按2018版建规,丁类高层厂房是否可以不设置消防电梯

7.3.3 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:     1 建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;     2 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m²的丁、戊类厂房。

相关问题讨论:
1. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:46:52 |黑龙江| 显示全部楼层
关于丁类高层厂房消防电梯的设置
楼主你引用的条文确实存在,但在实际执行和设计审查中,必须严格扣准适用边界。随着《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)的实施,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的相关条款已并入新强条体系。根据GB 55037-2022第7.1.3条规定:建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内应设置1台消防电梯。下列建筑可不受本条限制:1 建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;2 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m²的丁、戊类厂房。

结论非常明确:只有当你的厂房属于“局部高出部分”且同时满足两个硬性条件(丁戊类火灾危险性、局部高出部分每层建筑面积≤50㎡)时,这“局部高出部分”才可以不设消防电梯。如果整栋建筑都属于高层丁类厂房,或者局部高出部分(比如屋顶机房、设备间)单层层面积超过了50㎡,那就必须无条件设置消防电梯。很多项目在报审时被退回,就是混淆了“局部豁免”和“整体豁免”的概念。

关于消防车道的转弯半径和净空高度
这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.2节有统一规定,结合工程总图设计经验:
■ 转弯半径:规范规定普通消防车的转弯半径不应小于9m。但实际项目中,各地消防救援支队常配备大型水罐泡沫消防车或举高喷射车,转弯需求更大。设计院出于安全和通过性考虑,通常按转弯半径12m进行道路曲线半径预留,这样能避开后期验收扯皮。若是特殊工艺需要重型特种车通行,需向交警部门或消防机构索要车型参数后专项复核。
■ 净空高度:消防车道上空遇有障碍物时,净空高度严禁小于4m。现场施工和总图规划时要重点排查顶部的连廊、综合管廊、架空线、景观大树等。验收时经常因为绿化树冠长高或临时堆放材料侵占4m控制线而被责令整改,总图阶段就要留出余量。

关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求
中庭是防火分区划分中最容易出漏洞的地方,跨层连通会导致防火分区面积成倍放大。依据GB 55037-2022第5.3.4条及技术导则:
■ 面积叠加原则:建筑内部设置中庭时,其防火分区面积应按上下连通层的建筑面积相加计算。只要叠加后的总面积超过了一个防火分区的最大允许建筑面积,就必须采取分隔措施,不能按单层面积去套定额。
■ 防火分隔构造:中庭与周围连通空间必须进行可靠分隔。采用防火隔墙时耐火极限不低于1.00h;采用防火卷帘时需满足规范对耐火完整性的要求;采用防火玻璃墙时耐火隔热性和耐火完整性均不低于1.00h;也可采用防烟设施进行分隔。
■ 消防系统强制配置:中庭每层回廊必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。此外,中庭宜设置机械排烟设施,保证火灾时烟气能迅速排出,防止向下蔓延。
这部分属于图纸审查的重中之重,机电专业和建筑专业务必配合好,喷淋头和中庭排烟口的定位要提前碰撞。

关于截断的第三个问题
楼主最后提到的“高层...”显示不完整,没法精准判断你想问的是疏散楼梯形式、防火间距还是登高操作场地。先按高层厂房最常见的几个坑抛砖引玉:
■ 疏散楼梯:一类高层厂房必须采用防烟楼梯间,二类高层厂房可采用封闭楼梯间。楼梯间和前室的防排烟系统是审查盲区,别漏了。
■ 登高操作场地:连续长度和总长度分别不应小于建筑周长的1/4和该周长的总和,场地中心线距外墙一般为5m~10m,地面坡度不宜大于3%,地下室的顶板厚度要满足重型举高车的接地压力要求。
建议楼主把完整问题补充在楼下,我再针对性拆解。

提示:以上技术依据基于现行国家工程建设消防技术标准体系。GB 55037-2022系列全文强制性规范已全面落地,具体项目的平面布局和消防设计最终以当地住建主管部门及消防审查机构的审批意见为准。