超2000平米,请问一层能不能是一个防火分区
    请问多层公共建筑,地上一层有部份车库停车40辆,部分冷库和服务用房,一层建筑面积不超2000平米,请问一层能不能是一个防火分区 一层平面图Model.pdf 相关问题讨论: 1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求? 2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接? 3. 地下车库防火分区的面积限值是多少? ...
    037 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地下车库,室内覆盖系统机房,固定通信机房,宏蜂窝基站机房,π接室,强弱电间等电气设备间超50平米,给排水不做气灭,是否需要做排烟?
    地下车库,室内覆盖系统机房,固定通信机房,宏蜂窝基站机房,π接室,强弱电间等电气设备间超50平米,给排水不做气灭,是否需要做排烟? 地下车库,室内覆盖系统机房,固定通信机房,宏蜂窝基站机房,π接室,强弱电间等电气设备间超50平米且无外窗,给排水不做气灭,是否需要做排烟? 相关问题讨论: 1. 排烟系统与空调 ...
    028 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防车通道旁可以设置泊位吗?
    消防车通道旁可以设置泊位吗? 根据:消防车通道上不得设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,消防车道与建筑之间不得设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物的规定有一条通道上计划画消防车通道标识,且通道为6m宽,高度满足要求,根据以上规定,我能在通道上设置4m宽的消防车通道满足4*4m ...
    035 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 室外消火栓泵必须要能多线远程启动吗?
    室外消火栓泵必须要能多线远程启动吗? 室外消火栓泵必须要能多线远程启动吗? 相关问题讨论: 1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? 2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? ...
    033 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 改造项目,利旧的管井防火门的外侧,再加一道防火板装饰门,符合要求吗?
    改造项目,利旧的管井防火门的外侧,再加一道防火板装饰门,符合要求吗? 改造项目,利旧的管井防火门的外侧,再加一道防火板装饰门,符合要求吗? 相关问题讨论: 1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求? 2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题? 3. 防火玻璃能否替代防火墙使用? ...
    035 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 《消防设施通用规范》2.0.10条
    《消防设施通用规范》2.0.10条 2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。对后面一句有很大疑问。1、手动操作按钮等装置有很多,排烟窗、活动挡烟垂壁、排烟阀、事故排风等等,而且都要求附 ...
    041 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?
    配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗? 配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗? 相关问题讨论: 1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? 3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标 ...
    034 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 改造项目,利旧的防火门上贴膜可行吗?是否可以通过消防验收?
    改造项目,利旧的防火门上贴膜可行吗?是否可以通过消防验收? 改造项目,利旧的防火门上贴膜可行吗?是否可以通过消防验收? 相关问题讨论: 1. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续? 2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求? 3. 防火玻璃能否替代防火墙使用? ...
    033 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 厂区选择集中火灾报警系统,分别控制可以吗
    厂区选择集中火灾报警系统,分别控制可以吗 火灾自动报警系统如何选择,厂区内可以选择集中火灾报警系统吗? 相关问题讨论: 1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? 2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? 3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误? ...
    030 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于货架内设置喷头的一些疑惑,望大佬帮扶一下!
    关于货架内设置喷头的一些疑惑,望大佬帮扶一下! GB50084 自动喷水灭火系统设计规范中的 5.0.8 是否和前几张表格下方注解的>7.5 米应设置货架内喷头冲突呢?这个问题困扰我个人很久了,一方面规定超过 7.5 要设置货架内喷头,一方面又说超过表 5.0.5 才要设置,我肯定是进入了误区,望大佬解惑!抱爪! 相关问题讨论: 1 ...
    040 规范图集 发表于 2026-5-22 规范