地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
如题,性质为商业,1、2层为一个防火分区,原设计1、2层之间有4部敞开楼梯间(三面墙体),那么这个楼梯是否可作为2层到1层的疏散通道,图审说不行,一直困扰许久,既然是一个防火分区了,为何不行,为何不能作为类似台阶等看待
相关问题讨 ...
敞开式楼梯装修
敞开式楼梯装修
三层幼儿园,(总高13.6米),建筑面积2500,敞开式楼梯,楼梯地面用B1级PVC地胶,楼梯墙面(墙裙1.2米高,用B1级木地板),是否违返消防规范?
相关问题讨论:
1. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
消火栓动压测试
消火栓动压测试
大家好!请问一下消火栓测动压是在那个位置?是启动消防水泵吗?谢谢。
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
室外燃气管线
室外燃气管线
请问老师,室外燃气管网的自动切断装置配电线路敷设是否有标准的规范要求?
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
...
悬挂式干粉灭火装置是否可以代替喷淋相关规范
悬挂式干粉灭火装置是否可以代替喷淋相关规范
悬挂式干粉灭火装置是否可以代替喷淋相关规范
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
商场内店铺设一个疏散出口的情况
商场内店铺设一个疏散出口的情况
多层商场里面,一个店铺180平方米(实际为儿童活动,出图按玩具销售出)。与商场公区之间是600高隔断,有一个净宽0.6m的通道。是否满足疏散? 如果不满足,应该怎么改?
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 大型商业 ...
室外消防管网需设水泵接合器吗?
室外消防管网需设水泵接合器吗?
一电力升压站,室外消防给水系统采用临时高压制,站内有消防水池、消防泵房、室外消火栓和室外变压器水喷雾系统,另外是否必须设消防水泵接合器?
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 高层建筑消火栓系统的竖 ...
关于轻钢龙骨下面直接安装B1级阻燃板是否满足消防验收的问题
关于轻钢龙骨下面直接安装B1级阻燃板是否满足消防验收的问题
材料①60上人型轻钢龙骨,②B1级阻燃胶合板,③5mm厚B1级竹木纤维镜面板,安装形式:龙骨下面不做石膏板,直接安装阻燃板,在再阻燃板上面贴合竹木纤维镜面板,工地位置:江苏南京市,求解:轻钢龙骨下面直接安装B1级阻燃板是否能通过当地的消防验收?
相关问 ...
消防稳压泵主电路可以带热继电器吗
消防稳压泵主电路可以带热继电器吗
消防稳压泵主电路可以带热继电器吗
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
多层建筑有教学、有办公,怎么定性?
多层建筑有教学、有办公,怎么定性?
多层建筑,第三层为教学辅导室,第二层为办公室,第三层敞开走廊连接敞开楼梯间,第二层办公,双面布置,疏散走道宽1.5米,请问下这个属于教学楼还是第三层按照教学设计,二层按照办公设计?
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建 ...
排烟设施的设置
排烟设施的设置
通用规范中提到:火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施。请问如何理解“火灾发展缓慢的场所”?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
关于联动逻辑设置问题?
关于联动逻辑设置问题?
各位工程师,你好,请教一个问题,目前公司承包的几十家维保单位,接近三分之二的建筑,都是一个单一的火警信号就启动了全楼声光警报及应急广播,更有几家更离谱,单一的火警信号不仅启动声光警报、应急广播、还切断了非消电源、打开了前室及楼梯间的常闭式送风口启动了送风机。这样的联动逻辑不符 ...
现有丙类仓库约450平,准备进行内部改造涉及面积约80平,结合新规条款是否需要增加排烟设施?
现有丙类仓库约450平,准备进行内部改造涉及面积约80平,结合新规条款是否需要增加排烟设施?
背景:GB55037-2022《建筑防火通用规范》8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;问:现有丙 ...
安全出口设置形式
安全出口设置形式
制药厂疏散走道及疏散外门能采用固定玻璃做为安全出口吗?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
检测时消防产品的检查?
检测时消防产品的检查?
各位工程师,你好,请教一个问题在对建筑物进行初次检测的时候,建筑物的消防设施入场清单与现场设备型号不一致,遇到这种问题应该怎么出具初次检测报告,是按照现场的设施来检测吗?但是现场的这些设施提供不出来任何技术文件和型式检验报告。
相关问题讨论:
1. 关于检测时消防产品的检查?,现行 ...
影院观众厅内的排烟口需不需要设置排烟阀?
影院观众厅内的排烟口需不需要设置排烟阀?
影院观众厅顶棚上的排烟口多数都是常开式,未设置常闭式排烟阀,请问这种设计符合规范要求吗?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
【施工现场】有没有官方的回答或者标准,针对乙炔气瓶临时存放点气瓶数量,乙炔、油漆等临时存放点与外部集装箱办公室间距
【施工现场】有没有官方的回答或者标准,针对乙炔气瓶临时存放点气瓶数量,乙炔、油漆等临时存放点与外部集装箱办公室间距
如题,网络上针对乙炔存放数量要求五花八门,没有针对施工现场的明确标准。1、《气瓶安全监察规定》要求,气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》。2、《建筑设计防火规范》关于乙炔字样的仅表3.6.4 ...
电动采光排烟天窗
电动采光排烟天窗
地下室户内电动采光排烟天窗,需要设备防火网和天窗限位器不
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
什么是连廊?
什么是连廊?
什么是连廊,连廊的定义有没有国家规范来定义?设置在地上一层地面连通两个建筑的属于是接建建筑还是可以看作是两个建筑由连廊相连
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
排烟量计算问题
排烟量计算问题
一般按照面积乘以60 走道13000房间15000可是规范每个防烟分区排烟量V = MρT / ρ0T0 (4.6.13-1)T =T0 + △T (4.6.13-2)式中:V——排烟量(m³/s);ρ0——环境温度下的气体密度(kg/m³),通常T0=293.15K,ρ0=1.2(kg/ m³);T0——环境的绝对温度(K) ...