”室外消火栓直接用于灭火“ 如何判断室外消火栓是否是直接用于灭火?
”室外消火栓直接用于灭火“ 如何判断室外消火栓是否是直接用于灭火?
在《消防设施通用规范GB55036-2022》3.0.4中”4 当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时,应采用高压或临时高压消防给水系统。”其中提到室外消火栓直接用于灭火,室外消火栓什么时候是用于直接灭火的啊?
相关问题讨论:
1. 消火 ...
预作用排气阀前电动阀控制问题
预作用排气阀前电动阀控制问题
预作用排气阀前电动阀控制是一个阀引一根专线到多线控制盘还是一个防火分区引一根到多线控制盘,项目共有21个快速排气阀!
相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
...
检测泡沫混合液混合比
检测泡沫混合液混合比
如何检测确认泡沫泵的混合比是否在3%。已知泡沫泵类型,采用平衡式比例混合装置,电动泵。泡沫液用的3%抗溶水成膜通过启动泡沫泵和泡沫消防水泵,在混合后段取泡沫混合液能否通过检测泡沫混合液,测得其混合比是不是在3%即是不是用了3%的泡沫液,97%的水混合的或者谁有更好的方法,请指教
相关问题 ...
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:1 现场手动启动;2 火灾自动报警系统自动启动;3 消防控制室手动启动;4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭, ...
这题应该是什么啊,上课老师讲是d,但我感觉是a
这题应该是什么啊,上课老师讲是d,但我感觉是a
对某工业园区进行防火检查时,发现下列厂房(仓库)的耐火等级均为三级,其中不符合现行国家标准要求的是().
A.建筑面积为1000m的单层沥青加工厂房
B.总蒸发量为4Vh的燃煤锅炉房
C.建筑面积为300m的单层独立式樟脑提炼厂房
D.建筑面积为500m的多层漂白粉仓库
相关问题讨论:
1 ...
防火窗与火灾自动报警系统联动
防火窗与火灾自动报警系统联动
防火窗的联动控制是验收的强条吗?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
消防评估方面的资料
消防评估方面的资料
给单位做消防评估,想看看有无固定的格式和模板。
相关问题讨论:
1. 关于消防评估方面的资料,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防评估方面的资料在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防评估方面的资料的工程案例可以分享?
...
浴区需要安装喷淋系统吗
浴区需要安装喷淋系统吗
洗浴中心在洗浴区(就是淋浴,池子,桑拿房)设计了喷淋系统和报警系统。这个需要吗?在哪规定的
相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
防火门高度
防火门高度
防火门需要多高
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
防排烟风管能否穿人防墙
防排烟风管能否穿人防墙
目前在做一个云南地区的项目,有没有云南地区的大佬想请教一下,那边风管允许穿人防墙吗?目前有哪些地区不让穿人防墙?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
歌舞娱乐场所中有一个类别是游艺厅,怎么判定一个场所是不是游艺厅?
歌舞娱乐场所中有一个类别是游艺厅,怎么判定一个场所是不是游艺厅?
有一个休闲娱乐场所,里面设有台球、射箭、台球高尔夫、餐饮、棋牌、VR设备、篮球机、抓娃娃机、街机等各种娱乐项目,这是否属于游艺厅呢?如果不想定性为歌舞娱乐场所,需要去掉哪些项目呢?请高人指点!
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适 ...
灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担?
灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担?
按照建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008要求 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担,针对检查相关技术人员指哪些人?是需要持消防设施操作员证还是什么嘛
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有 ...
食品加工厂洁净室排烟口形式可以用单层百叶吗
食品加工厂洁净室排烟口形式可以用单层百叶吗
如图,一个排烟阀带两个排烟口可以吗?有老师提出需要用板式排烟口,有依据吗
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
...
甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?
甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?
GB50016 如下条款:没有列出甲、乙类厂房或者仓库是否需要设置排烟设施。如下条款解释:这是否可以认为甲、乙厂房或者仓库不用考虑设置排烟设施?谢谢!
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. ...
高层建筑防火设计规定
高层建筑防火设计规定
那一位兄弟有.高层建筑防火设计规定资料,发一份学习一下,谢谢
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
...
人防区的排烟风管壁厚
人防区的排烟风管壁厚
人防区的防排烟风管壁厚多少?那个规范上有标注?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
装饰材料防火等级Bf1对应什么耐火等级
装饰材料防火等级Bf1对应什么耐火等级
请教各位同行老师,我在大型商场工作,审核施工单位提供进场材料发现,检查报告显示防火等级Bf1,想请教一下装饰材料防火等级Bf1对应什么耐火等级
相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件 ...
门店面积多少必须设置疏散通道
门店面积多少必须设置疏散通道
门店面积多少必须设置疏散通道
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
楼梯间首层不能直通室外
楼梯间首层不能直通室外
针对红线区域理解是否正确?规范只是说了:当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。并未专指敞开楼梯间 ,我认为封闭楼梯间也适用,请问如何理解才是正确的
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. ...
楼顶疏散面积计算
楼顶疏散面积计算
现在都流行在楼顶安装太阳能,是否需要在楼顶预留用于安全疏散的面积?如果需要,应该如何确定面积大小?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...