收藏本版 |订阅

规范 今日: 1 |主题: 10155|排名: 3 

版主: 规范图集
  • 高温生产工艺的丁类厂房设不设排烟
    高温生产工艺的丁类厂房设不设排烟 您好,看到您的提问,“高温生产工艺的丁类厂房设不设排烟”,想问一下,小于5000平米的高温生产工艺的丁类生产场所,最后您是怎么处理的,做排烟了么? 相关问题讨论: 1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? 2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 3. 自然排烟窗口的 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 一种疏散方案 不能使用双向标志灯吗?
    一种疏散方案 不能使用双向标志灯吗? 一种疏散方案 不能使用双向标志灯吗? 相关问题讨论: 1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 固定式泡沫灭火系统的设计依据
    固定式泡沫灭火系统的设计依据 各位好,举个例子乙二醇工艺装置内的固定顶储罐5000立没有设计固定式泡沫灭火系统,而储罐区的乙二醇固定顶储罐5000立,设计的是固定式泡沫灭火系统。为何有这个区别,请指教依据建规中8.3.10规定得:乙二醇固定顶5000立需要设置固定式依据石油规中8.7.2 得:乙二醇固定顶5000立不需要设置固 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 喷头的保护面积和作用面积
    喷头的保护面积和作用面积 洒水喷头的作用面积和最大保护面积有什么不同? 相关问题讨论: 1. 关于喷头的保护面积和作用面积,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 喷头的保护面积和作用面积在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似喷头的保护面积和作用面积的工程案例可以分享? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地下消防管线漏水可以在外面直接改为明线吗
    地下消防管线漏水可以在外面直接改为明线吗 地下消防管线漏水可以在外面直接改为明线吗 相关问题讨论: 1. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用? 3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地下室分多个防火分区时,考虑空间利用率,消防补风是否可以多个防火分区共用一台消防补风风机?
    地下室分多个防火分区时,考虑空间利用率,消防补风是否可以多个防火分区共用一台消防补风风机? 根据规范:当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。那么消防补风系统可否按最大排烟风机风量的50%以上设计?多个防火分区共用一台消防补风机,穿越防火分区的管道处加70度防火阀,每 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 冷库的外立面保温
    冷库的外立面保温 冷库的外立面保温采用聚氨酯泡沫夹层效果最好 但综合起来外立面的耐火等级无法达到要求 如何解决该类问题。 相关问题讨论: 1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? 2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 3. 既有建筑加装保温层时需要做哪些消防评估? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 机械排烟和自然排烟能同时采用吗?
    机械排烟和自然排烟能同时采用吗? 在宾馆的疏散走道上,能同时采用机械排烟和自然排烟吗? 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? ...
    014 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 卡式炉能否在餐饮场所使用?
    卡式炉能否在餐饮场所使用? 卡式炉作为餐饮烧烤火锅的热源。使用场所有什么限制?大型餐饮场所能否使用?有一个火锅店。场所面积将近3000平米。使用的卡式炉供热。是否符合要求。 相关问题讨论: 1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? 2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置? 3. 步行街消防设计中各层的防火分隔 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 防火包裹相关规范
    防火包裹相关规范 防火包裹是否所有防排烟系统的任何位置都需要设置 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 烟感这样安装可以吗?觉得不符合要求,一直没找到规范
    烟感这样安装可以吗?觉得不符合要求,一直没找到规范 烟感这样安装可以吗?觉得不符合要求,一直没找到规范 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    013 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 医院病房楼定义,以及是否需要设置避难间
    医院病房楼定义,以及是否需要设置避难间 一个高层整形美容医院,一层是接待大厅,二层、三层门诊,四层、六层、七层有手术室,五层是牙科,只有八层和九层是住院部,是否需要在二层级以上楼层设置避难间? 相关问题讨论: 1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求? 2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计? 3. 超 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 半固定接口需要增加控制阀吗
    半固定接口需要增加控制阀吗 【泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021】9.3.24 阀门的安装应符合下列规定:7 当储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,应在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口以上可知,固定式系统的半固定接口需要安装控制阀。问题来了,半固定式系统的半固定接口不需要 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 排烟和防烟可以在同一防火分区内吗?
    排烟和防烟可以在同一防火分区内吗? 一个900平米的台球内同时设有排烟和送风,这样设计可以吗? 相关问题讨论: 1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接? 2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地板下面的电缆层的火灾探测
    地板下面的电缆层的火灾探测 为何地板下面的电缆层需要设立火灾检测探头?地板下面的空间需要做一个独立的防火分区来处理吗?按哪个条款来计算所需要设立火灾检测探头的数量呢?谢谢 相关问题讨论: 1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域? 2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接? 3. 消防设备的备用电源切 ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 乙二醇的火灾危险性判定
    乙二醇的火灾危险性判定 乙二醇的爆炸下限小于10%,按照3.0.1应该是甲类,按照3.0.2,闪点110,应该是丙A类。请指教依据【石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)】中 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求? 3. 新规范实施后旧项目如何处 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消防环网产品和设计不符
    消防环网产品和设计不符 请问目前一个商业已竣工未验收项目的设计图纸管网钢丝骨架管,现场施工做的是PE管,现在消防验收时发现和图纸不相符但工程已竣工了,如何解决这个产品和图纸不相符问题??前期要求建设单位请设计做变更,但是建设单位说变更后审图单位不会盖章确认,建设单位自己提出用钢丝骨架管的施压,按规范能 ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 屋顶实验消火栓按钮
    屋顶实验消火栓按钮 屋面实验消火栓按钮可以取消不? 相关问题讨论: 1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? 2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 应急照明的连续供电时间和火灾延续时间提问
    应急照明的连续供电时间和火灾延续时间提问 甲类仓库的火灾延续时间为3小时,那么应急照明的连续供电时间是3h还是多少,疏散照明也属于消防用电设备吧,建筑防火通用规范 GB55037-2022 10.1.4的表还适用吗 相关问题讨论: 1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? 3. 消防配电线路 ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 单层钢结构厂房与发电机房水泵房的防火距离"
    单层钢结构厂房与发电机房水泵房的防火距离" 单层钢结构厂房与发电机房水泵房的防火距离" 相关问题讨论: 1. 相邻建筑高度不同时间距如何计算? 2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? 3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
    012 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部