化工企业DCS控制室与机柜间合建在一个独立的建筑内,机柜间与控制室之间是否还需要进行防火分隔,如两者之间开门是否需要设置防火门

化工企业DCS控制室与机柜间合建在一个独立的建筑内,机柜间与控制室之间是否还需要进行防火分隔,如两者之间开门是否需要设置防火门?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 21:37 |巴西| 显示全部楼层
关于DCS控制室与机柜间的防火分隔

这个问题非常典型,也是化工和电力项目消防审查的重中之重。机柜间内部密布电缆桥架、直流屏、UPS电源柜和DCS机柜,电气火灾荷载极大,且一旦起火蔓延极快;而控制室是人员集中操作、放置关键监控设备的场所,属于必须重点保护的区域。

结论先行:两者之间必须进行严格的防火分隔,且两者之间的开门必须设置为甲级防火门。

依据方面,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及相关化工、电力行业设计规范的原则,控制室与机柜间属于同一建筑内火灾危险性差异显著且功能要求不同的相邻房间。工程实践中,两者之间的隔墙耐火极限不应低于2.00h。如果因工艺管线穿墙、检修通道等原因必须开设洞口,必须采用甲级防火门,且门的开启方向应符合疏散原则(通常向人员较少的机柜间侧开启或按图纸疏散流线设定)。

提醒一点:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理。随着《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等全文强制性规范的陆续实施,部分旧规范条款已有整合或调整,具体设计请务必咨询注册消防工程师,并以当地消防部门最终审批意见为准。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

防火卷帘的联动逻辑完全取决于它设置的部位用途,绝对不能一概而论:

■ 仅用于防火分隔的卷帘(例如无疏散功能的走道、管道井封堵处):根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,应由两只独立的火灾探测器的报警信号联动,卷帘应一步直接降落到楼板面。
■ 用于人员疏散通道的卷帘:同样是GB 50116-2013第4.6.3条,必须执行两步降落逻辑。第一步,由感烟探测器动作信号联动,卷帘下降至距楼板面1.8m处暂停,方便人员撤离;第二步,待感温探测器动作后,卷帘再全部降到底板面。

关于降落速度,《防火卷帘》GB 14102-2005第5.2.5条明确规定,卷帘启闭运行的平均速度不应大于7.5m/min。现场调试时经常遇到变频器参数没设好,降得太快造成安全隐患,或者电机扭矩不够导致中途卡顿,验收时很难通过。

关于防火玻璃能否替代防火墙

明确回答:不能整体替代。

防火墙的核心功能是阻断防火分区之间的火势横向蔓延,对耐火极限的要求通常在3.00h或4.00h。防火玻璃虽然具备耐火完整性和一定的隔热性,但存在两个不可逾越的工程硬伤:一是抗机械冲击能力远弱于实体混凝土或砖墙,一旦受到外力破坏极易整块脱落失去防火作用;二是受限于玻璃原片尺寸,拼接缝的防火密封胶长期在高温烟气环境下容易老化失效,难以保证几十年的稳定密封性。

在实际应用中,防火玻璃只能作为防火墙上的观察窗或采光带使用。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,采用防火玻璃墙代替防火墙时,其耐火期限需符合《防火玻璃》GB 15763.1的规定,且防火玻璃墙的总面积严格限制在该防火墙面积的30%以内,其余70%以上必须采用实体不燃烧材料砌筑。这一点在施工图审查和消防验收时卡得非常死,千万不要试图用大面积玻璃去规避实体墙。

关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

这块是施工现场返工率最高、最容易扯皮的地方,结合一线经验,主要踩坑点如下:

■ 闭门器选型与门扇重量严重不匹配:很多施工班组为了省钱采购通用型号,导致门关不到位(漏风漏光)或者关门速度过快直接撞坏门框。闭门器的连杆展开角度必须在门扇开启到最大角度时处于合理的力学区间,否则不仅影响使用寿命,还会破坏防火密闭性。
■ 顺序器漏装或安装方向错误:双扇防火门必须强制安装顺序器!如果没有顺序器,两片门无法同时闭合,中间必然留有缝隙,火灾时烟气会直接穿透。有些工人把顺序器装反了,导致先关闭的那扇门强行压住后关的门,同样达不到密封要求。安装时必须仔细核对产品箭头标识,确保两扇门同步闭合。
■ 铰链(合页)承重能力不足:防火门自重通常在80kg甚至上百公斤,普通木质门合页根本撑不住,会导致门扇严重下沉、擦地。必须选用重型防火门专用不锈钢铰链,且每扇门上的铰链数量严禁少于3个。
■ 防火密封条粘贴工艺粗糙:很多人以为随便用双面胶粘上就行,其实必须使用耐高温阻燃专用胶水满粘,且在阴阳角处必须采用45度对角拼接裁切。否则受热膨胀后密封条极易卷边脱落,失去挡烟阻火的作用。

以上都是结合现场实操和验收规范总结的经验,希望能给楼主提供切实可行的参考。具体项目的图纸设计与最终验收,建议严格遵循设计院正式出图文件,并以当地住建及消防主管部门的最新审查要求为准。