收藏本版 |订阅

规范 今日: 2 |主题: 10178|排名: 2 

版主: 规范图集
  • 预作用系统,却设计安装普通标准喷头?这一设计符合规范么?
    预作用系统,却设计安装普通标准喷头?这一设计符合规范么? 冬季寒冷区域,自动喷水灭火系统设计为不带充气装置的预作用系统,下喷喷头设计为普通标准喷头,该设计是否符合消防规范? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求? 3. 地方标准和国家标准不一 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 1000普通餐厅要喷头吗
    1000普通餐厅要喷头吗 总共1000一下 ,两层楼建筑普通餐厅需要安装喷头吗 相关问题讨论: 1. 关于1000普通餐厅要喷头吗,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 1000普通餐厅要喷头吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似1000普通餐厅要喷头吗的工程案例可以分享? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?
    一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗? 一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗? 相关问题讨论: ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 隔墙和吊顶的材料要求
    隔墙和吊顶的材料要求 请问老师,丙类厂房内设置设备用于生产使用100平方的小隔间,隔墙和吊顶的材料有什么要求吗? 相关问题讨论: 1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? 2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? 3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 常闭防火门变为常开防火门
    常闭防火门变为常开防火门 各位老师,楼梯间原为常闭式防火门,因人员来回出入,在加装电磁释放器和防火门系统后,能否更换成常开防火门。 相关问题讨论: 1. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? 3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 地下负一层酒吧
    地下负一层酒吧 若一个地下负一层的酒吧1200平米仅为纯开放式散座、无独立包间/卡拉OK房等歌舞娱乐功能,按地下负一层防火分区标准执行:普通地下层≤500㎡,设自喷可至1000㎡;符合条件的商业营业厅可至2000㎡(依据GB50016-2014(2018年版))它可以分为2个防火分区。按照200㎡限值仅针对歌舞娱乐放映游艺场所的独立厅室 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 疏散提及的室外安全区域
    疏散提及的室外安全区域 各位老师?通过安全出口达到室外后,室外区域四周用围墙封闭,封闭区域面积不大,该区域能算作室外安全区域吗?符合疏散方面要求吗?属不属于占用堵塞疏散通道? 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 3. 多业态混合建筑的疏散通道是 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 冲洗能否用永久水泵
    冲洗能否用永久水泵 一个新厂房,能用消防水泵房里的永久水泵,进行管网的冲洗吗,如果不能原因是什么 相关问题讨论: 1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救? 2. 稳压泵的启停压力如何合理设定? 3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于火灾自动报警设计规范6.2.3条的第2和5小条内容的理解
    关于火灾自动报警设计规范6.2.3条的第2和5小条内容的理解 请教一个问题,如图,梁跟填充墙是错位的,形成了一个空腔,约250mm*800mm。火灾自动报警设计规范6.2.3 说:在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:3 当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防给排水
    消防给排水 周老师你好,请问在屋面高位消防水箱处及负一层消防水泵房处内是否需设置电子式的地液位显示装置, 并将其液位信号接入消控室的消防液位显示系统?因为这两个地方已经安装的玻璃管刻度尺了。是否有什么依据规范? 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 地方标准和国家标准不一致时 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 危化品停车场的火灾报警系统设置
    危化品停车场的火灾报警系统设置 危化品停车场的火焰探测器应该怎么布置,不论空重载每个停车区都设置,还是只设重载停车区? 相关问题讨论: 1. 火灾报警系统的回路容量如何规划? 2. 爆炸危险区域的划分如何确定? 3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 油机房内可以放杂物吗?
    油机房内可以放杂物吗? 油机房内可以放杂物吗?一定要用防爆灯吗?民用柴油发电机房。具体规范是哪个? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 电子液位计
    电子液位计 各位老师,请问在屋面高位消防水箱处及负一层消防水泵房处内是否需设置电子式的地液位显示装置, 并将其液位信号接入消控室的消防液位显示系统?因为这两个地方已经安装的玻璃管刻度尺了。是否有什么依据规范? 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 南昌关于住建申报的问题
    南昌关于住建申报的问题 南昌市政府洪府字2018一号令,不纳入消防抽查和备案的:有一条是工程投资额在30万元以下或面积不大于300平方以下的建筑工程,看到是或的关系,如果面积450平方米的办公室,只是简单吊顶分隔或400多平毛坯建筑搭货架做仓库,装修造价几万十几万,那要不要办理住建抽查验收?面积超了工程额度没有超, ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 城镇燃气工程:燃气锅炉房的锅炉间和燃气计量间是否需要进行爆炸危险区域划分和防爆设计?
    城镇燃气工程:燃气锅炉房的锅炉间和燃气计量间是否需要进行爆炸危险区域划分和防爆设计? 城镇燃气工程:燃气锅炉房的锅炉间和燃气计量间是否需要进行爆炸危险区域划分和防爆设计?现有一个燃气锅炉房,设计图纸中只注明了锅炉间计量间通风机和照明为防爆设备,并未进行爆炸危险区域划分,其他电气设备也未进行防爆选型, ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防联动设置
    消防联动设置 在化工厂,声光和广播联动区域怎么设置 相关问题讨论: 1. 关于消防联动设置,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 消防联动设置在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似消防联动设置的工程案例可以分享? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 新国标 220V 应急灯是否会带来未来的维护困难?
    新国标 220V 应急灯是否会带来未来的维护困难? 新国标 GB17945-2024要求 220v 灯具强制做 IP68 防水从淘宝平台看到的最近上架的新国标应急灯/疏散指示中,可以发现,这些应急灯和指示牌为了达到防水要求,不再在面板和灯体上设置状态指示灯和测试按钮从 GB17945-2024 规范中说明防护等级不低于 ip65 的灯具的按键应设置在 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 防烟楼梯间与钢结构外挂敞开楼梯
    防烟楼梯间与钢结构外挂敞开楼梯 请问各位大佬,我原建筑都是按要求采用的防烟楼梯间+防烟前室(均做了加压送风系统),现在因为疏散宽度的问题需要增加一个楼梯,请问1:能否增加外挂敞开式式钢结构楼梯,不做原有建筑相同的防烟楼梯间可以吗?2:增加了外挂式钢结构楼梯还需不需要做防烟前室、加压送风系统。先行谢谢各 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 公共建筑首层直通室外的房间疏散门的数量应该怎么确定
    公共建筑首层直通室外的房间疏散门的数量应该怎么确定 公共建筑中位于首层直通室外的房间,是否需要设置两个疏散门,是把该房间按照位于两个安全出口之间或袋形走道两侧考虑,还是按照该房间位于走道尽端来考虑。 相关问题讨论: 1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 3. ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 干粉灭火系统的防护区是否需要设置泄压口?
    干粉灭火系统的防护区是否需要设置泄压口? 1、采用全淹没干粉灭火系统的防护区,如果外墙上有不大于15%的开口(包括排气扇),可以不用设置泄压口吗?2、如果设置了泄压口,启动干粉灭火系统前,需要关闭其他开口吗?3、既有泄压口,也有其他开口,是否有冲突? 相关问题讨论: 1. 关于干粉灭火系统的防护区是否需要设, ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部