楼主 |
发表于 2026-6-1 10:30:26
|
显示全部楼层
关于水平防火分隔的实际执行
先说结论:隔墙砌至幕墙时,必须在交接处做水平方向的防火封堵和横向防火隔离带,不能只堵竖向缝隙就完事。
依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.6条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。同时,幕墙应在每层楼板外沿及需要水平分隔的部位设置防火挑檐或横向防火带。
实际工程中,做法一般是:在室内隔墙顶部与幕墙立柱或横梁交接的位置,幕墙外侧对应区域安装横向金属挡火板(常用镀锌钢板或铝板),内部填充A级不燃保温材料(如岩棉),厚度满足耐火极限要求(通常不低于1.00h)。防火封堵范围需向隔墙两侧各延伸不小于1.0m(具体以项目消防审查意见为准),防止火焰和高温烟气沿幕墙空腔或窗间墙水平蔓延。
关于特殊部位(避难间、设备房等)能否直接套用防火墙条款
可以参照,但要注意等级匹配。避难间、消防控制室、变配电设备等确实需要更高防火等级,其隔墙通常按防火墙或耐火极限不低于3.00h的防火隔墙设计。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.3条及相关条文说明,防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上,并应高出屋面0.5m;当贴邻外墙时,应采取同等防火构造措施。
对于这类特殊房间,幕墙侧的处理原则是内墙多高,幕墙侧就多严。如果内墙是防火墙,幕墙对应区域也必须做成等效防火墙构造(通常要求非燃烧体结构,耐火极限不低于3.00h)。不能简单照搬普通房间的1.00h防火封堵做法。实践中常在设备房或避难间对应的幕墙立面内侧增设防火板衬垫,外侧配合横向防火带,整体形成封闭防火单元。
详细规范条文参考与实操建议
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,最新政策请以主管部门官方发布为准,具体条文请以最新发布的规范原文为准:
■ 核心规范:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第4.3.6条(幕墙防火封堵)、第4.3.5条(幕墙材料燃烧性能)
■ 配套图集与地方导则:国标图集和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中涉及幕墙缝隙封堵的节点做法可参考;各地消防局通常会发布幕墙防火技术导则或地方审查要点,落地时必须优先执行地方文件。地方标准往往比国标更细,比如对挡火板锚固间距、防火密封胶位移能力都有量化指标。
■ 常见误区:把幕墙当作装饰面忽略防火连续性;只在隔墙顶端打胶封堵,未做横向延伸;使用B级保温材料替代A级岩棉导致验收不过关;幕墙开启扇与固定玻璃交接处未做防火锁闭装置。
■ 审查应对:报图阶段建议在幕墙深化图纸中单独出幕墙防火封堵大样,明确挡火板材质厚度、岩棉容重、防火密封胶型号、与主体结构的连接方式。施工时留存隐蔽工程影像资料,消防验收前最好请第三方做防火封堵现场拉拔和耐火测试。
消防安全问题涉及人员生命财产,具体设计方案和封堵节点必须以当地住建或消防部门审批意见为准,必要时需组织专家论证。 |
|