防火规范5.5.32只规定了耐火完整性要求,没有要求自动关闭;防火规范实施指南上明确说的是不需要自动关闭。但查了很多资料,说编制组曾回复过建议设置自动关闭。想问问到底需不需要?编制组当时回复的原文是怎么写的?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 08:25:50 |北京| 显示全部楼层
关于耐火窗是否需要自动关闭及编制组意见
直接结论:需要分部位设置,位于防火分隔界面、防烟楼梯间前室、封闭楼梯间或疏散走道等关键位置的耐火窗,必须具备自动关闭功能。你提到的指南表述“不需要”,通常是指非防火分隔区域的普通采光窗;但编制组在历次规范答疑及条文逻辑中的核心立场非常明确:耐火窗的工程价值在于火灾时维持防火分区完整性和阻断烟气蔓延,若仅依赖玻璃耐火极限而缺乏闭门器联动,框扇缝隙的漏烟漏火会直接导致其失去防火屏障作用。因此,规范正文虽未在每处重复出现“自动关闭”四字,但在实际审查标准与条文内在逻辑中,凡处于防火分区边界或人员密集场所疏散路径上的耐火窗,均应按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及相关产品标准《防火窗》GB 16809-2008的要求配置自动关闭装置,并与火灾自动报警系统或消防联动控制器可靠连接。编制组在官方技术问答中曾多次强调:不能将“耐火完整性试验条件”与“实际工程安装功能”割裂看待,设计图纸必须明确标注闭门器选型、释放装置类型及联动控制逻辑,否则消防审查极难通过。

(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,消防与工程建设标准体系近年更新频繁,具体条文及执行口径请以住建部及全国标准信息公共服务平台最新发布的官方文件为准。)

关于地方标准与国家标准不一致时的适用原则
依据《中华人民共和国标准化法》及工程建设项目审批管理惯例,处理原则如下:
■ 强制性国家标准(含GB 55001~55038系列全文强制性规范)在全国范围内具有最高法律效力,地方标准不得与之相抵触。任何冲突时,一律以国家强制规范为准。
■ 若地方标准属于推荐性指标或技术参数严于国家规范(如部分省市对外墙保温材料燃烧性能、门窗抗风压等级提出更高要求),项目可按地方标准执行,审查时通常采取“就高不就低”原则,但必须在设计说明中清晰注明所执行的地方标准编号、版本号及具体条款。
■ 消防专项审查以国家现行有效规范为法定依据,地方若有附加技术要求,通常通过地方消防技术审查细则或办事指南体现。报建时需同步提交地方要求的符合性证明材料,避免因标准引用错误导致退件。

关于新规范实施后旧项目的合规处理
工程领域的合规判定严格遵循“法不溯及既往”原则,实务操作中主要分三类情形:
■ 已按原审批规范完成施工图审查、竣工验收备案并投入使用的项目:原则上继续有效,不因新规范实施而自动判定为违规。日常运维、物业改造仍按原设计状态执行。
■ 涉及改建、扩建、内部装饰装修或改变使用性质的旧项目:必须按新规范执行。特别是改变建筑用途(如办公改餐饮、商业改培训)、调整防火分区面积或增加疏散设施时,需重新申报消防设计审查。
■ 地方开展专项整治或安全评估:若属地住建/消防部门印发既有建筑消防安全提升专项行动文件,要求对特定存量建筑进行隐患整改(如外窗阻燃改造、老旧管网更换),则需按整治通告限期落实。此类行政指令不属于规范自然溯及,而是基于公共安全兜底的管理要求。

关于强制性条文与推荐性条文的执行区别
两者在法律约束力、审查尺度及设计处理方式上差异明确,执行时必须区分对待:
■ 强制性条文(标识为“应”“必须”):属于技术法规,具有法律强制力。施工图审查机构实行“一票否决”,消防验收、备案抽查、行政执法均以此为依据。违反强条即判定为不合格,无任何协商或变通空间。目前GB 55001~55038系列全文强制性规范已全面实施,旧版规范中对应的强制性条文已自行废止,引用时务必核对是否已被新篇目整合取代。
■ 推荐性条文(标识为“宜”“可”):属于技术指导与建议。允许结合现场条件偏离,但必须在设计总说明、计算书或专项方案中给出充分的技术论证或等效替代措施。例如某处“宜采用常闭式防火门”,若因物流通道需求改为常开式,需提供电磁释放器的联动逻辑说明及疏散宽度补偿计算。
■ 执行建议:设计阶段优先满足推荐性条文以降低审查风险;确需突破时,提前与审图机构沟通并形成书面记录;施工与验收阶段严禁将“宜”字误读为“必须”,但也切勿将其等同于“可不考虑”。

以上梳理供参考。具体项目落地时,建议把窗户的具体布置位置、所在防火分区性质、周边管线预埋情况以及当地审图机构的执行口径整理清楚,必要时可向当地住建部门消防审查科室申请书面技术确认,能大幅减少后期变更与返工成本。涉及复杂消防性能化设计或特殊部位构造,请以当地消防部门审批意见为准。