关于通规4.3.7第2项的疑问,游艺厅设置在商场4楼时
关于通规4.3.7第2项的疑问,游艺厅设置在商场4楼时
现在有一游戏厅设置在商场四楼,具有独立的防火分区,游艺厅内不设置房间,但是面积超过200平,是否需要分隔成不大于200平的厅,目前4.3.7只是说每个房间不应大于200,之前建规是厅,房间。
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 防火分区之间采 ...
地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
如题,性质为商业,1、2层为一个防火分区,原设计1、2层之间有4部敞开楼梯间(三面墙体),那么这个楼梯是否可作为2层到1层的疏散通道,图审说不行,一直困扰许久,既然是一个防火分区了,为何不行,为何不能作为类似台阶等看待
相关问题讨 ...
超高层防烟楼梯间余压监控探测器设置
超高层防烟楼梯间余压监控探测器设置
超高层防烟楼梯间采用三台加压送风机分段送风,楼梯间的余压监控探测器是按整个楼梯间高度设两个(间距大于1/2H)吗?还是按加压送风服务高度设置三组。
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过 ...
柴油发电机房可以用湿式自动喷水灭火系统吗
柴油发电机房可以用湿式自动喷水灭火系统吗
如题
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
关于格栅吊顶设置上下头事宜
关于格栅吊顶设置上下头事宜
由于项目设计只有喷淋平面图(以房间等距均分方式)出图,二装为格栅吊顶(镂空率约57%),依据19S901图集,吊顶上部需要增设喷头,但是吊顶上部梁高550mm~700mm,梁与梁之间的跨距2000mm~4400mm也不等,吊顶空间大约1000mm左右,这种情况上喷头如何设置?现喷淋管支管贴梁底安装,喷淋的高度如 ...
养老机构内建筑防火规定
养老机构内建筑防火规定
养老机构两层建筑的楼梯间采用的敞开式楼梯间,在一楼楼梯出口处安装的配电柜是否违反相关规定。
相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
...
正压送风机是否需要做连锁停。
正压送风机是否需要做连锁停。
正压送风阀,是否需要做连锁停风机?如果需要做是否参考排烟风机的做法,在风机入口处或者穿越墙体等位置?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
...
根据《氢气站设计规范》 供氢站内氢气管道与供氢站的围墙间距要求是1m吗,不是厂区围墙
根据《氢气站设计规范》 供氢站内氢气管道与供氢站的围墙间距要求是1m吗,不是厂区围墙
根据《氢气站设计规范》 供氢站内氢气管道与供氢站的围墙间距要求是1m吗,不是厂区围墙
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在 ...
强电间和弱电间设置问题
强电间和弱电间设置问题
请教各位大神,强电间和弱电间需要分开设置吗?请问哪一本规范有写,谢谢
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
防火隔墙上的门窗必须要做防火门窗吗?
防火隔墙上的门窗必须要做防火门窗吗?
有没有规范依据?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
裙房和高层分隔问题
裙房和高层分隔问题
高层和裙房采用防火墙分隔,这个防火墙上可以设置防火卷帘吗?
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 12.5.12条第6款的有关规定,第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,是否指消火栓立管与消火栓短管的连接。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 12.5.12条第6款的有关规定,第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,是否指消火栓立管与消火栓短管的连接。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 12.5.12条第6款的有关规定,第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,是否指消火栓立管与消火栓短管的连接。
...
防火幕与防火卷帘门
防火幕与防火卷帘门
各位老师好,请问舞台和观众厅中间的考虑承重能用防火卷帘门作为分隔吗?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
...
中间仓库设置要求
中间仓库设置要求
当在生产车间内设置的中间仓库的火灾危险性高于所在车间的火灾危险性时(例如在丁类生产车间内设置丙类中间仓库),设置的中间仓库的面积有没有限值,是否必须要小于所在防火分区的5%?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 防火分区面积 ...
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
如图,房间A是属于两个安全出口之间还是袋形走道呢?
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
燃气管道设置
燃气管道设置
一栋高45米地下2层地上10层楼写字楼,业主想在9层的某个位置设置餐厅,而且要采用燃气形式,燃气管道敷设至外立面从9层至1层,这种情况违反消防相关规范吗
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防软管卷盘的报废年限是多少?有规范依据吗
消防软管卷盘的报废年限是多少?有规范依据吗
消防软管卷盘的报废年限是多少?有规范依据吗
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
压力开关、流量开关设定值
压力开关、流量开关设定值
联锁启动消防水泵的报警阀组压力开关、水泵出水干管上的压力开关和消防水箱出水管上的流量开关的设定值如何确定?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
国标和地标不同时按照哪个标准
国标和地标不同时按照哪个标准
国标和地标不同时按照哪个标准
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区
面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区
规范中 ,一、二级耐火等级的丁类厂房,无论是单层、多层 ,防火分区最大允许建筑面积均可不限。请问: 1. 如果是封闭楼梯间, 厂房为 3 层或4层丁类的多层厂房时,耐火等级为一或二级, 整栋是否可以划分为一个防火分区。2 如果是敞开楼梯间, 厂房为 3 层或4层 ...