风口大小问题
风口大小问题
排烟风口有没有长宽比要求
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
两套湿式报警阀组压力变化不一致
两套湿式报警阀组压力变化不一致
两个车间各自有一套湿式报警阀,共用一套给水设备,一套系统的系统侧压力随供水侧压力变化,另一套系统的系统侧压力基本保持不变,哪一套系统有问题?(喷淋泵到车间的埋地给水管道有漏点,所以供水侧压力会有变化)
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷头 ...
既有建筑消防验收
既有建筑消防验收
既有建筑改变功能消防验收资料有哪些
相关问题讨论:
1. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
简易喷淋规范要求
简易喷淋规范要求
请问有简易喷淋规范吗?怎么设置简易喷淋装置?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
...
安全指示标志
安全指示标志
请问一下 这个尺寸 已那个为标准 中型尺寸又是多少呢
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
火灾自动报警系统的设置要求
火灾自动报警系统的设置要求
如何把握通规和建规中自报系统设置建筑(场所)的要求
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
...
医疗机构医院制剂室的建筑定性
医疗机构医院制剂室的建筑定性
医疗机构医院制剂室的建筑如何定性,是公共建筑还是厂房,谢谢
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
...
中央控制室属于哪种厂房,丁类?
中央控制室属于哪种厂房,丁类?
化工厂中央控制室平时人员200人,属于哪种厂房,丁类?规范没有找到依据,请各位帮忙
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防水泵控制柜
消防水泵控制柜
消防水泵控制柜的报废年限有强制要求吗?
相关问题讨论:
1. 关于消防水泵控制柜,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防水泵控制柜在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防水泵控制柜的工程案例可以分享?
...
试验消火栓
试验消火栓
试验消火栓需要每幢楼设置吗?规范没有明确哈。
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
灭火器放置点环境
灭火器放置点环境
请教一下大家,干粉灭火器、水基型灭火器,二氧化碳灭火器贮存环境的温度要求。厨房的环境温度相对较高是不是不允许干粉灭火器放置,避免影响瓶体内灭火剂的使用。
相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型 ...
汽车库的汽车疏散出口可以设置卷帘门吗?
汽车库的汽车疏散出口可以设置卷帘门吗?
开敞式、地上式汽车库的汽车疏散出口可以设置卷帘门吗?如果不能,那宜采用哪种门呢?
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
...
地下消防水池能设在厂房下面吗
地下消防水池能设在厂房下面吗
地下消防水池能设在厂房下面吗
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
幼儿园教室外走廊宽度应该保证多少米
幼儿园教室外走廊宽度应该保证多少米
幼儿园教室外走廊宽度应该保证多少米,不影响消防
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
...
室内消火栓立管
室内消火栓立管
室内消火栓立管可否使用机三接栓头
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
悬挂式七氟丙烷灭火装置
悬挂式七氟丙烷灭火装置
你好,请问悬挂式七氟丙烷灭火装置没有安装在被保护物体的正上方是否会影响灭火装置响应延时?
相关问题讨论:
1. 关于悬挂式七氟丙烷灭火装置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 悬挂式七氟丙烷灭火装置在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似悬挂式七氟丙烷灭火 ...
施工完后,实际风量怎么算,是否满足设计风量?怎么算??
施工完后,实际风量怎么算,是否满足设计风量?怎么算??
请问老师一个问题设计图楼梯间风量29300立方米/h合前室风量29500立方米/h98米的33层住宅楼梯间的送风量是怎么计算?98米的33层住宅三合一前室的机械送风系统送风量是怎么计算?意思是施工好了后,怎么计算实际情况风量,是否符合设计风量呢?啥思路呢 (算每层风 ...
喷淋头的有效期
喷淋头的有效期
喷淋头的使用年限是多少年
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
是否可以取消控室
是否可以取消控室
银行网点,共2层,面积小于1000 平方,设有单独消防报警系统,原大楼没有消防报警系统,行内想缩减值班人员,取消消控室,请问一下可以吗?
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
...
带走金属外护或者内护套的电缆为什么金属护壳要做接地?哪本规范有说明。
带走金属外护或者内护套的电缆为什么金属护壳要做接地?哪本规范有说明。
例如BTLY(NG-A)型电缆,例如BBTRZ型电缆,在施工时护套为什么要接地,本身已经是5芯电缆,有单独的地线了。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 新规范实施后旧项目 ...