消火栓泵自动启泵
消火栓泵自动启泵
请问设置了低压压力开关启动消火栓泵,屋顶试验消火栓处放水规定多久启动消火栓泵?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
控制中心报警系统的分消控室需要持证人员上班吗?
控制中心报警系统的分消控室需要持证人员上班吗?
主消控室有人值班,分消控室还需要安排人员值班吗
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
...
单独的消防软管卷盘系统试压
单独的消防软管卷盘系统试压
单独的消防软管卷盘系统试压和给水系统一样吗
相关问题讨论:
1. 关于单独的消防软管卷盘系统试压,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 单独的消防软管卷盘系统试压在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似单独的消防软管卷盘系统试压的工程案例可以分享?
...
哪里有82 87版的老建筑防火设计规范?哪里还能买到
哪里有82 87版的老建筑防火设计规范?哪里还能买到
现在网上实在找不到
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
手持电导率测量仪显示多少才能是3%
手持电导率测量仪显示多少才能是3%
泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021中9.4.13 泡沫比例混合器(装置)调试时,应与系统喷泡沫试验同时进行,其混合比不应低于所选泡沫液的混合比。 检查数量:全数检查。 检查方法:用手持电导率测量仪测量。请各位指教!
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查 ...
拖动泡沫消防水泵的柴油机的手动盘车功能
拖动泡沫消防水泵的柴油机的手动盘车功能
泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021中7.1.4 拖动泡沫消防水泵的柴油机应符合下列规定: 5 柴油机应具备2组蓄电池并联启动功能、机械启动与手动盘车功能;各位好,咱们哪家安装了手动盘车功能,哪个厂家生产的?我这里南方中金和赛莱默产的柴油消防泵都没有这个功能。请指 ...
三合一前室
三合一前室
一类高层住宅首层形成三合一扩大前室,住宅户门能否直接开向前室(≤3户),如不能为什么?是否有办法解决直接开向前室。
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
3. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
...
年度检测流程
年度检测流程
想请教一下老师,详细的年检流程有要求吗
相关问题讨论:
1. 关于年度检测流程,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 年度检测流程在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似年度检测流程的工程案例可以分享?
...
厂房内设置办公室的疏散问题
厂房内设置办公室的疏散问题
一座4层厂房,1、2层为生产车间,3、4层为办公室,按GB50016第3.3.5的要求,那么3、4层是否应该设置独立的疏散楼梯,若设置独立的封闭楼梯间用于办公室的疏散,那么在第二层、是否可以预留一个通向该楼梯间的门。
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积 ...
二氧化碳灭火器配置
二氧化碳灭火器配置
二氧化碳灭火器使用需要配置防冻手套吗?依据是什么规范标准?
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
厂房顶棚材料
厂房顶棚材料
厂房顶棚可以用彩钢瓦吗
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
没有室外消火栓
没有室外消火栓
1500平的停车场没有室外消火栓,可以做个水箱用加压泵增压来代替室外消火栓吗?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
...
防火卷帘门导轨外侧防火封堵
防火卷帘门导轨外侧防火封堵
项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法?一下为几个项目 ...
疏散过道长边距离如何计算
疏散过道长边距离如何计算
空间净高小于等于3米时,疏散长度最大允许长度为24米,这里的长边长度是指从哪到哪的距离?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
专用消防水泵控制柜室设置位置
专用消防水泵控制柜室设置位置
老师您好!专用消防水泵控制室有没有和消防水泵距离、楼层的要求?
相关问题讨论:
1. 关于专用消防水泵控制柜室设置位置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 专用消防水泵控制柜室设置位置在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似专用消防水泵控制柜室设置位 ...
电梯厅的分隔
电梯厅的分隔
普通客梯的电梯厅可以用卷帘分隔嘛?
相关问题讨论:
1. 关于电梯厅的分隔,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 电梯厅的分隔在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似电梯厅的分隔的工程案例可以分享?
...
关于T形走道的排烟问题
关于T形走道的排烟问题
T形走道合计长度超过20米,但是最长边的长度小于20米,要做排烟设施吗?
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
消防车道距建筑外墙的最小间距
消防车道距建筑外墙的最小间距
目前,一些城市改造中有一类特殊的建设工程,即需要满足历史风貌肌理的风貌保护项目。这些项目因风貌保护需求,建筑之间的间距大多小于6米,有的市政道路两侧建筑间距仅4.5米,考虑到《建筑防火通用规范》中对消防车道的设置需求,可能有的消防车道两侧建筑间距仅4.5米,即消防车道近似贴建 ...
排烟防火阀连锁关闭排烟风机
排烟防火阀连锁关闭排烟风机
《烟规》5.2.2.5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。请问,此条中的排烟防火阀是单只排烟风机入口处的排烟防火阀,还是系统中的所有排烟防火阀?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 排 ...
求助:消防水带使用年限
求助:消防水带使用年限
哪位朋友能指点迷津:消防水带使用年限为5年,具体出自哪本规范。谢谢!!!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...