  • 关于感烟探测器设置
    关于感烟探测器设置 某水泵房,大厅高度26米左右,布置了几台大泵,单台含润滑油450L,在油管路设置了细水雾喷淋,针对泵区域专门火警探测布置了火焰探头和点式感烟探头,感烟探头是布置在泵电机正上方,距离厂房顶部有很大高度,但GB50116中要求感烟探头靠近屋顶设置,且高度大于12米不适用点式感烟和感温探头,现场与规 ...
    032 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 请问普通电梯机房门必须使用防火门吗?
    请问普通电梯机房门必须使用防火门吗? 在实际中,发现不少电梯机房设置在屋面的独立房间中,该机房通向楼梯间之间是一个完全露天的天台。规范要求通向建筑内的门应采用乙级防火门,是考虑防烟防火的需要,但这种烟气和火均没有蔓延条件的情况,是否也必须设置防火门? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规 ...
    039 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 厨房分隔问题
    厨房分隔问题 商业网点中的设置的餐饮店,其厨房使用燃气进行烹饪,是否需要用2小时隔墙及乙级防火门、窗与餐食区分隔 相关问题讨论: 1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题? 2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? 3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? ...
    031 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 高层丁类厂房与消防车道
    高层丁类厂房与消防车道 高层丁类厂房与消防车道之间设置有数个储槽,算不算违反7.1.8第3条的规定? 相关问题讨论: 1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计? 2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 3. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求? ...
    039 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 灭火器配置场所危险等级判定呢
    灭火器配置场所危险等级判定呢 超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼为严重危险等级。是说的所有超高层建筑都是严重危险级还是,超高层写字楼、公寓楼是严重危险等级? 相关问题讨论: 1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器? 2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久? 3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯? ...
    035 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 稳压泵集流管
    稳压泵集流管 检查人员:稳压泵集流管应不小于DN100。依据消火栓规范4.3但是检查规范并没有这一条 相关问题讨论: 1. 稳压泵的启停压力如何合理设定? 2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求? ...
    043 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 泄压口的实际设置面积是等于计算面积还是不小于计算面积。
    泄压口的实际设置面积是等于计算面积还是不小于计算面积。 如果泄压口面积经计算为0.376㎡,但实际设置时无法做到这么精确,那么实际设置的面积可以大于泄压口面积吗,大的程度如何把握? 相关问题讨论: 1. 关于泄压口的实际设置面积是等于计算,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 泄压口的实际设置面积是等于计算在 ...
    040 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于预制气体灭火系统模拟喷气试验的必要性?
    关于预制气体灭火系统模拟喷气试验的必要性? 气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-20078.0.8 每年应按本规范第E.2节的规定,对每个防护区进行1次模拟启动试验,并按本规范第7.4.2条规定进行1次模拟喷气试验。  对于预制气体灭火系统,进行模拟喷气试验有什么必要性呢?试验的目的是什么?请问各位大神们,在实际工作中做 ...
    042 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。
    看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。 看到一个整改:某印刷厂(单层丙类生产厂房(这是整改方自己定义的),猜测应该是地上一层)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。请问这个整改是 ...
    041 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 是否需要再设置消防水泵和防排烟风机控制功能的“强启柜”?
    是否需要再设置消防水泵和防排烟风机控制功能的“强启柜”? 消防控制室已经设置了火灾报警控制器的手动控制盘,是否需要再设置消防水泵和防排烟风机控制功能的“强启柜”? 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 3. 消防控制室的设备布置有什么空间要 ...
    042 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 独立式感烟探测器
    独立式感烟探测器 目前有部分丙类厂房和仓库用独立式感烟探测器代替自动火灾报警系统,我想了解下,这个是否符合规范要求,有没有规范依据 相关问题讨论: 1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? ...
    040 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于表计一些问题
    关于表计一些问题 凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等,应按有关规定进行定期校验并提供有效证明文件。单位应储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同,以保证供应。 这句话中提到的几个点,1,什么是依法需要检测的设施,2规定的 ...
    039 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 宿舍公寓设置火灾自动报警系统相关规范
    宿舍公寓设置火灾自动报警系统相关规范 哪种类型的职工宿舍公寓需要设置火灾自动报警系统,有没有相关规范支持? 相关问题讨论: 1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? 2. 火灾报警系统的回路容量如何规划? 3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? ...
    037 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 避难层,避难间
    避难层,避难间 高层病房楼可以利用疏散楼梯前室作为避难间吗 相关问题讨论: 1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯? 3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
    036 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 施工现场临时消防水箱容积计算
    施工现场临时消防水箱容积计算 GB 50720中5.3.16条,临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。是否应为临时室内消防水量与临时室外消防水量之和,也就是说临时室内消防水量15L/s,1小时即54立方,临时室外消防水量20L/s,2小时即144立方,加在一起是1 ...
    038 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 喷淋末端支架可以用吊丝吗? 还是必须用固定支架? 依据出自那个规范??
    喷淋末端支架可以用吊丝吗? 还是必须用固定支架? 依据出自那个规范?? 喷淋末端支架可以用吊丝吗? 还是必须用固定支架? 依据出自那个规范?? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防 ...
    041 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 应急灯安全出口二合一灯具是否符合现行规范
    应急灯安全出口二合一灯具是否符合现行规范 请问规范里有条例说明吗 相关问题讨论: 1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? ...
    039 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 老师,请教一下商业建筑中营业厅的面积折算值
    老师,请教一下商业建筑中营业厅的面积折算值 老师您好,问题如题目,新规没有对给面积折算的要求,那现在算营业厅的面积,只能在设计中提前在商铺划定营业厅面积吗? 相关问题讨论: 1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置? 2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点? 3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? ...
    040 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于超大规格防火门,防火门+防火窗做法是否合规?
    关于超大规格防火门,防火门+防火窗做法是否合规? 一些洞口尺寸超过2100*2300mm,需要做防火门,是否可以做成防火窗+防火门的做法(如图2),一些防火门厂家说这种可行(图一),但未找到规范依据。 相关问题讨论: 1. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? 3. 地方标准和国家标准不一致时 ...
    033 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消火栓系统允许渗漏水率1-3%
    消火栓系统允许渗漏水率1-3% 消火栓系统允许渗漏量为1-3%,如果按消火栓系统设计流量15L/S计算,每小时的允许漏水量为0.5吨-1.5吨,也是挺大的漏水量了,是不是理解为这个漏水主要是由于单向阀密封不严造成系统侧漏回消防水池的水。否则如果是系统外漏的水,那也漏的太大了吧。 相关问题讨论: 1. 高位消防水箱的设置高度 ...