室外消火栓必须加装防撞装置吗
室外消火栓必须加装防撞装置吗
室外消火栓必须加装防撞装置吗?哪些条件下可以不加
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
室外/露天使用燃气的设备,比如废气燃烧处理设备,需要在阀门或法兰上方加装可燃气体探头吗?
室外/露天使用燃气的设备,比如废气燃烧处理设备,需要在阀门或法兰上方加装可燃气体探头吗?
室外/露天使用燃气的设备,比如废气燃烧处理设备,需要在阀门或法兰上方加装可燃气体探头吗?有什么规范要求?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
人员进入气体灭火区域,是否需要将控制装置设为手动状态?
人员进入气体灭火区域,是否需要将控制装置设为手动状态?
请问一下, 在人员进入IG541气体防护进行日常巡检,是否需要切换至“手动”状态?当人员进入开展类似检修工作就需要切至“手动”,但是只是每日进行普通的巡检、不开展长时间停留的工作,那是否需要切换,我查了好几个标准规范都没有明确说明。
相关问题讨论:
1 ...
防排烟风管的加固形式
防排烟风管的加固形式
边长2000的排烟风管,加固方式有哪些,应该采用哪种形式
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
疏散楼梯首层通过开敞方外廊(18米)才到出口,能否算直通室外?
疏散楼梯首层通过开敞方外廊(18米)才到出口,能否算直通室外?
疏散楼梯首层通过开敞方外廊(18米)才到出口,能否算直通室外?
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?
排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?
排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?是一个防烟分区的全部排烟口都开启还是只开启一个排烟口,或者是开启该风机负担的所有防烟分区的排烟口。
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
...
人防管道安装
人防管道安装
消防管道从非人防区穿越到人防区时防爆阀加在人防墙哪一侧,人防区内,穿人防墙,两侧都加吗
相关问题讨论:
1. 关于人防管道安装,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 人防管道安装在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似人防管道安装的工程案例可以分享?
...
信号蝶阀样子
信号蝶阀样子
信号蝶阀什么样子?
相关问题讨论:
1. 关于信号蝶阀样子,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 信号蝶阀样子在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似信号蝶阀样子的工程案例可以分享?
...
歌舞场所疏散距离?
歌舞场所疏散距离?
各位老师,位于首层的一个酒吧,表演厅的疏散门为直通室外的门,表演厅内任一点疏散距离是否可以按位于两个安全出口之间25m计算,还是按照房间内的9m计算。
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么 ...
稳压泵功率
稳压泵功率
稳压泵的选型需要要求功率扬程么?
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
服务仓库的办公室与气瓶库房防火间距问题
服务仓库的办公室与气瓶库房防火间距问题
气体(氧气、氩气、二氧化碳、氮气)充装站内,因场地限制,设置有甲类乙炔瓶库房(储量150瓶),站内设置有两层楼办公室专门服务充装站及仓库,距乙炔瓶库12米,氧气充装间19米。在《建规》中3.3.9有办公室毗邻设置规定,新《防火通用规范》中却规定不能毗邻,须独立设置,但都没 ...
避难走道是否能用于其他场所
避难走道是否能用于其他场所
避难走道除了适用于总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店外还能适用于其他地方吗
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
养老场所用医用氧气瓶
养老场所用医用氧气瓶
消防检查是发现:养老场所在老人房间内长期存放医用氧气瓶,该氧气瓶看着挺大的,氧气是助燃剂,如果起火会不会爆炸,是否安全,我看到的氧气瓶至少20公斤,来回挪动极不方便,但是这个老人是个失能老人,而且不定时需要供养问:养老场所暨养老院的老人房间可否长期放置医用氧气瓶?有哪些规范?我这 ...
厨房喷头设置
厨房喷头设置
在一个面积为25㎡,溅水盘离楼地面有3.2米的厨房炉灶区情况下,靠墙设置天然气炉灶顶部安装有宽1.5m的吸烟罩,喷头与炉灶设置在一侧且距墙有1.9m,与相邻喷头有2.9m。那我是否可以把距墙2m的喷头往里侧(靠墙)移进20cm呢。
相关问题讨论:
1. 关于厨房喷头设置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 厨房 ...
防烟楼梯间前室
防烟楼梯间前室
空高6米的防烟楼梯间前室,未吊顶,喷头已设置下垂型喷头。如果不改变喷头可以设置吊顶么?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
单层厂房安全出口的宽度
单层厂房安全出口的宽度
单层厂房的安全出口是按照门的最小净宽度0.9米设置,还是按照首层外门1.2米设置
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
新建小型电影院相关消防设施
新建小型电影院相关消防设施
在一个占地面积不到300平米的建筑内(该建筑共3层),在一层设置一个190平米的电影院,且每个放映厅不超过50平米。问:经查询《建筑防火通用规范》,室内消火栓、室外消火栓、自动灭火系统、自动报警系统、排烟系统都不用设置,是这样吗?我想确定下。其次需要注意什么,如果2层及以上房间为宾 ...
老旧小区充电桩
老旧小区充电桩
既有老旧小区能在室外墙上安装充电桩吗,线路是从地下室引出来的,边上就是入户燃气管道。这样有火灾隐患吗?
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
...
丙类库房排烟
丙类库房排烟
一座500平丙类库房,防火分隔成两个250平的小库房,问这两个小库房需要排烟吗?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
汽车装卸站、装卸鹤管与泵的防火间距
汽车装卸站、装卸鹤管与泵的防火间距
根据GB 50160第4.2.12:“甲B、乙类液体汽车装卸站与罐区甲、乙类泵(房)的防火间距10m”。第6.4.2条4款“甲B、乙A类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应小于8m”。请问液体汽车装卸站和液体装卸鹤有什么区别?罐区甲、乙类泵(房)与集中布置的泵有什么区别?有些甲乙类液体不 ...