救援窗可以设置在商场餐饮店内的厨房里面吗?

1、救援窗可以设置在商场餐饮店内的厨房里面吗?2、厨房需要与其他公区做防火墙分隔,请问靠近建筑外墙的部分是原主体的玻璃幕墙,那么我厨房设置在靠玻璃幕墙的那一面可以不做防火墙分隔吗(其他三个方向都做分隔只是靠外墙侧不做分隔)

相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 08:25:07 |中国| 显示全部楼层
关于第一个问题:救援窗可以设置在厨房里面吗?

结论先行:原则上不建议,消防审查通常不予批准。

依据:根据《建筑防火通用规范》GB 55075-2021(此为全文强制性规范)第4.3.4条,消防救援窗应设置在便于消防救援人员进入的位置,且不应被固定设施遮挡,宜直通室外或阳台。厨房属于火灾危险性较大的场所,内部布满排油烟管道、燃气/电气设备及操作台,火灾时易产生高温浓烟与可燃液体流淌火,不具备安全救援条件。将救援窗直接设在厨房作业面内,会严重阻碍消防员破拆进入和伤员转移。

实务建议:救援窗必须优先布置在疏散走道、前室、外廊或大堂等相对安全的公共区域外墙。若受平面布局限制确实只能靠近厨房,也必须在厨房与安全走道之间设置完整的防火隔墙,并将救援窗开向走道侧,严禁直接开设在厨房内部。涉及消防救援入口的具体位置与构造,请以当地消防部门审批意见及具备资质的注册消防工程师意见为准。

关于第二个问题:靠玻璃幕墙侧是否可以不做防火墙分隔?

结论先行:靠外墙侧不需要额外砌筑实体防火墙,但必须满足外墙防火构造要求。

依据:防火隔墙的核心作用是水平方向阻断火势蔓延。建筑外墙本身就是防火分区的边界,因此厨房靠幕墙的那一侧自然形成隔断,无需再砌墙。但需注意两项硬性要求:
■ 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.3条及第6.2.3条,餐饮厨房与餐厅及其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板分隔,其余三侧必须严格执行,门窗需采用乙级防火门/窗。
■ 幕墙系统的防火要求,根据同规范第6.2.6条,幕墙应在每层楼板处采用防火封堵材料严密填实,防止火势沿幕墙空腔竖向蔓延。如果外墙上设有开启扇或连接门,必须采用乙级防火窗/窗。玻璃幕墙本体耐火极限通常达不到2.00h,因此绝不能把幕墙当作防火隔墙的替代品。

注意事项:实际报审时,图纸需明确标注幕墙层间防火封堵做法、外墙门窗的耐火等级以及厨房其他三侧防火隔墙的节点详图。以下信息基于现行公开规范整理,最新政策请以主管部门官方发布为准。

关于相关问题讨论的补充

你提到的三个延伸问题,结合常规商业项目经验简要梳理如下:

餐饮厨房排烟与灭火系统配置:
■ 排烟系统需独立设置机械排油烟管道,管道材质必须为不燃材料,且在穿越厨房防火隔墙处设置70℃防火阀。排油烟管道井需独立敷设,严禁与电缆井、管道井共用。
■ 灭火系统方面,厨房操作间及就餐区应按规范设置自动喷水灭火系统(GB 50084-2017第5.0.4条明确要求餐饮厨房应设)。针对排油烟罩及管道内侧,目前多地消防验收已强制要求安装厨房排油烟管道自动灭火装置(动作温度通常为183℃),可参考GB 50479-2009及相关地方技术导则执行。

大型商业综合体消防设计难点:
● 防火分区与中庭连通:大面积贯通空间需通过防火卷帘、挡烟垂壁及正压送风系统实现等效防火分隔,烟气控制计算复杂,需依赖CFD模拟验证。
● 疏散路径长与复折:商业动线复杂,需通过扩大疏散楼梯宽度、增加避难走道或优化安全出口数量来满足百人疏散宽度指标。
● 多专业管线碰撞:机电管综密集,极易挤压吊顶净高并影响喷淋/烟感布置,强烈建议前期引入BIM进行三维管线综合与碰撞检查,避免后期拆改。

商业建筑消防水炮系统适用条件:
消防水炮并非商业楼层的标配。根据《消防水炮系统技术规范》GB 51351-2019,其主要适用于净空高度超过自动喷水灭火系统适用范围(通常>12m)、传统喷头无法有效覆盖的大空间场所(如展厅、物流仓库、体育馆看台下、高大厂房)。普通商场标准层层高一般在4.5~6m,完全依靠湿式或干式自动喷水灭火系统即可满足灭火与控温需求。在水炮系统中混用会导致系统可靠性降低、误喷风险增加且维护成本高昂,非必要不建议采用。

以上分析供方案及初步设计阶段参考。具体施工图审查与报建,请务必核对项目所在地最新消防技术细则,最终结论以正式设计文件和主管部门审批意见为准。