请问这个建筑怎么设置消防设施
请问这个建筑怎么设置消防设施
7层楼建筑,原先楼上有个消防水箱,楼内设置了消火栓系统。A/B区域在建的时候就是和C区域是隔开的,A/B各自设置了消防设施。1-3层是大的E区域,1层租出去作为沿街超市,2层作为仓库增加了喷淋,3层一半员工宿舍一半闲置。4层以上C和D隔开,D是住宅。从右手边看的话等于1-3层在脚下,C/D是一 ...
GB50016建筑设计防火规范的最新版是哪一年的
GB50016建筑设计防火规范的最新版是哪一年的
在网上搜索到GB50016-2018和GB50016-2022两个版本,请问现在最新版本是哪一版
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
【图】消防控制室配电线路最末一级配电箱内设置自动切换装置,这样做法符合要求吗?
【图】消防控制室配电线路最末一级配电箱内设置自动切换装置,这样做法符合要求吗?
如题,请看下图,最末一级配电箱内设置自动切换装置,这种设置有什么问题,可以正常切换吗?
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间 ...
住在建筑的应急照明双电源切换怎么设置?
住在建筑的应急照明双电源切换怎么设置?
建筑防火通用规范里面的第10. 1. 6 条 “除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火 ...
消防配电不属于二级负荷的建筑,设置了消防泵房,消火栓控制柜需要设置双电源控制柜嘛?
消防配电不属于二级负荷的建筑,设置了消防泵房,消火栓控制柜需要设置双电源控制柜嘛?
消防水泵房
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
...
【图】防火门连樘安装有明确的条文要求吗?
【图】防火门连樘安装有明确的条文要求吗?
五樘防火门可以连樘安装吗?门框之间没有立柱。防火门的检测报告只提供单樘防火门的检测报告 。
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
...
灭火器报废要求定义感到模糊
灭火器报废要求定义感到模糊
依据新规范中要求的1.筒体锈蚀面积不大于或等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;6.不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等。现在有一个灭火器瓶底锈蚀(未超过1/3),钢印无法识别,但是可以通过铭牌确认生产单位名称和出厂时间 ...
关于消防控制室设置问题
关于消防控制室设置问题
《火力发电厂集中控制室及电子设备间布置设计规程》(DL/T 5516-2016)3.2.3当两台以上机组合设一个集中控制室时,集中控制室可布置在集中控制楼运转层、主厂房固定端运转层、主厂房扩建端运转层或脱离开主厂房的其他建筑物内。《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)7.13.4 消防控制 ...
消防水泵控制室必须独立吗?
消防水泵控制室必须独立吗?
“消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房”中的控制室必须是独立的吗?可以和配电室和用吗?
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
关于是否需要设置火灾自动报警系统?
关于是否需要设置火灾自动报警系统?
一个丙类厂房未设置火灾自动报警系统,建筑内设有防火卷帘和电动挡烟垂壁,根据GB50016-2014 2018版需要联动的设备应设置火灾自动报警系统,建筑防火通用规范未明确要求需要设置火灾自动报警系统,通用规范已废除GB50016-2014的强制性,那此建筑是否需要设置火灾自动报警系统?如果不 ...
防火墙两侧洞口距离
防火墙两侧洞口距离
《建规》6.1.3条防火墙两侧洞口距离不少于2.0m,《通规》4.2.6条 仓库的隔墙采用防火墙,仓库隔墙两侧洞口距离需要考虑2.0m这个要求吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
老建筑消火栓管网设置问题。
老建筑消火栓管网设置问题。
一个多层老楼,原来是屋面一个环管有个屋顶水池稳压泵,往下有7路立管,其中4号立管在上铺位置还带了一个湿式报警阀。后面A区分割出来单独做个环管,重新设立个消防水箱和稳压泵。B区和A区连接的管道都锈烂了,B区管网也是没有水了。现在B区中的C区(4/5号消火栓所在3层区域)单独装修作为公寓 ...
防火窗,防火玻璃
防火窗,防火玻璃
I级防火玻璃耐火性能≥90min,II级防火玻璃耐火性能≥60min的分类是哪本规范的哪条
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
消防室值班人员火灾时候可以去救火吗?
消防室值班人员火灾时候可以去救火吗?
消防室值班人员火灾时候可以去救火吗?或者出去手动启动消防泵?
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
...
柴油机排烟管道是否需要通往户外
柴油机排烟管道是否需要通往户外
有没有相关规范支持?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
防火卷帘相邻层联动吗
防火卷帘相邻层联动吗
防火卷帘有联动相邻层的说法吗
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
关于消防水泵控制柜的问题。
关于消防水泵控制柜的问题。
各位老师好,请教一下这个问题:当消防水泵控制柜处于自动状态时,远程包括在总线盘、多线盘及直启柜上面可否启动、停止消防水泵?有规范依据吗?谢谢!
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性 ...
丙类厂房排烟设置
丙类厂房排烟设置
关于防火通规的这条“建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间”,请教各位老师,若一丙类仓库,建筑高度7米,建筑将其分割为多个面积小于300平米的小仓库,且每个仓库均设有一个可开启外窗(面积不到2平 ...
地下汽车库与住宅楼梯间独立前室连通的门用甲级还是乙级防火门
地下汽车库与住宅楼梯间独立前室连通的门用甲级还是乙级防火门
通规规定地下汽车库与住宅楼梯间连通的门为甲级防火门,那地下汽车库与住宅防烟楼梯间独立前室连通的门应用甲级还是乙级防火门 ?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 高层住宅的消防电梯是否可 ...
地下商业疏散通道及中庭
地下商业疏散通道及中庭
各位老师,地下商业室外疏散通道是不是不宜小于3米,B2层中庭在经营方面有什么用途规定,
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
...