无窗房间装修材料耐火等级提高一级废止了吗?
无窗房间装修材料耐火等级提高一级废止了吗?
《建筑防火通用规范》已经废止了《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017第 4.0.8条: 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。那么无窗房间装修材料耐火等级提高一级真的废止了吗?
相关问题 ...
关于气体灭火系统防护区容积
关于气体灭火系统防护区容积
设计对象为丙类二级厂房,用途数据中心。根据气体灭火设计规, 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³。本项目一个数据机房面积800平,但容积式4500左右,远超规范要求。但甲方以规范不是强条为由,要求使用气灭系统。想请教各位大佬,这种情况在设计时 ...
关于挡烟垂壁单节宽度的问题
关于挡烟垂壁单节宽度的问题
柔性挡烟垂壁单节宽度不大于4米,无机纤维布一卷可以很长,布置6米长的挡烟垂壁明明可以用一整块无机纤维布,非要裁成小于4米的两块拼接吗
相关问题讨论:
1. 关于关于挡烟垂壁单节宽度的问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于挡烟垂壁单节宽度的问题在施工和验收环节中需要注意哪 ...
请教,咨询
请教,咨询
相关问题讨论:
1. 关于请教,咨询,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 请教,咨询在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似请教,咨询的工程案例可以分享?
无窗房间的对外窗有要求吗?
无窗房间的对外窗有要求吗?
遇到一个工程,1500方,外墙仅有一个1m*1.5m的消防救援窗,其余地方均无窗,是否可以认定为有窗房间,墙面地面使用B1级材料
相关问题讨论:
1. 关于无窗房间的对外窗有要求吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 无窗房间的对外窗有要求吗?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. ...
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
请问住宅套内跃层或者独栋别墅的疏散距离卡什么标准?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
备用发电机启动时间
备用发电机启动时间
消防备用发电机启动时间
相关问题讨论:
1. 关于备用发电机启动时间,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 备用发电机启动时间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似备用发电机启动时间的工程案例可以分享?
...
KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?
KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?
KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?服务人员怎么加呢?
相关问题讨论:
1. 关于KTV 的人数计算,我按包间0,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. KTV 的人数计算,我按 ...
桑拿台球健身房会议室可以做在一个楼层的同一个防火分区吗?
桑拿台球健身房会议室可以做在一个楼层的同一个防火分区吗?
请教一下,桑拿,台球室,健身房。会议室,做在同一层可以吗?需要做防火分隔吗?
相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
...
养老服务机构一定要用封闭楼梯间吗
养老服务机构一定要用封闭楼梯间吗
根据规范要求,养老服务机构应该使用封闭式楼梯间。在实际生活中,养老服务机构,特别是乡镇养老院,普遍是普通型楼梯间或者是敞开式楼梯间。像这种情况该如何整改呢?
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 这 ...
关于灭火器检修年限的问题
关于灭火器检修年限的问题
时至今日2023年9月20日,灭火器检修年限到底是依照国标的干粉灭火器首次5年,还是依照团体标准干粉灭火器首次3年检修。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
...
超过2500平米的厂房,机械排烟,顶层有吊顶,其内区房间如何设置自然排烟排热设施?
超过2500平米的厂房,机械排烟,顶层有吊顶,其内区房间如何设置自然排烟排热设施?
超过2500平米的厂房,机械排烟,但顶层有吊顶,顶层外区房间按照每个房间2%设置自然排烟排热设施,但其内区房间,有吊顶,无法开天窗,这种情况如何设置自然排烟排热设施?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? ...
资源网规范密码
资源网规范密码
规范解压密码多少,想转成word版
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
乙类厂房疏散门开启方向
乙类厂房疏散门开启方向
乙类生产车间疏散门的开启方向有要求吗
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
个人充电桩安装问题
个人充电桩安装问题
多层老住宅小区,可以在建筑物地下室外墙安装个人充电桩吗,线路是从地下室引出来的间隔50MM有入户燃气管道,哪位专家给解答一下啊
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 爆炸危险区域的划分如何确定?
...
关于淋浴间的喷头设置
关于淋浴间的喷头设置
建筑高度大于100m的淋浴间是否需要设置喷头呢??
相关问题讨论:
1. 关于关于淋浴间的喷头设置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于淋浴间的喷头设置在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于淋浴间的喷头设置的工程案例可以分享?
...
仓库的火灾危险性分类
仓库的火灾危险性分类
石化规6.6.1(1)甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙、丙类物品仓库共用一座建筑物,但应设独立的防火分区;是不是少量甲类物品可以设置于丙类仓库。是不是不需要按建规的3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性 ...
综合楼内KTV和餐厅一个防火分区,可以平面共用楼梯吗?
综合楼内KTV和餐厅一个防火分区,可以平面共用楼梯吗?
请教一下,一类高层改造工程。3层的KTV 可以和餐厅放一个防火分区里面,需要做防火分隔吗?这两种功能平面可以共用楼梯吗?我这楼应该怎么定性?综合楼吗?卡综合体肯定卡不上是吧。
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 高层建筑外墙装修的 ...
氧气储存仓库
氧气储存仓库
氧气储存仓库需要哪些灭火设施?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
无窗房间的内装修需要提高一级吗?设有自动喷水灭火和自动报警系统。
无窗房间的内装修需要提高一级吗?设有自动喷水灭火和自动报警系统。
装修防火规里面无窗房间装修燃烧性能需要提高一级,同时设有自动喷水灭火系统和自动报警系统的时候可以降一级。那么对于无窗房间到底能不能降?还是必须升一级?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 感烟和感温探测 ...